Wij hebben een vloerverwarming met 9 zones, die via twee thermostaten (4 + 5 zones) worden aangestuurd.
Om onze vloerverwarming te tunen heb ik een logger met 12 temperatuursensors (DS18B20) gemaakt. Deze zijn verbonden met een ESP8622 (NODEMCU V3), die de meetresultaten 1x per minuut naar een RPi stuurt. Deze slaat de data op (influx) en node-red verzorgt de presentatie. Dit werk allemaal.
Nu wil ik ook de status van de thermostaat (aan of uit) uitlezen en toevoegen aan de grafieken.
Opzet vloerverwarming:
De Danfoss thermostaten sturen een Danfoss CF-MC hoofdregelaar, met 10 uitgangen aan. Via de uitgangen (24 v DC) worden de servomotoren aangestuurd.
Mijn idee is om de 24v aansturing van 2 motoren op de ESP8266 aan te sluiten. Dus parallel over de servomotor, 24v is actief / 0v niet actief en dat via software uit te lezen.
Vragen:
1) Heeft iemand dit al eerder opgelost?
2) kan ik een passief weerstand netwerkje (24v --> 3,3v) over de motor zetten (denk eigenlijk van niet) of moet ik galvanisch scheiden (waarschijnlijk wel)
3) zijn er standaard printjes die een 24v DC input kunnen verwerken?
Graag jullie tips.
Om onze vloerverwarming te tunen heb ik een logger met 12 temperatuursensors (DS18B20) gemaakt. Deze zijn verbonden met een ESP8622 (NODEMCU V3), die de meetresultaten 1x per minuut naar een RPi stuurt. Deze slaat de data op (influx) en node-red verzorgt de presentatie. Dit werk allemaal.
Nu wil ik ook de status van de thermostaat (aan of uit) uitlezen en toevoegen aan de grafieken.
Opzet vloerverwarming:
De Danfoss thermostaten sturen een Danfoss CF-MC hoofdregelaar, met 10 uitgangen aan. Via de uitgangen (24 v DC) worden de servomotoren aangestuurd.
Mijn idee is om de 24v aansturing van 2 motoren op de ESP8266 aan te sluiten. Dus parallel over de servomotor, 24v is actief / 0v niet actief en dat via software uit te lezen.
Vragen:
1) Heeft iemand dit al eerder opgelost?
2) kan ik een passief weerstand netwerkje (24v --> 3,3v) over de motor zetten (denk eigenlijk van niet) of moet ik galvanisch scheiden (waarschijnlijk wel)
3) zijn er standaard printjes die een 24v DC input kunnen verwerken?