Welke 3-fasen omvormer voor mijn 25 panelen set-up?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rockster
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 23:28
Hallo mede-tweakers,

Voor ons huis wat momenteel gebouwd wordt heb ik gezien het verwachte energieverbruik (gasloos en warmtepomp) de helft van het dak (45 graden, zuid-oosten) vol gelegd met zonnepanelen: 25 keer Jinko Solar jkm310m 60b cheetah full black (310 Wp, https://www.solar-nu-webs...m-60b-a1-en-solarnunl.pdf) in twee strings, 1 string van 12 panelen en 1 string van 13 panelen (in totaal 7750 Wp).

Het huis staat naast een rijtje hoge eikenbomen; in de zomer staat de zon hoog genoeg zodat ik hier geen last van heb; in de winter gaat dit echter schaduw geven (over alle panelen tegelijk). Omdat de meeste opbrengst in de zomer valt; heb ik geen aparte optimizers per paneel gebruikt (dit geld investeer ik liever in panelen op de andere helft van het dak met een aparte omvormer).

Nu het huis waterdicht is kan ik op zoek naar een omvormer; het huis beschikt straks over een 3x25A aansluiting (vanwege de warmtepomp), een 3-fase omvormer ligt volgens mij dus voor de hand.

SMA adviseert m.b.v. de Sunnyweb rekentool de Sunny TriPower STP8.0-3AV-40 (https://files.sma.de/dl/33037/STP80-100-DEN1917-V11web.pdf, EUR 1.631,00).

Andere mogelijkheden (van de wat bekendere merken) zijn volgens mij de Growatt 8000TL3-S (https://stralendgroen.nl/...rowatt-7000-11000TL3S.pdf, EUR 1.191,00) en de Goodwe GW-8000 (https://www.goodwe.com/Products/index_spec/id/18.html, EUR 1.245,00).

SMA lijkt geen kleinere omvormer te hebben die bij mijn set-up past. Volgens mij zou ik met een Growatt ook 7000TL3-S kunnen pakken (max 7,7kVA), het voordeel van deze t.o.v. de SMA en de Goodwe is m.i. het lage startup voltage en het grotere MPP bereik.

Heeft iemand tips t.a.v. de omvormer keuze? Momenteel heb ik een lichte voorkeur voor SMA (gezien de ervaring van familie/kenissen), maar het prijsverschil van 400 euro vind ik dermate fors dat ik toch eens wil kijken naar alternatieven; vooral de Growatt is dan een interessante optie (zeker als het 7000TL3-S model zou passen, dan is het prijsverschil nog groter).

[ Voor 2% gewijzigd door Rockster op 07-10-2019 10:38 . Reden: Jinko specs toegevoegd ]

Mitsu PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 08-07 21:37
Sinds juni een growatt 8000TL3-S 3 fase liggen, doet het prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 20-06 14:05
2 strings geven dus 360 en 390vmpp. Je komt dan op twee maal een 1-fase omvormer. Ik heb hier 13 en 15 panelen op een 3 fase zitten en dat zit soms erg laag rond de opstartspanning waardoor twee aparte omvormers beter zijn, bijvoorbeeld twee growatt 3600.
Als je toch voor 3 fase growatt gaat, 1 string maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik zou gewoon voor de SMA gaan, vanwege de makkelijke eigen uitlezing.
(SBFspot en MQTT, modbus tcp/ip, Pvoutput, influxdb en grafana, wifi en ethernet EN nog steeds een werkende portal)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TrSZGjhS92g2oBwAV1zPJWji/thumb.jpg

2x 1-fase SMA zou ook kunnen.

Heb je nog een schuurtje waar panelen op kunnen (eventueel met 59 Vmpp panasonic panelen)?
(of NW kant)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • antonboonstra
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 12-07 17:30

antonboonstra

8815Wp | WP | Tesla | Zero

📸Canon EOS 5D IV 🚁DJI Mavic Pro 🏍️Zero SR ⚡Tesla M3 LR 🌡️Daikin US 3.5kW ☀️8815Wp 🔋Marstek Venus-E 5,12 kWh Tweakers PVOutput lijst


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rockster
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 23:28
Cpt.Chaos schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 10:04:
2 strings geven dus 360 en 390vmpp. Je komt dan op twee maal een 1-fase omvormer. Ik heb hier 13 en 15 panelen op een 3 fase zitten en dat zit soms erg laag rond de opstartspanning waardoor twee aparte omvormers beter zijn, bijvoorbeeld twee growatt 3600.
Als je toch voor 3 fase growatt gaat, 1 string maken.
Volgens NOCT 372 en 403 vmpp inderdaad (heb specs van de panelen even toegevoegd in de startpost). De SMA heeft volgens mij een opstartspanning van 125V (nominaal 580V) en de Growatt 160V (nominaal 600V). Zou dat inderdaad problemen opleveren gezien de vmpp?
AUijtdehaag schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 10:28:
Heb je nog een schuurtje waar panelen op kunnen (eventueel met 59 Vmpp panasonic panelen)?
(of NW kant)
Er is nog een uitbouw + berging waar ik wat panelen op zou kunnen leggen, maar wel andere orientatie (14 panelen op de uitbouw op het zuidwesten, op het noorwesten zou ik nog een paneel of 5 kwijt kunnen verwacht ik).

Mitsu PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Met 12 panelen zit je aan 360 Vmpp. Dan is naar opstartspanning kijken onzin.
Waar wel wat winst mee te behalen is, is de juiste Vmpp bij de juiste omvormer.
12 en 13 panelen is nou eenmaal een prima 1-fase omvormer spanning.
Maar dat zijn ook maar enkele % op jaarbasis winst tov 1x 3-fase omvormer.

Met 2x 1-fase SMA 3.0 (bijv), heb je ook 4x mppt ingangen.
Handig voor de uitbreiding.
Sunnydesignweb ken je al. Vul het eens in.

[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-10-2019 11:12 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jobr
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 18-05 18:57
Denk er aan dat je volgend jaar niet weer btw aftrek (indien je dat van plan bent) kan toepassen. Dat wordt straks 1 keer in de 3 jaar.
Dus als je van plan bent ook de andere kant van het dak te doen, dan zou ik dat nu doen (als je het geld hebt). Denk wel aan de 10kWp grens voor makkelijke forfait (zie belastingsdienst site) toepassing.

Als op je andere dak ook 12 of 13 panelen neemt kun je dat parallel zetten met de huidige 12 of 13 (er van uitgaande dat dit 180 graden verschilt).

Als omvormer bijv een Fonius Symo. Ook makkelijk uit te lezen op vele manieren.

[ Voor 26% gewijzigd door jobr op 07-10-2019 19:56 ]

Pagina: 1