Mijn situatie:
Radiatorkranen vervangen in een gelijkvloers appartement.
Mijn vraag.
Ik heb alle radiatorkranen vervangen voor radiatorthermostaten. Nu had ik in de huiskamer al radiatoren zitten met radiatorthermostaten. Aan dit systeem heb ik niet aangezeten, dan alleen water er uit laten lopen, omdat anders het water in de andere kamers er uit komt zetten bij het vervangen.
Nu doen alle radiatoren het uitstekend, in alle kamers, behalve in de huiskamer. Daar worden de radiatoren zeer langzaam warm en de onderkant eigenlijk niet. Zelfs niet als ik de thermostaat op 25 graden zet.
Voorheen had ik geen problemen en de radiatoren warmden volgens mij prima op.
Als ik alle radiatoren dicht zet en alleen de huiskamer open, dan warmt die ook niet op.
Als ik bovenaan ontlucht is er goede flow en komt er geen lucht.
Als ik het voetventiel sluit (voor return) is er goede flow bij draineren aan de onderzijde van de radiator en komt er heet water en radiator wordt snel warm.
Als ik het voetventiel open zet en thermostaat kraan dicht, krijg ik lauwer water terug.(Goede backflow?)
Ik snap dus eigenlijk het probleem niet heel goed.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
- Systeem ontlucht met meer dan 50 Liter
- Tegen de radiator getikt en gekanteld om lucht te laten ontsnappen.
- Gespoeld met 3 bar op het systeem met hoge flow en grote uitgang. Geen stukjes of narigheid terug gekregen, dan alleen ietsjes grijs water.
Aangezien de radiatoren nu maar mild warm zijn en de huiskamer NOOIT naar 25 graden gaan kunnen tillen, weet ik niet meer wat ik moet doen.
Enige wat mij nog wel opvalt is dat dit een dubbel-H systeem is?
Radiatorkranen vervangen in een gelijkvloers appartement.
Mijn vraag.
Ik heb alle radiatorkranen vervangen voor radiatorthermostaten. Nu had ik in de huiskamer al radiatoren zitten met radiatorthermostaten. Aan dit systeem heb ik niet aangezeten, dan alleen water er uit laten lopen, omdat anders het water in de andere kamers er uit komt zetten bij het vervangen.
Nu doen alle radiatoren het uitstekend, in alle kamers, behalve in de huiskamer. Daar worden de radiatoren zeer langzaam warm en de onderkant eigenlijk niet. Zelfs niet als ik de thermostaat op 25 graden zet.
Voorheen had ik geen problemen en de radiatoren warmden volgens mij prima op.
Als ik alle radiatoren dicht zet en alleen de huiskamer open, dan warmt die ook niet op.
Als ik bovenaan ontlucht is er goede flow en komt er geen lucht.
Als ik het voetventiel sluit (voor return) is er goede flow bij draineren aan de onderzijde van de radiator en komt er heet water en radiator wordt snel warm.
Als ik het voetventiel open zet en thermostaat kraan dicht, krijg ik lauwer water terug.(Goede backflow?)
Ik snap dus eigenlijk het probleem niet heel goed.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
- Systeem ontlucht met meer dan 50 Liter
- Tegen de radiator getikt en gekanteld om lucht te laten ontsnappen.
- Gespoeld met 3 bar op het systeem met hoge flow en grote uitgang. Geen stukjes of narigheid terug gekregen, dan alleen ietsjes grijs water.
Aangezien de radiatoren nu maar mild warm zijn en de huiskamer NOOIT naar 25 graden gaan kunnen tillen, weet ik niet meer wat ik moet doen.
Enige wat mij nog wel opvalt is dat dit een dubbel-H systeem is?