Het viel me op dat er een verschil zit tussen de opbrengst die de inverter aangeeft en deze die de CT clamp weergeeft (openenergymonitor).Nu niet zo heel veel maar toch een 2%...
Voor zover ik kan zien zit het verschil in de spanning op de lijn:(zelfde procentuele fout)
- de inverter zegt dat er ongeveer 236V is
- openenergymonitor (en m'n voltmeter) zegt dat er 231V is.
De zonnepanelen zijn 1 fasig aangesloten maar m'n aansluiting (en de zekeringenkast) is 3fase+N.
De verbinding tussen de inverter en de zekeringkast loopt via 30mm2 kabel van ongeveer 25 a 30m lang. (30mm2 bekomen door 3 kabels van 10mm2 te bundelen).
Volgens een "voltage drop calculator" zou er met die info maar een spanningsval mogen zijn van 0.3 a 0.4V.
Kan er me iemand vertellen vanwaar dit verschil komt, en welke meting dan correct is?