Beste PV-fanaten,
Vorige week dinsdag is mijn PV-installatie live gegaan en bevat 16x Jinko 320WP op O/W 195 graden. Deze hangen in 2 strings aan een Growatt 3600 MTL-S omvormer. Nu de eerste data begint binnen te druppelen merk ik dat ik de omvormer al vrij snel (10:40) aan zijn top zit van 3.6 kW AC en met zijn laatste piek rond (17:00). Voor mijn gevoel heb ik dus de omvormer te klein gedimensioneerd. Ik ben dus op zoek naar de juiste omvormer echter heb ik natuurlijk wel een heerlijke week uitgekozen om te beginnen met opwekken (veel zonuren i.c.m. veel zon). Ik weet dus niet of dit uitzonderlijke dagen zijn waarbij ik de aftopping voor lief moet nemen of dat bijvoorbeeld een koude dag in april nog meer oplevert en ik dus nog meer aftop dan nu en de upgrade van de omvormer een slimme zet is.


Grafiek van afgelopen vrijdag (24.4 kWh)

Grafiek van afgelopen zaterdag (30.2 kWh)
Nu zit ik met 2 scenario's:
1:
Tijdens het installeren bleek dat ik toch nog extra ruimte heb voor 4 panelen meer (2xO/2xW). Dit brengt het totaal naar 20x 320WP (6400WP) en zou in mijn ogen de Growatt 5500 MTL-S geschikt zijn om aftopping te voorkomen. Deze upgrade kost mij zoon 700 incl btw maar deze extra panelen zullen, op korte termijn, niet bijdragen aan mijn eigen verbruik (+-2500kWh/j t.o.v. opwekken 4500kWh/j). Pas als ik overga op elektrisch koken/verwarmen/rijden zal ik deze extra zonnestroom nodig hebben.
Zouden jullie deze extra panelen erbij leggen of gewoon bij de 16x houden?
2:
Indien ik geen uitbreiding doe lijkt mij de Growatt 4200 MTL-S de juiste omvormer. Klopt dit?
Ps. de reden dat ik voor oost/west gekozen heb is vanwege de betere spreiding van zonnestroom over de dag i.c.m. met een hoger aantal panelen. Zuid=max 12 panelen, O/W=max 20 panelen)
Bedankt alvast!
Vorige week dinsdag is mijn PV-installatie live gegaan en bevat 16x Jinko 320WP op O/W 195 graden. Deze hangen in 2 strings aan een Growatt 3600 MTL-S omvormer. Nu de eerste data begint binnen te druppelen merk ik dat ik de omvormer al vrij snel (10:40) aan zijn top zit van 3.6 kW AC en met zijn laatste piek rond (17:00). Voor mijn gevoel heb ik dus de omvormer te klein gedimensioneerd. Ik ben dus op zoek naar de juiste omvormer echter heb ik natuurlijk wel een heerlijke week uitgekozen om te beginnen met opwekken (veel zonuren i.c.m. veel zon). Ik weet dus niet of dit uitzonderlijke dagen zijn waarbij ik de aftopping voor lief moet nemen of dat bijvoorbeeld een koude dag in april nog meer oplevert en ik dus nog meer aftop dan nu en de upgrade van de omvormer een slimme zet is.


Grafiek van afgelopen vrijdag (24.4 kWh)

Grafiek van afgelopen zaterdag (30.2 kWh)
Nu zit ik met 2 scenario's:
1:
Tijdens het installeren bleek dat ik toch nog extra ruimte heb voor 4 panelen meer (2xO/2xW). Dit brengt het totaal naar 20x 320WP (6400WP) en zou in mijn ogen de Growatt 5500 MTL-S geschikt zijn om aftopping te voorkomen. Deze upgrade kost mij zoon 700 incl btw maar deze extra panelen zullen, op korte termijn, niet bijdragen aan mijn eigen verbruik (+-2500kWh/j t.o.v. opwekken 4500kWh/j). Pas als ik overga op elektrisch koken/verwarmen/rijden zal ik deze extra zonnestroom nodig hebben.
Zouden jullie deze extra panelen erbij leggen of gewoon bij de 16x houden?
2:
Indien ik geen uitbreiding doe lijkt mij de Growatt 4200 MTL-S de juiste omvormer. Klopt dit?
Ps. de reden dat ik voor oost/west gekozen heb is vanwege de betere spreiding van zonnestroom over de dag i.c.m. met een hoger aantal panelen. Zuid=max 12 panelen, O/W=max 20 panelen)
Bedankt alvast!