Hi,
Ik ben recent verhuisd en ben toegekomen aan het aansluiten van de toiletventilator (met timer, geen vochtsensor). De oude ventilator heb ik weggehaald toen ik in het huis trok (paar maanden geleden), en heb al die tijd tegen een bruine, zwarte en blauwe draad aangekeken. Ik meen dat de oude ventilator correct werkte (met timer). Nu probeerde ik vandaag de ventilator aan te sluiten (exact dezelfde als die in het andere toilet hangt, waar hij uitstekend werkt) en kwam ik een aantal rare dingen tegen, waar ik graag jullie hulp/gedachtes bij zou horen.
Na aansluiting volgens het schema zwart = T, blauw = N, bruin = L, bleef de ventilator alleen maar draaien. Heb mijn multimeter gepakt, en ik meet het volgende:
blauw = 0V, bruin = 230V altijd, zwart = 230V als de lichtschakelaar uit staat en zwart = 78V als de lichtschakelaar aan staat. Hoe kan dit laatste zo zijn? Ik had verwacht dat hij 230V zou geven als de schakelaar aan zou staan, en 0V als hij uit zou staan.
Ik heb de lichtknop ook vervanging (paar maanden terug al), en ook de schakelaar die daarin zat en toen volgens mij alles aangesloten zoals ik het aantrof.
Hebben jullie enig idee wat ik hier over het hoofd zie? Ik meet met een digitale multimeter.
Ik ben recent verhuisd en ben toegekomen aan het aansluiten van de toiletventilator (met timer, geen vochtsensor). De oude ventilator heb ik weggehaald toen ik in het huis trok (paar maanden geleden), en heb al die tijd tegen een bruine, zwarte en blauwe draad aangekeken. Ik meen dat de oude ventilator correct werkte (met timer). Nu probeerde ik vandaag de ventilator aan te sluiten (exact dezelfde als die in het andere toilet hangt, waar hij uitstekend werkt) en kwam ik een aantal rare dingen tegen, waar ik graag jullie hulp/gedachtes bij zou horen.
Na aansluiting volgens het schema zwart = T, blauw = N, bruin = L, bleef de ventilator alleen maar draaien. Heb mijn multimeter gepakt, en ik meet het volgende:
blauw = 0V, bruin = 230V altijd, zwart = 230V als de lichtschakelaar uit staat en zwart = 78V als de lichtschakelaar aan staat. Hoe kan dit laatste zo zijn? Ik had verwacht dat hij 230V zou geven als de schakelaar aan zou staan, en 0V als hij uit zou staan.
Ik heb de lichtknop ook vervanging (paar maanden terug al), en ook de schakelaar die daarin zat en toen volgens mij alles aangesloten zoals ik het aantrof.
Hebben jullie enig idee wat ik hier over het hoofd zie? Ik meet met een digitale multimeter.