Beste mede-tweakers,
Ik heb al verschillende topics voorbij zien komen betreft dit probleem, maar ik krijg het toch niet opgelost.
De tweaker die mij helpt op tot een oplossing te komen zou mijn eeuwige dank krijgen!
Drie weken geleden heb ik een nieuwe ketel gekregen (intergas xtreme 36 met Honeywell T6 thermostaat). Dit leek mij meteen een uitstekend moment om naar een lagere stook temperatuur van rond de ~60 graden te gaan. Het huis kreeg ik na de eerste vorst niet opgewarmd en ik kwam erachter dat de vloerverwarming blijkbaar onder de 20 graden bleef (meng temperatuur meter), zie de meter:

Mijn vloerverwarming installatie staat hieronder afgebeeld:

Het gaat om een WTH installatie met een verdeelbalk, waarbij ik, afgezien van de leidingen de grond in door middel van kogel afsluiterjes (noem je die zo?) kan knijpen, heel weinig kan afstellen (voor zover ik weet).
Dus, de eerst eerste verdachte was de thermostaat kraan, echter, na deze eraf gehaald te hebben, was het probleem niet opgelost. Het palletje is ook gewoon vrij beweegbaar, dus in principe kan het water dus gewoon de vloer verwarming in. Het water heeft een aanvoer temperatuur van ongeveer 50 graden.
Toen dacht ik dat wellicht de pomp kapot was. Deze aan de voorkant open gemaakt, asje draaide wel. Ik had gelezen dat het ook een mogelijkheid was dat de rotor eraf gelopen was. Dus als ik dit toch moest controleren, dan vervang ik ook meteen maar de pomp, aangezien deze toch een stuk zuiniger zijn, zie onderstaande foto. De pomp heb ik op stand 2 gezet, met een pompschakelaar op de aanvoerbuis. (zit niet automatisch in deze betreffende pomp).

Pomp was echter niet kapot, dus probleem nog niet opgelost. De by-pass ventiel stond echter vrij ver open (open draaien naar rechts zodat het schroefdraad helemaal zichtbaar is, is open toch?).

Deze heb ik dichter gedraaid, maar nog steeds krijg ik geen meng temperatuur boven de 25 graden.
Afgezien van de vloerverwarming zijn er nog drie radiatoren op de beneden verdieping die we gebruiken, de rest staat allemaal dicht. Dus mijn redenering was, wellicht dat het water te makkelijk door de radiatoren stroomt en er dus bijna niks naar de vloerverwarming gaat. Radiatoren dichter gedraaid en netjes afgesteld gebruik maken van de excel sheet beschikbaar gemaakt door ThinkPad, echter toen kreeg ik het amper meer warm in huis, En nog steeds is de vloerverwarming temperatuur te laag.
Wat doe ik verkeerd?
Het lijkt alsof er simpelweg niet genoeg warm water de installatie ingaat? Is de modulerende ketel het probleem? Ik had gelezen dat er minimaal een aanvoer temperatuur van 60 graden naar de LT verdelen moet gaan, maar dit gebeurt dus niet .
Moet toch het pomp vermogen van of de CV ketel of de vloerverwarming omhoog? By-Pass open of dicht? Het vermogen van de CV zelf omhoog? In principe kan ik bij alle installateurs instellingen van de ketel.
De radiatoren meer dicht en ketel temperatuur omhoog? Waarom kan ik de mengverhouding niet gewoon aanpassen?Moet ik anders gewoon en ander type verdeler erin zetten?
Vriendelijke groeten,
Een tweaker in nood.
Ik ga nu eerst maar eens slapen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UITEINDELIJKE OPLOSSING NA DE HULP VAN DE TWEAKERS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concluderend voor toekomstige tweakers met dezelfde problemen:
Een kwestie van:
1.) Radiatoren knijpen, zodat er voldoende flow naar de vloerverwarming gaat.
2.) Voldoende hoge temperatuur instellen, aangezien de mengverhouding van zo'n HT verdeler niet instelbaar is en een hoge aanvoer temperatuur vereist. Mijn ketel staat nu op 65 graden.
3.) Zorgen dat de CV pomp niet te laag staat. (ik heb nu 40/70).
4.) Als uiteindelijke temperatuur behaald is met een modulerende ketel, dan gaat de aanvoer temperatuur uiteraard naar beneden, maar dan is de vloer als goed is ook voldoende warm.
Hier nog een link naar een bruikbaar topic:
Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 graden
Ik heb al verschillende topics voorbij zien komen betreft dit probleem, maar ik krijg het toch niet opgelost.
De tweaker die mij helpt op tot een oplossing te komen zou mijn eeuwige dank krijgen!
Drie weken geleden heb ik een nieuwe ketel gekregen (intergas xtreme 36 met Honeywell T6 thermostaat). Dit leek mij meteen een uitstekend moment om naar een lagere stook temperatuur van rond de ~60 graden te gaan. Het huis kreeg ik na de eerste vorst niet opgewarmd en ik kwam erachter dat de vloerverwarming blijkbaar onder de 20 graden bleef (meng temperatuur meter), zie de meter:

Mijn vloerverwarming installatie staat hieronder afgebeeld:

Het gaat om een WTH installatie met een verdeelbalk, waarbij ik, afgezien van de leidingen de grond in door middel van kogel afsluiterjes (noem je die zo?) kan knijpen, heel weinig kan afstellen (voor zover ik weet).
Dus, de eerst eerste verdachte was de thermostaat kraan, echter, na deze eraf gehaald te hebben, was het probleem niet opgelost. Het palletje is ook gewoon vrij beweegbaar, dus in principe kan het water dus gewoon de vloer verwarming in. Het water heeft een aanvoer temperatuur van ongeveer 50 graden.
Toen dacht ik dat wellicht de pomp kapot was. Deze aan de voorkant open gemaakt, asje draaide wel. Ik had gelezen dat het ook een mogelijkheid was dat de rotor eraf gelopen was. Dus als ik dit toch moest controleren, dan vervang ik ook meteen maar de pomp, aangezien deze toch een stuk zuiniger zijn, zie onderstaande foto. De pomp heb ik op stand 2 gezet, met een pompschakelaar op de aanvoerbuis. (zit niet automatisch in deze betreffende pomp).

Pomp was echter niet kapot, dus probleem nog niet opgelost. De by-pass ventiel stond echter vrij ver open (open draaien naar rechts zodat het schroefdraad helemaal zichtbaar is, is open toch?).

Deze heb ik dichter gedraaid, maar nog steeds krijg ik geen meng temperatuur boven de 25 graden.
Afgezien van de vloerverwarming zijn er nog drie radiatoren op de beneden verdieping die we gebruiken, de rest staat allemaal dicht. Dus mijn redenering was, wellicht dat het water te makkelijk door de radiatoren stroomt en er dus bijna niks naar de vloerverwarming gaat. Radiatoren dichter gedraaid en netjes afgesteld gebruik maken van de excel sheet beschikbaar gemaakt door ThinkPad, echter toen kreeg ik het amper meer warm in huis, En nog steeds is de vloerverwarming temperatuur te laag.
Wat doe ik verkeerd?


Het lijkt alsof er simpelweg niet genoeg warm water de installatie ingaat? Is de modulerende ketel het probleem? Ik had gelezen dat er minimaal een aanvoer temperatuur van 60 graden naar de LT verdelen moet gaan, maar dit gebeurt dus niet .
Moet toch het pomp vermogen van of de CV ketel of de vloerverwarming omhoog? By-Pass open of dicht? Het vermogen van de CV zelf omhoog? In principe kan ik bij alle installateurs instellingen van de ketel.
De radiatoren meer dicht en ketel temperatuur omhoog? Waarom kan ik de mengverhouding niet gewoon aanpassen?Moet ik anders gewoon en ander type verdeler erin zetten?
Vriendelijke groeten,
Een tweaker in nood.
Ik ga nu eerst maar eens slapen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UITEINDELIJKE OPLOSSING NA DE HULP VAN DE TWEAKERS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concluderend voor toekomstige tweakers met dezelfde problemen:
Een kwestie van:
1.) Radiatoren knijpen, zodat er voldoende flow naar de vloerverwarming gaat.
2.) Voldoende hoge temperatuur instellen, aangezien de mengverhouding van zo'n HT verdeler niet instelbaar is en een hoge aanvoer temperatuur vereist. Mijn ketel staat nu op 65 graden.
3.) Zorgen dat de CV pomp niet te laag staat. (ik heb nu 40/70).
4.) Als uiteindelijke temperatuur behaald is met een modulerende ketel, dan gaat de aanvoer temperatuur uiteraard naar beneden, maar dan is de vloer als goed is ook voldoende warm.
Hier nog een link naar een bruikbaar topic:
Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 graden
[ Voor 22% gewijzigd door Bowen_HAFX op 03-11-2019 10:48 . Reden: Toevoegen antwoord ]