Nadat wij vloerverwarming (hoofdverwarming) hebben aangelegd lijkt het alsof onze CV-ketel pendelt.
Het frapante is: Thermostaat staat op 20.5 graden, gemeten 20.5 graden en toch wordt de central heating active.
Wat zie ik over het hoofd? Of is dit normaal? Ik heb het vermoeden dat de ketel haar warmte niet kwijt kan.
DateTime Central Heating Active
06/10/2019 05:13 On
06/10/2019 06:07 Off
06/10/2019 06:46 On
06/10/2019 06:52 Off
06/10/2019 07:06 On
06/10/2019 07:09 Off
06/10/2019 07:25 On
06/10/2019 07:29 Off
06/10/2019 07:46 On
06/10/2019 07:48 Off
06/10/2019 08:04 On
06/10/2019 08:06 Off
06/10/2019 08:20 On
06/10/2019 08:24 Off
06/10/2019 08:54 On
06/10/2019 08:56 Off
06/10/2019 08:59 On
06/10/2019 09:01 Off
06/10/2019 09:06 On
06/10/2019 09:22 Off
06/10/2019 09:33 On
06/10/2019 09:35 Off
06/10/2019 09:40 On
06/10/2019 09:44 Off
06/10/2019 09:58 On
06/10/2019 09:58 Off
06/10/2019 10:14 On
06/10/2019 10:16 Off
06/10/2019 10:33 On
06/10/2019 10:39 Off
06/10/2019 11:02 On
06/10/2019 11:04 Off
06/10/2019 11:25 On
06/10/2019 11:30 Off
06/10/2019 12:10 On
06/10/2019 12:15 Off
06/10/2019 12:42 On
06/10/2019 12:47 Off
06/10/2019 13:12 On
06/10/2019 13:16 Off
06/10/2019 13:46 On
06/10/2019 13:48 Off
06/10/2019 14:15 On
06/10/2019 14:20 Off
06/10/2019 14:45 On
06/10/2019 14:49 Off
06/10/2019 14:59 On
https://imgur.com/a/UEXpGg3
Edit: Het lijkt erop alsof er een verband is met de pompnadraaitijd. Deze weer op de standaard gezet van de ketel en het gedrag veranderd.
- Remeha Celenta 28c ketel
- iSense thermostaat
- Central Heating Water Setpoint staat op 50 graden
- Thermostaat vloerverwarming: 35 graden
- Opwarmtijd huiskamer gezet op langzaamst / Afkoel op normaal
- Nadraaitijd Pomp CV ketel op 5 min gezet
- Pomp vloerverwarming staat op 50%
- Er staan enkele andere radiatoren zachtjes open
Het frapante is: Thermostaat staat op 20.5 graden, gemeten 20.5 graden en toch wordt de central heating active.
Wat zie ik over het hoofd? Of is dit normaal? Ik heb het vermoeden dat de ketel haar warmte niet kwijt kan.
DateTime Central Heating Active
06/10/2019 05:13 On
06/10/2019 06:07 Off
06/10/2019 06:46 On
06/10/2019 06:52 Off
06/10/2019 07:06 On
06/10/2019 07:09 Off
06/10/2019 07:25 On
06/10/2019 07:29 Off
06/10/2019 07:46 On
06/10/2019 07:48 Off
06/10/2019 08:04 On
06/10/2019 08:06 Off
06/10/2019 08:20 On
06/10/2019 08:24 Off
06/10/2019 08:54 On
06/10/2019 08:56 Off
06/10/2019 08:59 On
06/10/2019 09:01 Off
06/10/2019 09:06 On
06/10/2019 09:22 Off
06/10/2019 09:33 On
06/10/2019 09:35 Off
06/10/2019 09:40 On
06/10/2019 09:44 Off
06/10/2019 09:58 On
06/10/2019 09:58 Off
06/10/2019 10:14 On
06/10/2019 10:16 Off
06/10/2019 10:33 On
06/10/2019 10:39 Off
06/10/2019 11:02 On
06/10/2019 11:04 Off
06/10/2019 11:25 On
06/10/2019 11:30 Off
06/10/2019 12:10 On
06/10/2019 12:15 Off
06/10/2019 12:42 On
06/10/2019 12:47 Off
06/10/2019 13:12 On
06/10/2019 13:16 Off
06/10/2019 13:46 On
06/10/2019 13:48 Off
06/10/2019 14:15 On
06/10/2019 14:20 Off
06/10/2019 14:45 On
06/10/2019 14:49 Off
06/10/2019 14:59 On
https://imgur.com/a/UEXpGg3
Edit: Het lijkt erop alsof er een verband is met de pompnadraaitijd. Deze weer op de standaard gezet van de ketel en het gedrag veranderd.
[ Voor 11% gewijzigd door Joost1981_2 op 06-10-2019 18:36 ]