Ik krijg in december mijn eerste huisje, het eerste wat ik hieraan wil veranderen is de stoppenkast. Deze is een lange tijd ongewijzigd geweest en heeft bijvoorbeeld geen aardlek en geen hoofdschakelaar. Tijd om dat even netjes te maken.
Ook zijn er "maar" 3 groepen. Voor het gehele appartementje (2 slaapkamers, woonkamer, keuken, badkamer, cv hok en berging) vind ik dit erg weinig. Het plan is om dit dan ook gelijk uit te breiden.
Het meeste is redelijk duidelijk, echter zit ik met de keuken groep. Als ik even snel de 3 grootverbruikers in de keuken bij elkaar aan klik op Coolblue dan vind ik de volgende verbruiksstatistieken:
- 2200 W voor water koker
- 930 W voor vaatwasser
- 800 W voor magnetron / oven combi
Dan zit ik al over die 3680 watt die ik op 1 16A groep kan zetten. En dan zit ik nog met de koelkast en vriezer die 24/7 aanstaan. Het scenario dat ik alle 3 tegelijk aan zet is niet heel groot, maar mocht het voorkomen zit je er dus wel mee (denk ik.)
Mijn vraag: hoe krap moet je met deze Watt's werken, zou een 16A stop genoeg zijn of zou ik voor de keuken beter naar een hogere Ampere kunnen kijken (ala 25A bijv.) Ik vind het allemaal maar koffiedik kijken, en gezien de huidige bewoners het maar doen met 3 stoppen lijkt het mij sterk dat het niet op een 16A stop zou moeten kunnen.
Ook zijn er "maar" 3 groepen. Voor het gehele appartementje (2 slaapkamers, woonkamer, keuken, badkamer, cv hok en berging) vind ik dit erg weinig. Het plan is om dit dan ook gelijk uit te breiden.
Het meeste is redelijk duidelijk, echter zit ik met de keuken groep. Als ik even snel de 3 grootverbruikers in de keuken bij elkaar aan klik op Coolblue dan vind ik de volgende verbruiksstatistieken:
- 2200 W voor water koker
- 930 W voor vaatwasser
- 800 W voor magnetron / oven combi
Dan zit ik al over die 3680 watt die ik op 1 16A groep kan zetten. En dan zit ik nog met de koelkast en vriezer die 24/7 aanstaan. Het scenario dat ik alle 3 tegelijk aan zet is niet heel groot, maar mocht het voorkomen zit je er dus wel mee (denk ik.)
Mijn vraag: hoe krap moet je met deze Watt's werken, zou een 16A stop genoeg zijn of zou ik voor de keuken beter naar een hogere Ampere kunnen kijken (ala 25A bijv.) Ik vind het allemaal maar koffiedik kijken, en gezien de huidige bewoners het maar doen met 3 stoppen lijkt het mij sterk dat het niet op een 16A stop zou moeten kunnen.