Je hebt nu een tijdschakelaar. Bovenin (op A1 en A2) zal die tijdschakelaar zijn eigen spanning krijgen. Onderop deze tijdschakelaar zitten drie poorten, gelabeld 11, 12 en 14. Als het goed is, komt er een draad binnen op 11 en gaat weer uit op 14, waarbij 12 loos is.
Zoals je ook op het kleine schemaatje kan zien wat op de tijdschakelaar staat, is 11 normaliter niet met 14 verbonden. Je ziet wel een doorverbinding van 11 naar 12. Dat is het "Normally Closed" contact, oftewel, wanneer de relais niet (door de tijdschakelaar) wordt aangestuurd (normally; normaal gesproken), is het contact gesloten en kan er dus stroom lopen. Wanneer de tijdschakelaar de relais aanstuurt, klapt het gebogen stukje van dat schema de andere kant op, waardoor niet langer 12, maar 14 wordt verbonden met 11. Dit is het "Normally Open", oftewel, normaal gesproken open, en er kan dus normaal gesproken geen stroom lopen, maar wanneer de relais aanstuurt dus wel.
In die tijdschakelaar (In het DIN-apparaat) zit dus een relais die wordt aangestuurd door de interne logica van het apparaat. Een relais is in principe niets meer dan een gewone schakelaar, maar dan wordt die niet door het omklappen van een schakelaar, maar door een elektrisch stroompje aangestuurd. Van 11 naar 14 loopt gewoonweg de stroom die naar de pomp gaat, dus of een draad met 230V of de nuldraad.
Een thermostatische schakelaar doet exact hetzelfde als die tijdschakelaar: intern zit een relais, je wilt over het algemeen dat die open is, tenzij de temperatuur beneden een bepaalde grenswaarde zakt, dan moet de lus gesloten worden (Dan moet het relais dus schakelen). Je wilt dat de pomp schakelt wanneer óf de tijdschakelaar inschakelt, óf de thermostaat aanslaat. Het maakt dus niet zo heel veel uit welke van de twee schakelt, of dat ze allebei schakelen; als er één van de twee, of allebei schakelt, moet de pomp aan. Dit kan zonder problemen met deze apparaten door de draad die bij de tijdschakelaar binnenkomt op 11 een extra lusje langs 11 te geven op de thermostaat, en hetzelfde geldt voor de uitgangen (poort 14), een extra lusje naar de thermostaat vanaf de tijdschakelaar. Het maakt namelijk niet uit welk van de twee de stroom doorlaat, als één van de twee inschakelt, moet de pomp aangaan (dus: moet er stroom van 11 naar 14 kunnen lopen).
De lamellenbeveiliging waar jouw elektricien het over heeft, zal naar alle waarschijnlijkheid werken met een schakelaar. Een knopje, in de volksmond. Ergens wanneer jij je lamellen dicht doet, wordt er een schakelaartje ingedrukt, dat wordt door een apparaat in de schakelkast vastgesteld en ook dit apparaatje heeft een relais. Alleen willen we nu dat deze relais eigen altijd open staat, maar de verbinding verbreekt wanneer de lamellen dicht zijn. Door
na de parellelschakeling van thermostaat en tijdschakelaar deze schakelaar in te bouwen met Normally Closed (dus dat de stroom in principe mag lopen, TENZIJ de lamellen dicht zijn en dus de relais schakelt), voorkom je dus dat de pomp aangaat wanneer de thermostaat of de timer inschakelt terwijl de lamellen dicht zijn.
Deze stromen worden allemaal gewoon met 230V uit dezelfde fase geschakeld, of je moet een enorme jetser van een driefasenmotor in je pomp hebben zitten. Voor een gemiddeld zwembad, lijkt mij dat niet het geval.
Waarschijnlijk is de huidige situatie als volgt:
code:
1
| 230V ---- Tijdschakelaar poort 11 - Tijdschakelaar poort 14 ---- lamellenschakelaar ---- pomp |
Wat je wilt:
code:
1
2
| 230V ---- Tijdschakelaar poort 11 - Tijdschakelaar poort 14 ---- lamellenschakelaar ---- pomp
|-> Thermostaat poort 11 - Thermostaat poort 14 >-| |
Dit moet echt zonder problemen kunnen en is een werkje van enkele minuten. Leg je elektricien dit verhaal maar voor en dan wil ik graag zijn verklaring horen waarom dit niet kan.