  • DARKviper123
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 15-07 12:33
Ik heb een PV-installatie met 18x 310wp panelen op het oog. Deze komen in een 11-7 oriëntatie. 7 op het oosten, 11 op het zuiden. Ingeschat maximaal piekvermogen is 4600watt. Ik wil dit op een Growatt 5000mtl-s aansluiten met een 3x 4mm2 ymvk op een nieuwe eindgroep (alamat) B-20A 100ma. 20A is 4600watt.

Wat ik daarbij accepteer is een stukje niet-selectiviteit bij kortsluiting (in het stuk kabel tussen meterkast en de omvormer (7m) en in de omvormer zelf) op de C-25A automaat van Liander. Dit wordt mijn inziens nooit onveilig en het huis wordt ook nooit compleet spanningsloos immers blijven de twee andere fases altijd in!

Ik wil dit omdat:
1-fase omvormer is efficiënter;
1-fase omvormer heeft lagere startspanning (levert eerder);
1-fase omvormer is voordeliger;
1-fase omvormer is simpeler en daarmee mijn inziens minder faalgevoelig;

Ook anticipeert ik alvast op een overgang naar hybride omvormer met dc-batterij opslag na wegvallen salderingsregeling. Die ga ik nu nog niet aanschaffen. Ik verwacht een flinke prijsdaling de komende jaren.

Volgens mij is nergens verboden om een B20 te plaatsen na een C25 hoofdautomaat mits je je bewust bent van mogelijke niet-selectiviteit. Immers zou het ook toegestaan zijn om twee losse omvormers achter een B16 automaat op dezelfde fase te zetten. Daarbij gaat je hoofdzekering ook eerder.

Hoor graag jullie ongezouten kritiek. 8)7

2170Wp Oost - 3410Wp Zuid - Growatt 5000MTL-S

Beste antwoord (via DARKviper123 op 02-07-2019 08:08)


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12:19
Het is inderdaad niet zo'n ramp. Hetzelfde probleem fiets je tegenaan met load balancing smart laadpalen. Hou er wel rekening mee dat je op deze fase nu 45-50A af kan nemen tijdens PV levering.
Dat betekend dat je met 4 16A eindgroepen achter een 40A aardlekschakelaar voor overbelasting kan zorgen. (Stel er wordt gewerkt met elektrische verwarming/zware apparaten). Advies is dan 2x 2P 40A aardlekschakelaar met elk max. 2 eindgroepen of een 63A 2P aardlekschakelaar. In het eerste geval kun je nooit meer dan 32A door de 40A aardlekschakelaar afnemen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning

Alle reacties


  • DARKviper123
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 15-07 12:33
Deze mag dicht/weg, vraag in PV-forum gesteld.

2170Wp Oost - 3410Wp Zuid - Growatt 5000MTL-S


Acties:
  • Beste antwoord

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12:19
Het is inderdaad niet zo'n ramp. Hetzelfde probleem fiets je tegenaan met load balancing smart laadpalen. Hou er wel rekening mee dat je op deze fase nu 45-50A af kan nemen tijdens PV levering.
Dat betekend dat je met 4 16A eindgroepen achter een 40A aardlekschakelaar voor overbelasting kan zorgen. (Stel er wordt gewerkt met elektrische verwarming/zware apparaten). Advies is dan 2x 2P 40A aardlekschakelaar met elk max. 2 eindgroepen of een 63A 2P aardlekschakelaar. In het eerste geval kun je nooit meer dan 32A door de 40A aardlekschakelaar afnemen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • DARKviper123
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 15-07 12:33
Jim423 schreef op maandag 1 juli 2019 @ 20:36:
Het is inderdaad niet zo'n ramp. Hetzelfde probleem fiets je tegenaan met load balancing smart laadpalen. Hou er wel rekening mee dat je op deze fase nu 45-50A af kan nemen tijdens PV levering.
Dat betekend dat je met 4 16A eindgroepen achter een 40A aardlekschakelaar voor overbelasting kan zorgen. (Stel er wordt gewerkt met elektrische verwarming/zware apparaten). Advies is dan 2x 2P 40A aardlekschakelaar met elk max. 2 eindgroepen of een 63A 2P aardlekschakelaar. In het eerste geval kun je nooit meer dan 32A door de 40A aardlekschakelaar afnemen.
Goed om inderdaad rekening mee te houden. Ik heb een fase waar op een ALS 40A maar twee B16 eindgroepen zitten, zet ik de b20 alamat op die fase.

2170Wp Oost - 3410Wp Zuid - Growatt 5000MTL-S