Er komt voor de (bij)verwarming een lucht-lucht warmtepomp (6kW / 1600watt / C16) aan de zijkant van onze woning.
De buitenunit vergt een C 16A afgezekerde groep. Nu kan ik als een dolle wéér een kabel gaan trekken en apart afzekeren, maar m'n meterkast zit eigenlijk vol en heb inmiddels zoveel kabels getrokken dat ik me afvraag of ik iets kan combineren of halverwege kan afzekeren.
Specifiek heb ik deze in gedachte:
4500Wp PV installatie is met een 3fase kabel en 16A 3fase zekering afgezekerd en hangt al in de buurt van waar ik uit moet komen met m'n stroom voorziening.
Is er een theorie te bedenken dat ik die kabel voorzien van extra zekering kan gebruiken voor zowel de warmtepomp én de PV. Ik snap dat als de PV vol gas levert (thin film op westen) en de warmtepomp vol gas laat draaien de som van beide voor de kabel naar de meterkast te veel is, alleen als het op 1 groep/kabel zit dan haalt het de meterkast natuurlijk nooit. Is dat onderweg op de hypothetisch te realiseren Y-splitsing af te zekeren zodat dit wél veilig kan of is het hoe dan ook een nogo?
3Fase 16 kw -> Y splitsing ->
1. 4500Wp PV
2. 6kW warmtepomp
Vraag: Y-splitsing mogelijk en zo ja, tegen welke voorwaarden qua lokale zekeringen? (oftewel kleine zekeringkast op die plek bouwen is prima wat mij betreft)
Ik kan de 3fase zekering nog opwaarderen wellicht naar 20A, de bedrading is er geschikt voor en ik heb 3 x 25C hoofdaansluiting, maar ik vermoed dat aan deze kant van de kabel nooit een probleem ontstaat. Ik verwacht eerder dat als ik 4500watt invoed en daar een goed deel van gebruik er wellicht ergens iets gaat smelten
Enfin, ben dus benieuwd hoe dit in de praktijk wel/niet kan werken. Voor ik weer gaten moet boren en meters kabel trek terwijl er inmiddels al flink wat kabels liggen (andere PV set zit aan een enkele 16A zekering vast).
Ps; ik kan de warmtepomp wellicht ook 3fase laten bestellen als dat zin heeft bedenk ik me net. Volgens mij staat er nu een 1fase op de rit.
Dank voor het meedenken en/of het afzinken van mijn hoop
De buitenunit vergt een C 16A afgezekerde groep. Nu kan ik als een dolle wéér een kabel gaan trekken en apart afzekeren, maar m'n meterkast zit eigenlijk vol en heb inmiddels zoveel kabels getrokken dat ik me afvraag of ik iets kan combineren of halverwege kan afzekeren.
Specifiek heb ik deze in gedachte:
4500Wp PV installatie is met een 3fase kabel en 16A 3fase zekering afgezekerd en hangt al in de buurt van waar ik uit moet komen met m'n stroom voorziening.
Is er een theorie te bedenken dat ik die kabel voorzien van extra zekering kan gebruiken voor zowel de warmtepomp én de PV. Ik snap dat als de PV vol gas levert (thin film op westen) en de warmtepomp vol gas laat draaien de som van beide voor de kabel naar de meterkast te veel is, alleen als het op 1 groep/kabel zit dan haalt het de meterkast natuurlijk nooit. Is dat onderweg op de hypothetisch te realiseren Y-splitsing af te zekeren zodat dit wél veilig kan of is het hoe dan ook een nogo?
3Fase 16 kw -> Y splitsing ->
1. 4500Wp PV
2. 6kW warmtepomp
Vraag: Y-splitsing mogelijk en zo ja, tegen welke voorwaarden qua lokale zekeringen? (oftewel kleine zekeringkast op die plek bouwen is prima wat mij betreft)
Ik kan de 3fase zekering nog opwaarderen wellicht naar 20A, de bedrading is er geschikt voor en ik heb 3 x 25C hoofdaansluiting, maar ik vermoed dat aan deze kant van de kabel nooit een probleem ontstaat. Ik verwacht eerder dat als ik 4500watt invoed en daar een goed deel van gebruik er wellicht ergens iets gaat smelten

Enfin, ben dus benieuwd hoe dit in de praktijk wel/niet kan werken. Voor ik weer gaten moet boren en meters kabel trek terwijl er inmiddels al flink wat kabels liggen (andere PV set zit aan een enkele 16A zekering vast).
Ps; ik kan de warmtepomp wellicht ook 3fase laten bestellen als dat zin heeft bedenk ik me net. Volgens mij staat er nu een 1fase op de rit.
Dank voor het meedenken en/of het afzinken van mijn hoop