Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piertje1984
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-04 15:11
Mijn vraag
Ik krijg de Nestv3 maar niet aan de praat.

Ik heb de draden aangesloten volgens de fotos'. Als ik op de knop test druk op de heat link dan werkt het als een zonnetje en zit ik binnen no time in de sahara. Als ik via de thermostaat de boel aan wil zetten dan gebeurd er dus niets en wordt het signaal niet doorgegeven naar de ketel lijkt het.

Ik heb de v3 ingesteld als ON/OFF en niet als OT.

Ketel : http://pierweijer.com/ketel.jpg
Heatlink : http://pierweijer.com/heatlink.jpg
Draden thermostaat : http://pierweijer.com/thermostaat.jpg

Ik hoop dat iemand mij kan helpen anders wordt het een strenge winter onder een dekentje ;)

Relevante software en hardware die ik gebruik
NestV3
Remeha Calenta uit 2010

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb

Meerdere topics gevonden maar hier wordt ik echt niet wijzer uit.

Beste antwoord (via piertje1984 op 28-09-2019 10:58)


  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:32

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Ja, want 2 en 3 is een maak-contact. Voor Nest heb je OT nodig. OT is een stuk beter en energie zuiniger.
Afbeeldingslocatie: https://www.diynot.com/diy/attachments/heatlink-jpg.127571/

[ Voor 27% gewijzigd door Microkid op 28-09-2019 08:20 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:07
Heb je de aansluiting op die heatlink zelf gedaan? Zo ja, ken je iemand die het voor je netjes kan maken?

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piertje1984
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-04 15:11
Heb ik zelf gedaan inderdaad, Kan ze best knippen en netter wegwerken maar of het dan gaat werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • piertje1984
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-04 15:11
Opgelost!!!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 16:19
Is ook wel aardig als je de oplossing erbij vermeld.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • piertje1984
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-04 15:11
Hi, sorry je hebt gelijk. Bleek dat in tegenstelling de tig oplossingen op internet en suggesties dat de cv op ot 1 en 2 moest. Ik had dit niet verwacht immers werkt de ketel op 2 en 3 al.

Ik heb een nestpro gebeld en die legde me dit uit. Het had zo simpel kunnen zijn :/

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 22:32

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Ja, want 2 en 3 is een maak-contact. Voor Nest heb je OT nodig. OT is een stuk beter en energie zuiniger.