First of all, ik ben een leek dus ik hoop dat jullie iets kunnen verduidelijken voor mij.
Ik woon sinds een jaar of 3,5 in een eind jaren 70 huis. Kort nadat ik erin getrokken ben heb ik een Evohome OpenTherm systeem gekocht om de verwarming te regelen. De ketel is een Intergas HRE, exacte model kan ik opzoeken, van nu een jaar of 5 oud.
Begin dit jaar begon de ketel herrie te maken en hebben we een installateur laten komen. Conclusie: de pomp was kapot gedraaid. Op het moment dat Evohome alle radiatoren dicht draait kan de ketel zijn warmte niet meer kwijt en gaat pendelen. Er was geen bypass aanwezig zijn dus die zou geplaatst moeten worden of je moet altijd een radiator open houden. Dit laatste had niet mijn voorkeur in verband net gas verbruik. Voor de beeldvorming: de ketel heeft sinds 00:00 tot 08:30 al 0,5 kuub gas gebruikt zonder warmtevraag. Op een hele dag zie ik een verschil van 1 tot 1,5 kuub wat dus flink in de papieren gaat lopen.
Deze week hebben we de bypass aan laten leggen maar het valt mij op dat de ketel nu nooit meer uit gaat en het gas verbruik bijna is verdubbelt. Exact wat ik niet wou. De aan -en toevoerleiding zijn heel warm, de radiatoren koud. Ik hoor wel constant water lopen. Ik heb de watertempratuur op de ketel al teruggezet van 80 naar 60 maar zonder resultaat. Ik heb in het menu van de ketel gekeken hoe de pomp stat ingesteld en die staat op alleen napendelen en dus niet op constant branden.
Mijn beeld van de bypass was dat als aan de warmtevraag is voldaan de druk weg kan via de bypass en de ketel uiteindelijk uit kan. Klopt dat? We gaan de installateur maandag uiteraard bellen maar ik wil graag begrijpen wat er speelt.
Ik woon sinds een jaar of 3,5 in een eind jaren 70 huis. Kort nadat ik erin getrokken ben heb ik een Evohome OpenTherm systeem gekocht om de verwarming te regelen. De ketel is een Intergas HRE, exacte model kan ik opzoeken, van nu een jaar of 5 oud.
Begin dit jaar begon de ketel herrie te maken en hebben we een installateur laten komen. Conclusie: de pomp was kapot gedraaid. Op het moment dat Evohome alle radiatoren dicht draait kan de ketel zijn warmte niet meer kwijt en gaat pendelen. Er was geen bypass aanwezig zijn dus die zou geplaatst moeten worden of je moet altijd een radiator open houden. Dit laatste had niet mijn voorkeur in verband net gas verbruik. Voor de beeldvorming: de ketel heeft sinds 00:00 tot 08:30 al 0,5 kuub gas gebruikt zonder warmtevraag. Op een hele dag zie ik een verschil van 1 tot 1,5 kuub wat dus flink in de papieren gaat lopen.
Deze week hebben we de bypass aan laten leggen maar het valt mij op dat de ketel nu nooit meer uit gaat en het gas verbruik bijna is verdubbelt. Exact wat ik niet wou. De aan -en toevoerleiding zijn heel warm, de radiatoren koud. Ik hoor wel constant water lopen. Ik heb de watertempratuur op de ketel al teruggezet van 80 naar 60 maar zonder resultaat. Ik heb in het menu van de ketel gekeken hoe de pomp stat ingesteld en die staat op alleen napendelen en dus niet op constant branden.
Mijn beeld van de bypass was dat als aan de warmtevraag is voldaan de druk weg kan via de bypass en de ketel uiteindelijk uit kan. Klopt dat? We gaan de installateur maandag uiteraard bellen maar ik wil graag begrijpen wat er speelt.