Intro
Omdat mijn 13 jaar oude (ik denk Stork) niet de stilste was heb ik begin juni een Itho Daalderop CVE-S CO2 Optima inside besteld. Deze is eind juli eindelijk geïnstalleerd, inclusief kanalen reiniging en afstellen. Echter stoor ik me een beetje aan de hoeveelheid geluid dat de nieuwe maakt. Buiten op straat hoor je duidelijk dat ie bezig is (als enige van de straat
)
Op stand 2 / auto maakt deze meer geluid dan mijn 13 jaar oude MV deed. Terwijl ik in de reviews lees dat het zo fijn is dat deze zo stil is.
Ik had dit model gekozen zodat ie automatisch zou regelen tussen stand 1 en 3 dmv vocht en CO2 meter. Maar hij lijkt altijd op stand 2 af te zuigen en ik hoor m alleen harder gaan bij goed warm douchen en daarna gaat ie terug naar stand 2 denk ik. De knop auto (of 2x auto indrukken = auto-nacht stand) maakt weinig verschil.
Zelf geprobeerd
Ik heb contact gehad met de leverancier en deze geeft aan dat de perilex aansluiting waarschijnlijk niet goed zit maar dat dit niet bij de installatie service hoort. Dit is iets voor een elektricien. Nou werken de 3 standen in de keuken gewoon, dus lijkt me dat sterk. Maar ik had voor de zekerheid de aansluiting van Itho is geprobeerd, maar dan nog maar 1 stand van de perilex schakelaar beneden. Dus maar weer terug gezet.
Ik kan m evt ook tijdelijk aansluiten op het normale 220v snoer om het een en ander uit te sluiten.
Vraag 1
Als de 3 standen werken zit de perilex dan sowieso goed?
Vraag 2
Een tweede tip van de leverancier was om via de potmeters de snelheid terug te schroeven, maar kan ik dat zomaar doen? Zijn er geen wettelijke eisen qua minimale hoeveelheid afzuiging (ook al heb ik een CO2 sensor).
Vraag 3
Heeft er iemand toevallig ook een vergelijkbare Itho? Hoe stil kan ik verwachten dat het zou moeten zijn? Neem aan dat je m van buiten op straat niet hoort te horen?
Baal er lichtelijk van dat het niet out of the box naar wens werkt. Nu moet ik er zelf aan sleutelen etc.
Omdat mijn 13 jaar oude (ik denk Stork) niet de stilste was heb ik begin juni een Itho Daalderop CVE-S CO2 Optima inside besteld. Deze is eind juli eindelijk geïnstalleerd, inclusief kanalen reiniging en afstellen. Echter stoor ik me een beetje aan de hoeveelheid geluid dat de nieuwe maakt. Buiten op straat hoor je duidelijk dat ie bezig is (als enige van de straat
Op stand 2 / auto maakt deze meer geluid dan mijn 13 jaar oude MV deed. Terwijl ik in de reviews lees dat het zo fijn is dat deze zo stil is.
Ik had dit model gekozen zodat ie automatisch zou regelen tussen stand 1 en 3 dmv vocht en CO2 meter. Maar hij lijkt altijd op stand 2 af te zuigen en ik hoor m alleen harder gaan bij goed warm douchen en daarna gaat ie terug naar stand 2 denk ik. De knop auto (of 2x auto indrukken = auto-nacht stand) maakt weinig verschil.
Zelf geprobeerd
Ik heb contact gehad met de leverancier en deze geeft aan dat de perilex aansluiting waarschijnlijk niet goed zit maar dat dit niet bij de installatie service hoort. Dit is iets voor een elektricien. Nou werken de 3 standen in de keuken gewoon, dus lijkt me dat sterk. Maar ik had voor de zekerheid de aansluiting van Itho is geprobeerd, maar dan nog maar 1 stand van de perilex schakelaar beneden. Dus maar weer terug gezet.
Ik kan m evt ook tijdelijk aansluiten op het normale 220v snoer om het een en ander uit te sluiten.
Vraag 1
Als de 3 standen werken zit de perilex dan sowieso goed?
Vraag 2
Een tweede tip van de leverancier was om via de potmeters de snelheid terug te schroeven, maar kan ik dat zomaar doen? Zijn er geen wettelijke eisen qua minimale hoeveelheid afzuiging (ook al heb ik een CO2 sensor).
Vraag 3
Heeft er iemand toevallig ook een vergelijkbare Itho? Hoe stil kan ik verwachten dat het zou moeten zijn? Neem aan dat je m van buiten op straat niet hoort te horen?
Baal er lichtelijk van dat het niet out of the box naar wens werkt. Nu moet ik er zelf aan sleutelen etc.