Sinds begin april hebben wij 12 zonnepanelen, Longi LR6-60BP-300M, met omvormer, Goodwe GW3600D-NS, laten plaatsen.
In de week ervoor heb ik zelf de gehele meterkast vernieuwd. Tevens is onze aansluiting verzwaard van 1x35A naar 3x 25A.
De zonnepanelen zitten in 1 string aangesloten op de omvormer. De instalateur heeft een extra meterkast geplaatst bij de omvormer waar een B16 automaat voor de zonnepanelen inzit en WCD met automaat voor de droogtrommel.
De meterkast is aangesloten op de bedrading van de oude droogtrommel WCD. Deze zit weer in de meterkast op een B16 automaat aangesloten welke weer achter een aardlek zit.
Nu hebben we in de afgelopen maand gemerkt dat de aardlek er ongeveer 8-10x eruit is gegaan rond 8u in de ochtend. Na het installeren van de meterkast zijn er geen nieuwe noemenswaardige apparaten aangeschaft/geinstalleerd buiten de zonnepanelen om.
In de user manual van de omvormer kom ik de volgende gegevens tegen:
- Recommended circuit breaker 25A
- Where an external RCD is required in addition to the built in RCMU, type A can be used, type B or type A must be used to avoid tripping
Ik heb de installateur al een email gestuurd met de vraag wat hun ervaring hier in is.
Is er iemand met de dezelfde ervaring met de omvormer? Er zijn enkele posts over het aanspreken van de aardlek na installatie van zonnepanelen maar dit zijn andere omvormers. Hier word wel gesproken over de juiste aansluitingen en onderdelen, automaat en aardlek.
Heeft de installateur de installatie wel juist gemaakt?
In de week ervoor heb ik zelf de gehele meterkast vernieuwd. Tevens is onze aansluiting verzwaard van 1x35A naar 3x 25A.
De zonnepanelen zitten in 1 string aangesloten op de omvormer. De instalateur heeft een extra meterkast geplaatst bij de omvormer waar een B16 automaat voor de zonnepanelen inzit en WCD met automaat voor de droogtrommel.
De meterkast is aangesloten op de bedrading van de oude droogtrommel WCD. Deze zit weer in de meterkast op een B16 automaat aangesloten welke weer achter een aardlek zit.
Nu hebben we in de afgelopen maand gemerkt dat de aardlek er ongeveer 8-10x eruit is gegaan rond 8u in de ochtend. Na het installeren van de meterkast zijn er geen nieuwe noemenswaardige apparaten aangeschaft/geinstalleerd buiten de zonnepanelen om.
In de user manual van de omvormer kom ik de volgende gegevens tegen:
- Recommended circuit breaker 25A
- Where an external RCD is required in addition to the built in RCMU, type A can be used, type B or type A must be used to avoid tripping
Ik heb de installateur al een email gestuurd met de vraag wat hun ervaring hier in is.
Is er iemand met de dezelfde ervaring met de omvormer? Er zijn enkele posts over het aanspreken van de aardlek na installatie van zonnepanelen maar dit zijn andere omvormers. Hier word wel gesproken over de juiste aansluitingen en onderdelen, automaat en aardlek.
Heeft de installateur de installatie wel juist gemaakt?