Zolder indelen icm vliering

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Montaner
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 15-08 21:13
Wij zijn voornemens onze zolder te gaan indelen om een washok, inloopkast en slaapkamer te creëren. Het plan is om de muren van ytong van 10cm dik te maken, zodat deze muren de vliering kunnen dragen.

Hieronder een aantal illustraties. Klikbaar voor grotere versie.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MzfeaE9l.jpg
De balken zullen aan het binnenspouwblad gemaakt worden door middel van balkdragers. Balken zijn 200x75.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/my1csq4l.jpg

H.o.h. 60,5 genomen (max 61 aangeraden geloof ik). Hierdoor ligt wel 1 drager op een latei. Ik heb daar nu die donkere tussen balken voor ingetekend. Is dat nodig? Of kan dat prima op de latei rusten? En daarbij de vraag: wat voor een latei? Een ytong latei van 100x20x10? (10 overstek 80 deur 10 overstek)

Het deel boven de trap dient ook nog dichtgemaakt te worden. De balken in 1 geheel (+/- 5,40m) krijg ik niet naar boven, dus dit moeten aparte balken worden. Dwars op de 2 ytong muren balken leggen? Aan de rechterzijde (zie ander plaatje) komt een raam, maar deze is 40 breed en kunnen we eventueel schuiven zodat deze niet onder een balk terecht komt.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0B0cYYGl.jpg

De ruimte direct rechts van de trap willen we boven open laten. Dit wordt de ingang naar de vliering, en hier hangt ook de ketel etc, maar allerlei leidingen welke naar boven door het dak gaan. Hier staat ook de wasmachine/wasdroger.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CTgDA2Ol.jpg

De linker deur wordt de inloopkast (80 breed) met een loftdeur, de rechterdeur ingang naar de wasruimte (doorgang 70 breed).

Is ytong van 10cm voldoende? En de hele muur uit 1 stuk maken en daarbij de delen in verband leggen? Of ieder muur "los" en veerankers gebruiken?

De kap loopt rond en is afgewerkt met houten platen. Zie ter illustratie nog onderstaand plaatje.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/P7tJXlzl.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 15:09
Is het wellicht projectbouw geweest? Dan zou je kunnen vragen bij andere bewoners of die een vliering vanuit de bouw hebben genomen en kan je daar ook even spieken hoe dat eventueel opgelost is?
Volgens mij een constructeur raadplegen in deze kan geen kwaad.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaasplank
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ik heb ongeveer hetzelfde gedaan. 10cm ytong als draagmuur met daarop een balk waar beide plafondbalken aan vast gemaakt zijn.

Staat nog steeds 😉

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Montaner
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 15-08 21:13
Kaasplank schreef op zondag 23 juni 2019 @ 09:04:
Ik heb ongeveer hetzelfde gedaan. 10cm ytong als draagmuur met daarop een balk waar beide plafondbalken aan vast gemaakt zijn.

Staat nog steeds 😉
Hoe ligt de balk het op ytong? Koud erop met ankers vast gezet of een elastische aansluiting?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaWayne
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 14:26
Bij ons begint de aannemer/timmerman woensdag met een vliering. Is redelijk vergelijkbaar aan die van jou qua afmeting.

Hoe hij het precies doet, geen idee, volgens mij metal-stud wanden. maar als je wilt zal ik volgende week wat foto's maken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ernemmer
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
Als latei zou ik 2 balken aan elkaar maken zodat die 140x200 is en dan tussen de andere balken schroeven.
Hart op hart afstand zou ik gewoon 610 mm houden, aangezien dat een maat is die veel wordt gebruikt voor plaatmateriaal (1220x2440)

Ook zou ik even goed bekijken of de vloer waar de ytong op komt te staan wel sterk genoeg is om alles te dragen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Montaner
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 15-08 21:13
Ernemmer schreef op zondag 23 juni 2019 @ 10:01:
Als latei zou ik 2 balken aan elkaar maken zodat die 140x200 is en dan tussen de andere balken schroeven.
Hart op hart afstand zou ik gewoon 610 mm houden, aangezien dat een maat is die veel wordt gebruikt voor plaatmateriaal (1220x2440)

Ook zou ik even goed bekijken of de vloer waar de ytong op komt te staan wel sterk genoeg is om alles te dragen.
Ik snap de latei niet helemaal. Boven de moet ook gestuct worden, maar dat zal niet gaan op hout.

Ik zal het nog even checken bij de leverancier van de lijm, maar kan dit zo op anhydriet gelijmd worden zonder profiel?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ernemmer
  • Registratie: Juli 2009
  • Niet online
Montaner schreef op zondag 23 juni 2019 @ 12:59:
[...]

Ik snap de latei niet helemaal. Boven de moet ook gestuct worden, maar dat zal niet gaan op hout.

Ik zal het nog even checken bij de leverancier van de lijm, maar kan dit zo op anhydriet gelijmd worden zonder profiel?
Ik bedoel

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/dfD5PGj/Knipsel1.png


Wel even goed kijken naar de detaillering van de oplegging in het rode cirkeltje.

[ Voor 93% gewijzigd door Ernemmer op 23-06-2019 14:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Montaner
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 15-08 21:13
Hoe zit het met lijmen op anhydriet? Ik kan hier zó weinig over vinden. Veelal gaat het om tegels. Verder dan 'gewoon' voorstrijken en in het geval van tegels egaliseren (lijkt me voor een muur niet nodig..) kom ik niet. Ook niet te vinden of blokkenlijm er direct op aangebracht kan worden.
Pagina: 1