Gegroet allen,
Ik wil voor de winter mijn cv graag in orde maken. Ik heb stadsverwarming van Eneco en de woning dateert van 1981.
Vanuit mijn vorige woning heb ik nog een slimme thermostaat liggen (Tado) die ik graag wil aansluiten. Doordat de huidige aansluiting op dit moment op 220V werkt, kan dit niet. Dit komt mede doordat er een oude thermostaatklep en oude circulatiepomp zit op zolder (waarschijnlijk nog uit 1980
).
Om de boel te moderniseren wil ik een hoop vernieuwen. Er zijn een aantal mensen langs gekomen, en die geven aan dat er niet per se een circulatiepomp nodig is in de cv installatie. De stadsverwarming heeft genoeg druk om het water door de woning te pompen. Beneden heb ik vloerverwarming, waar ook een circulatiepomp op zit. Daarom is hun voorstel om de pomp boven helemaal weg te halen en de klep te vervangen door een Honeywell VC8015. Daarop kan ik dan mijn Tado thermostaat aansluiten. De stadsverwarming kan makkelijk het water door de woning stuwen. De techneut van Eneco gaf dit ook aan, dat bij elke woning in deze regio deze pomp niet vervangen wordt, maar helemaal wordt weggehaald.
De offertes hiervoor waren vrij fors (rond de 400 euro). Ik vind dit vrij veel geld, dus wil het liever zelf gaan doen. Momenteel zit de boel op de zolder zo in elkaar:

Het gaat dan om het omkaderde stuk met een grijze rand. Specifiek ziet dat er zo uit:

Mijn idee is als volgt:
Waar ik mee zit: wat moet ik precies doen bij de T stukken tussen de aanvoer en de retour doen? Ik kan hier geen nieuwe 22mm T stukken tussen plaatsen, want dan koppel ik direct de aanvoer aan de retour, waardoor het water weer terug gaat. Wat ik las is dat dit een overdrukventiel(?) kan zijn, zodat het water in geval van overdruk alsnog weg kan via de retour. Ik kan dit dus niet zo 1,2,3 weghalen lijkt me, maar weet ook even niet wat ik wel moet doen.
Wat zit er precies tussen de aanvoer en retour en moet hier iets tussen? Is het echt noodzakelijk om deze koppeling te houden?
Ik wil voor de winter mijn cv graag in orde maken. Ik heb stadsverwarming van Eneco en de woning dateert van 1981.
Vanuit mijn vorige woning heb ik nog een slimme thermostaat liggen (Tado) die ik graag wil aansluiten. Doordat de huidige aansluiting op dit moment op 220V werkt, kan dit niet. Dit komt mede doordat er een oude thermostaatklep en oude circulatiepomp zit op zolder (waarschijnlijk nog uit 1980
Om de boel te moderniseren wil ik een hoop vernieuwen. Er zijn een aantal mensen langs gekomen, en die geven aan dat er niet per se een circulatiepomp nodig is in de cv installatie. De stadsverwarming heeft genoeg druk om het water door de woning te pompen. Beneden heb ik vloerverwarming, waar ook een circulatiepomp op zit. Daarom is hun voorstel om de pomp boven helemaal weg te halen en de klep te vervangen door een Honeywell VC8015. Daarop kan ik dan mijn Tado thermostaat aansluiten. De stadsverwarming kan makkelijk het water door de woning stuwen. De techneut van Eneco gaf dit ook aan, dat bij elke woning in deze regio deze pomp niet vervangen wordt, maar helemaal wordt weggehaald.
De offertes hiervoor waren vrij fors (rond de 400 euro). Ik vind dit vrij veel geld, dus wil het liever zelf gaan doen. Momenteel zit de boel op de zolder zo in elkaar:

Het gaat dan om het omkaderde stuk met een grijze rand. Specifiek ziet dat er zo uit:

Mijn idee is als volgt:
- Verloopstuk van 3/4e duims naar 22mm, op de vier plekken waar ze aan de hoofdleiding hangen
- Daarachter nieuwe kogelstopkranen met aftapgelegenheid na ieder verloopstuk
- 22mm cv buis waartussen de Honeywell 2mm klep zit
- Pomp is niet per se nodig, dus die gaat er tussen uit
Waar ik mee zit: wat moet ik precies doen bij de T stukken tussen de aanvoer en de retour doen? Ik kan hier geen nieuwe 22mm T stukken tussen plaatsen, want dan koppel ik direct de aanvoer aan de retour, waardoor het water weer terug gaat. Wat ik las is dat dit een overdrukventiel(?) kan zijn, zodat het water in geval van overdruk alsnog weg kan via de retour. Ik kan dit dus niet zo 1,2,3 weghalen lijkt me, maar weet ook even niet wat ik wel moet doen.
Wat zit er precies tussen de aanvoer en retour en moet hier iets tussen? Is het echt noodzakelijk om deze koppeling te houden?