Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

  • -SimJoc-
  • Registratie: Augustus 2004
  • Niet online
Ik heb even zitten dubben waar ik dit zou plaatsen, maar een afzonderlijk topic lijkt mij het meest geschikt. Voor onze nieuwe woning was ik benieuwd of er misschien mensen kunnen meedenken over het aansluitschema?

De inrichting is als volgt:
Twee buffervaten van ieder 650 liter
Twee CPC24 collectoren welke op de onderste en bovenste spiraal van het rechter vat worden aangesloten. (niet op tekening)
Het solar gedeelte word een leegloopsysteem
De vaten zijn van Hellmann en het rechtervat heeft een grote koperen spiraal voor het warm water.
De houtkachel is een Walltherm met 15 kw vermogen
De warmtepomp is een Panasonic monobloc met 5kw
De pompgroep is een Oventrop verdeler met een Grudfos Alpha 2 pomp
De tweeweg klep is er om in de zomer te kunnen koelen
De drieweg klep is er om warm water te kunnen maken.
De vaten zijn schakelbaar zodat ik het tweede vat in de zomer “uit” kan schakelen
Ik was benieuwd of er nog dingen zijn die ik ben vergeten of over het hoofd zie? De aansluiting van de zonne collectoren heb ik even weg gelaten omdat het anders erg onoverzichtelijk word op de tekening.

[ Voor 6% gewijzigd door -SimJoc- op 14-03-2020 06:59 ]