Ik ga binnenkort bij mijn ouders een Panasonic WH-MDC09H3E5 aansluiten en de cv ketel de deur uit doen.
Omdat er dus geen backup meer zal zijn, heb ik ook een 300 liter boiler geregeld met RVS tapspiraal. Mijn idee was om deze boiler door de warmtepomp tot 50 graden te laten opwarmen om er het SWW water mee te verwarmen (middels de tapspiraal).
Nu kreeg ik zojuist van een bevriend installateur te horen dat dit nooit gaat werken omdat je gewoonweg te weinig warmteoverdracht hebt met de tapspiraal. Ik heb zelf geen ervaring met een tapspiraal dus ken ook de warmteoverdracht niet. De aansluiting van de tapspiraal is 1 1/4" en loopt van onder tot boven in het vat.
Even wat achtergrond informatie: ik heb zelf een Panasonic T-CAP MXC16H9E8 met 1000 liter cv buffervat en 500 liter boilervat. Ik heb hier een platenwisselaar (175KW) op zitten met een aparte pomp. Het boilervat staat bij mij op 46 graden en hier kan ik mijn stortdouche(s) prima mee voeden! Omdat ik bij mijn ouders een zo simpel mogelijk systeem wil weghangen dacht ik "slim" te zijn en te gaan voor een boiler met tapspiraal.
Graag hoor of bovenstaand verhaal gaat werken of dat ik alsnog een friswaterstation moet regelen zodat er wel met 50 graden in het boilervat gedoucht kan worden. De Panasonic WH-MDC09H3E5 kan maximaal 55 graden water aanmaken maar het liefst blijf ik onder de max zitten (vooral hartje winter vraag je dan waarschijnlijk wel het maximale van de pomp).
Alvast bedankt!
Omdat er dus geen backup meer zal zijn, heb ik ook een 300 liter boiler geregeld met RVS tapspiraal. Mijn idee was om deze boiler door de warmtepomp tot 50 graden te laten opwarmen om er het SWW water mee te verwarmen (middels de tapspiraal).
Nu kreeg ik zojuist van een bevriend installateur te horen dat dit nooit gaat werken omdat je gewoonweg te weinig warmteoverdracht hebt met de tapspiraal. Ik heb zelf geen ervaring met een tapspiraal dus ken ook de warmteoverdracht niet. De aansluiting van de tapspiraal is 1 1/4" en loopt van onder tot boven in het vat.
Even wat achtergrond informatie: ik heb zelf een Panasonic T-CAP MXC16H9E8 met 1000 liter cv buffervat en 500 liter boilervat. Ik heb hier een platenwisselaar (175KW) op zitten met een aparte pomp. Het boilervat staat bij mij op 46 graden en hier kan ik mijn stortdouche(s) prima mee voeden! Omdat ik bij mijn ouders een zo simpel mogelijk systeem wil weghangen dacht ik "slim" te zijn en te gaan voor een boiler met tapspiraal.
Graag hoor of bovenstaand verhaal gaat werken of dat ik alsnog een friswaterstation moet regelen zodat er wel met 50 graden in het boilervat gedoucht kan worden. De Panasonic WH-MDC09H3E5 kan maximaal 55 graden water aanmaken maar het liefst blijf ik onder de max zitten (vooral hartje winter vraag je dan waarschijnlijk wel het maximale van de pomp).
Alvast bedankt!