losse mantelbuis voor glasvezel nodig?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • tmgrunn
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 21-06 14:15
Weet iemand of je bij nieuwbouw een aparte mantelbuis voor glasvezel moet aanleggen of mag/kan de glasvezel door de groene CAI buis heen. Los van of het zou mogen, wat is het beste om verstoring minimaal te houden, 1 losse buis voor glasvezel, 1 losse buis voor de coax aansluiting.

Het is nog niet zeker of er glasvezel komt hier in het buiten gebied, afhankelijk van de inschrijving en het % nu, maar wil wel voorbereid zijn bij onze nieuwbouw als het mogelijk is.

bedankt.

Beste antwoord (via tmgrunn op 20-05-2019 23:06)


  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 15-12 20:37
Gewoon een mantelbuis van 50mm naar de stoep leggen. 50 meter kost je nog geen 4 tientjes.

Hier kunnen ze hem dan zo doorheen blazen en heb jij geen gedoe met stoep openen of dat ze op de gok onder de tuin door moeten blazen.

Alle reacties


  • Wintervacht
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 07-08 10:04

Wintervacht

☉ ‿ ⚆

Glasvezel heeft geen last van interferentie dus volgens mij maakt het geen barst uit waar je hem doorheen rijgt zolang er geen haakse hoeken in zitten.

Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.


  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Als je er een aparte mantelbuis voor aanlegd zou ik die meteen doortrekken naar de stoep / weg.

Let ook op dat je een stopcontact nodig hebt bij het eindpunt van de glasvezel, voor de modem. Of zelfs twee stopcontacten.

  • GeeMoney
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 14:12
@tmgrunn mocht glasvezel er komen (voor oplevering of daarna) dan wordt het tot aan de meterkast opgeleverd in een eigen buis. Bij mijn nieuwbouw is het bij de oplevering al aanwezig en komt ook netjes in een aparte buis. (lijkt me ook wel nodig ivm garantie op verbinding)

[ Voor 10% gewijzigd door GeeMoney op 20-05-2019 18:44 ]


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:15
De coax kabel heeft een speciale dop voor in de mantelbuis. Deze is niet meer lekdicht als je er een glasbuisje doorheen prikt. Dus gewoon eigen buis is het beste. Overigens wordt glasvezel ook vaak zat na oplevering gewoon door een geboord gat gevoerd, en dan waar hij het gat uit komt met 16mm flex, immers na oplevering is een nieuwe mantelbuis maken vaak erg moeilijk. (zoniet vrijwel onmogelijk)

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • Beste antwoord

  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 15-12 20:37
Gewoon een mantelbuis van 50mm naar de stoep leggen. 50 meter kost je nog geen 4 tientjes.

Hier kunnen ze hem dan zo doorheen blazen en heb jij geen gedoe met stoep openen of dat ze op de gok onder de tuin door moeten blazen.

  • Rensjuh
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 13:33
Houd er rekening mee dat ze bijv. bij Ziggo niet blij zijn als ze de glasvezel door de COAX buis blazen.
Als ze ooit de coax moeten vervangen bijv. is het mogelijk dat de glasvezelkabel (onbedoeld) beschadigd word.
Overigens is de groene buis "eigendom" van Ziggo.
Leg een stuk flexible slang (liefst HDPE, in ieder geval glad van binnen) bij de bouw neer.
Geef de aannemer een doos frikandellen of een kist bier en laat ze deze meteen even invoeren in je meterkast :)

Of wacht tot ze glasvezel komen aansluiten en laat de glasvezelboer het zelf uitzoeken.
Hier komen ze 4 jaar na oplevering glasvezel aansluiten en hier is geen extra buis beschikbaar voor zover ik weet...

  • tmgrunn
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 21-06 14:15
Jan-man schreef op maandag 20 mei 2019 @ 22:11:
Gewoon een mantelbuis van 50mm naar de stoep leggen. 50 meter kost je nog geen 4 tientjes.

Hier kunnen ze hem dan zo doorheen blazen en heb jij geen gedoe met stoep openen of dat ze op de gok onder de tuin door moeten blazen.
goeie tip. zeker als de aansluiting nog een tijdje kan duren hoeft de bestrating niet weer open daarvoor.
extra invoer mantel buis in combinatie met een mantelbuis voor naar de weg waar ze de kabel door kunnen blazen.

bedankt.

  • Deleon78
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 11:17
.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 17:42 ]