Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Mobiele airco verlengsnoer

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • SmartHomer1993
  • Registratie: april 2012
  • Laatst online: 05-06 09:39
Hi Tweakers,

Ik wil graag voor op de zolderkamer een mobiele airco aanschaffen. Los van de discussie of het wel of niet zinvol is om dat te doen (die discussie hoef ik dus niet te voeren), wil ik graag weten waarom er in de handleiding van mijn beoogde airco staat dat je het apparaat absoluut NOOIT moet aansluiten met een verlengsnoer?

Ik heb in de zolderkamer zelf namelijk geen geaard stopcontact, maar in de overloop wel. Zodoende zou ik graag een (geaard) verlengsnoer met voldoende stroomcapaciteit willen kopen (uiteraard volledig uitgerold) en daarmee de airconditioning willen aansluiten. Wat zou hierop tegen kunnen zijn?

Bij voorbaat dank!

Beste antwoord (via SmartHomer1993 op 25-04-2019 14:29)


  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Nu online
De gemiddelde consument denkt niet na over het type verlengsnoer en dan gaat het mis. Gebruiksaanwijzingen zijn ook gemaakt voor domme mensen en om te voorkomen dat mensen bij de leverancier gaan klagen dat hun verlengsnoer doorbrandt, zetten ze in de handleiding 'gebruik geen verlengsnoer'.

Als jij gewoon een goed verlengsnoer pakt van 3 x 2,5 mm2 met degelijke stekkers, dan is er niets aan de hand.

Beter gezegd: ik denk dat je die airco beter in een stopcontact met randaarde kunt pluggen met een goed en stevig verlengsnoer erbij, dan rechtstreeks in een stopcontact zonder randaarde.

Punctuality is the politeness of kings

Alle reacties


  • DrivinUCrazy
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 13:07

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

Verlengsnoeren zijn meestal maar 1,5mm2, wat te weinig gaat zijn voor die airco. Daarnaast rollen veel mensen het snoer (meestal een haspel) niet af, waardoor er inderdaad brand kan ontstaan bij voldoende belasting.

[Voor 70% gewijzigd door DrivinUCrazy op 25-04-2019 14:10. Reden: te vroeg op versturen gedrukt.]

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


  • chaoscontrol
  • Registratie: juli 2005
  • Nu online
Airco verbruikt nogal wat energie en vaak mag zulk vermogen niet door elke verlengkabel. Je zou dus moeten weten wat het gevraagde vermogen van de airco is en een verlengsnoer moeten zoeken welke dit veilig kan transporteren.

Inventaris


Acties:
  • Beste antwoord
  • +17Henk 'm!

  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Nu online
De gemiddelde consument denkt niet na over het type verlengsnoer en dan gaat het mis. Gebruiksaanwijzingen zijn ook gemaakt voor domme mensen en om te voorkomen dat mensen bij de leverancier gaan klagen dat hun verlengsnoer doorbrandt, zetten ze in de handleiding 'gebruik geen verlengsnoer'.

Als jij gewoon een goed verlengsnoer pakt van 3 x 2,5 mm2 met degelijke stekkers, dan is er niets aan de hand.

Beter gezegd: ik denk dat je die airco beter in een stopcontact met randaarde kunt pluggen met een goed en stevig verlengsnoer erbij, dan rechtstreeks in een stopcontact zonder randaarde.

Punctuality is the politeness of kings


  • The Eagle
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 08-07 20:26

The Eagle

I wear my sunglasses at night

Op iedere verlengsnooer staat een maximaal wattage dat het ding kan hebben. Een airco trekt flink wat power, dus dat moet ie aankunnen. Dat is het enige waar je eigenlijk op moet letten. En dat in het boekje staat dat het niet mag is gewoon om zichzelf in te dekken :)

Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)


  • SmartHomer1993
  • Registratie: april 2012
  • Laatst online: 05-06 09:39
dreamscape schreef op donderdag 25 april 2019 @ 14:11:
De gemiddelde consument denkt niet na over het type verlengsnoer en dan gaat het mis. Gebruiksaanwijzingen zijn ook gemaakt voor domme mensen en om te voorkomen dat mensen bij de leverancier gaan klagen dat hun verlengsnoer doorbrandt, zetten ze in de handleiding 'gebruik geen verlengsnoer'.

Als jij gewoon een goed verlengsnoer pakt van 3 x 2,5 mm2 met degelijke stekkers, dan is er niets aan de hand.

Beter gezegd: ik denk dat je die airco beter in een stopcontact met randaarde kunt pluggen met een goed en stevig verlengsnoer erbij, dan rechtstreeks in een stopcontact zonder randaarde.
Maar dan de vraag: waar vind je zo'n verlengsnoer? Ik zit te Googlen maar die zijn bijna niet te vinden. Alleen met 1.5mm2 draaddikte.

  • Widow
  • Registratie: juli 2003
  • Nu online
dennisprins schreef op donderdag 25 april 2019 @ 14:33:
[...]


Maar dan de vraag: waar vind je zo'n verlengsnoer? Ik zit te Googlen maar die zijn bijna niet te vinden. Alleen met 1.5mm2 draaddikte.
Kan je zelf ook maken :) we zitten op tweakers he :p gewoon met 3x2.5mm met flexibele kern, en bijbehorende stekkers.

Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing.


  • keur0000
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 09:13

keur0000

-------- N O N E --------

Of je gaat even naar de bouwmarkt en haalt daar:
- rubber stekker met randaarde,
- rubber contra stekker met randaarde,
- Vmvl of Rubber 3x2,5mm², lengte zelf bepalen.

En schroeft de boel even zelf aan elkaar, geen hoogstaand werk.

Bron: SR. Engineer met +40 jaar werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Nu online
dennisprins schreef op donderdag 25 april 2019 @ 14:33:
Maar dan de vraag: waar vind je zo'n verlengsnoer? Ik zit te Googlen maar die zijn bijna niet te vinden. Alleen met 1.5mm2 draaddikte.
Ik wilde typen 'zoek een verlengsnoer voor max. 16A', maar dat werkt niet. 1,5mm2 is volgens veel specificaties voldoende voor 16A. Voor een airco die soms uren achtereen aan staat zou ik dat echter niet doen. Zelf maken, zoals hierboven ook wordt gesuggereerd, is vaak het beste.

Het is helemaal niet moeilijk, zelfs als je nu denkt 'dat heb ik nooit gedaan'. Voor alles is een uitlegfilmpje te vinden, dus ook hiervoor:



En als je het echt niet aandurft, hier hebben ze verlengsnoeren met de juiste aders:
https://www.kabel24.nl/kabel/verlengkabel

Zelf maken is wel stukken goedkoper ;

[Voor 9% gewijzigd door dreamscape op 25-04-2019 14:48]

Punctuality is the politeness of kings


  • WeHoDo
  • Registratie: augustus 2014
  • Laatst online: 08-07 17:10

PSN: plexforce (ps4)


  • jeroen3
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 13:03
keur0000 schreef op donderdag 25 april 2019 @ 14:39:
Of je gaat even naar de bouwmarkt en haalt daar:
- rubber stekker met randaarde,
- rubber contra stekker met randaarde,
- Vmvl of Rubber 3x2,5mm², lengte zelf bepalen.

En schroeft de boel even zelf aan elkaar, geen hoogstaand werk.
Vergeet de adereindhulzen niet. Het heeft weinig zin om kaal stranded draad in schroefklemmen tot een paar strands te vermorzelen. Dat blijft een zwakke plek.

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 08-07 22:26
Welk vermogen neemt de airco op?
dreamscape schreef op donderdag 25 april 2019 @ 14:45:
[...]

Ik wilde typen 'zoek een verlengsnoer voor max. 16A', maar dat werkt niet. 1,5mm2 is volgens veel specificaties voldoende voor 16A. Voor een airco die soms uren achtereen aan staat zou ik dat echter niet doen. Zelf maken, zoals hierboven ook wordt gesuggereerd, is vaak het beste.

Het is helemaal niet moeilijk, zelfs als je nu denkt 'dat heb ik nooit gedaan'. Voor alles is een uitlegfilmpje te vinden, dus ook hiervoor:
[YouTube: Praxis laat zien hoe je een stekker kunt aansluiten]


En als je het echt niet aandurft, hier hebben ze verlengsnoeren met de juiste aders:
https://www.kabel24.nl/kabel/verlengkabel

Zelf maken is wel stukken goedkoper ;
Ja, met dank aan Praxis hoe het niet moet...

1) Het insnijden van de mantel "let daarbij goed op dat je de kern niet beschadigd" en vervolgens doen ze dat juist wel op de video....
2) De getoonde striptang is geschikt voor installatiedraad, niet dun soepel snoer.
3) De eindes niet samendraaien, maar adereindhulzen gebruiken. De getoonde stekker heeft schroefklemmen die overduidelijk niet geschikt zijn voor soepel snoer.

En bedenk wel; de mensen die zulke idiote dingen na-apen betaal jij indirect ook voor via de brandverzekering.

[Voor 0% gewijzigd door kabeltjekabel op 25-04-2019 16:48. Reden: -e]


  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Nu online
kabeltjekabel schreef op donderdag 25 april 2019 @ 15:56:
Ja, met dank aan Praxis hoe het niet moet...
Sorry, ik zit op mijn werk en heb snel even een filmpje opgezocht. Aannemende* dat zo'n instructiefilmpje wel netjes klopt, heb ik niet meer het hele filmpje bekeken.

* assumptions are the mother of all fuck-ups, zo blijkt weer.

Punctuality is the politeness of kings


  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 08-07 22:26
dreamscape schreef op donderdag 25 april 2019 @ 16:19:
[...]

Sorry, ik zit op mijn werk en heb snel even een filmpje opgezocht. Aannemende* dat zo'n instructiefilmpje wel netjes klopt, heb ik niet meer het hele filmpje bekeken.

* assumptions are the mother of all fuck-ups, zo blijkt weer.
Het is je vergeven hoor ;)

Toen ik dat filmpje van de Praxis zag dacht ik direct; eens even kijken hoeveel onzin er nu weer in zit :+

  • Theo
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 12:46

Theo

moederbord

3x2.5mm2 is wellicht iets overdreven. Een mobiele airco verbruikt ongeveer 700 tot 1.00 watt, afhankelijk van hoe groot deze is. (let wel, dit is niet het thermisch vermogen, ik heb het over het electrisch opgenomen vermogen) Een vermogen van 1.000 watt resulteert in een stroomverbruik van ongeveer 4.5 ampères. En dit kan met gemak door een gewoon 1.5mm verlengsnoer.

Er zijn echter ook verlengsnoeren die voorzien zijn van drie flinterdunne draadjes. Deze wil je niet gebruiken. maar omdat Henk en Anita mogelijk zo'n flutverlengsnoer hebben staat er in de handleiding dat de airco helemaal niet op een verlengsnoer mag worden aangesloten. better safe than sorry

Onder dezelfde noemer wil je ook niet verlengsnoer op verlengsnoer op verlengsnoer aansluiten; of een kabelhaspel van 40 meter die niet uitgerold is. Door dat ene zinnetje in de handleiding elimineer je als fabrikant deze situaties.

Maar mocht jij een verlengsnoer hebben dat minimaal 1.5mm in diameter is dan kun je deze gewoon gebruiken. Je kan dit soort verlengsnoeren/stekkerdozen herkennen als er op staat dat ze minimaal 2.500 watt mogen hebben.

7400 Wp op het dak


  • Freeaqingme
  • Registratie: april 2006
  • Nu online
Ik dacht even te zoeken naar een goede stekkerdoos, en kom dan bijv. op dit uit. Max stroomsterkte van 3500W bij 230V.

Wat ik alleen niet snap is dat die kabels ondanks die max stroomsterkte maar 1.5mm2 dik zouden zijn?

No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.


  • prein2
  • Registratie: februari 2007
  • Nu online

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

https://www.nemaco.nl/ver...qAM-BqWJc6fhoC2fIQAvD_BwE

wel beetje lang :)

[Voor 5% gewijzigd door prein2 op 25-04-2019 20:05]

PVoutput


  • FSSF
  • Registratie: april 2012
  • Laatst online: 06-07 22:42
Freeaqingme schreef op donderdag 25 april 2019 @ 20:03:
Ik dacht even te zoeken naar een goede stekkerdoos, en kom dan bijv. op dit uit. Max stroomsterkte van 3500W bij 230V.

Wat ik alleen niet snap is dat die kabels ondanks die max stroomsterkte maar 1.5mm2 dik zouden zijn?
Lengte is ook van invloed, 1,5mm2 kan voldoende zijn voor kabel van korte lengtes.

www.facebook.com/cncdepartment CNC gerelateerde DIY projecten


  • The Eagle
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 08-07 20:26

The Eagle

I wear my sunglasses at night

dennisprins schreef op donderdag 25 april 2019 @ 14:33:
[...]


Maar dan de vraag: waar vind je zo'n verlengsnoer? Ik zit te Googlen maar die zijn bijna niet te vinden. Alleen met 1.5mm2 draaddikte.
Gewoon kant en klaar kopen? Je moet niet naar het aantal amperes kijken, maar naar het wattage.
Kijk hoeveel watt de airco wil hebben. En koop een snoer die dat aan kan, en bij voorkeur meer. 230v x 16A = 3680 watt. Als je dus een snoer hebt die (geheel afgerold) 3600 watt kan hebben dan kun je bijna een volledige groep verlengen. Brennenstuhl maakt dat soort spullen onder meer, zowel verlengdozen als haspels. Check even bij de hornbach.

Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)


  • Rmanen
  • Registratie: september 2003
  • Nu online
Doorgaans staat er op de kabel in het type 3G2,5 als er 3 aders van 2,5mm in zitten.

  • Soldaatje
  • Registratie: juni 2005
  • Niet online
Zoals gezegd, 1000 Watt zal ongeveer het verbruik zijn, die van mij ook. Kan je meten of op het type plaatje kijken.
Misschien heb je die aarde niet eens nodig maar dat ga ik niet zeggen. 😁
Je zou ook een enkel aarde draadje kunnen leggen van het een naar het andere stopcontact, eventueel aan de buitenkant.

  • ASW1
  • Registratie: juni 2013
  • Laatst online: 07:11
Kijk eerst eens wat de aansluitwaarde is van die airco.
Zoals hierboven al aangegeven dikke kans dat je dit ook met 3x 1,5 mm² afkunt als het niet te lang hoeft te zijn.

  • The Wizard
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 06-07 21:19

The Wizard

Moderator Mobile
3 meter kan gerust 16A door 1,5 mm2 heen, helemaal wat die mobiele airco's trekken zoals hier gezegd wordt, max 1000 Watt heb je capaciteit zat. Een 3 meter 1,5 mm2 snoer zal niet eens handwarm worden.

6760 kWp, 3 subsystemen (19x LG 320 Wp / 3x Canadian Solar 230 Wp)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 08-07 22:26
Zal niet alleen te maken hebben met warmteontwikkeling in het snoer, maar ook met de kortsluitstroom (circuitweerstand), met name waar je van een smeltzekering afhangt als aardlekbeveiliging...

Er zijn namelijk nog steeds heel wat huizen zonder aardlekschakelaar.

Voor warmteontwikkeling kan die 1 kW nog wel door 0,75 mm2..

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Jamuraan123
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 03-06 08:18
Ik heb ook een mobiele airco gekocht en zit met hetzelfde probleem.

Twijfel nu om een electricien te vragen om een extra stopcontact te laten plaatsen of de mobiele airco gebruiken met een verlengsnoer.

Ik gebruik een ETM Klus Kabelhaspel voor Binnen 10M, er staat niet bij dat het geaard is maar dat het wel een overbelasting beveiliging heeft. Dus vroeg ik me af zou iemand hier weten of dit veilig is of zouden jullie advies geven dat ik het beter via de stopcontact kan doen?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • kwibox
  • Registratie: mei 2015
  • Laatst online: 09:50
Jamuraan123 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 23:57:
Ik heb ook een mobiele airco gekocht en zit met hetzelfde probleem.

Twijfel nu om een electricien te vragen om een extra stopcontact te laten plaatsen of de mobiele airco gebruiken met een verlengsnoer.

Ik gebruik een ETM Klus Kabelhaspel voor Binnen 10M, er staat niet bij dat het geaard is maar dat het wel een overbelasting beveiliging heeft. Dus vroeg ik me af zou iemand hier weten of dit veilig is of zouden jullie advies geven dat ik het beter via de stopcontact kan doen?
Aangezien ik geen glazen bol heb, moet je toch echt nog wat zelf doen:

Stap 1: kijk wat het maximale vermogen van je airco is. Stap 2: kijk wat het maximale vermogen van je kabelhaspel is.
Stap 3: vergelijk

Als je nu al twijfelt (zonder dus uberhaupt naar de vermogens te hebben gekeken...) zou mijn advies zijn: bel de electricien voor dat extra stopcontact. }:O

Mijn gevoel zegt dat het niet kan (meeste h/t/k haspeltjes doen rond de 2-2.5kW; beetje airco gaat daar overheen)

[Voor 5% gewijzigd door kwibox op 02-06-2020 01:24]


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 08-07 22:26
kwibox schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 01:18:
[...]
rond de 2-2.5kW; beetje airco gaat daar overheen)
Thermisch, niet elektrisch.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • BazzH
  • Registratie: november 2001
  • Nu online

BazzH

Kei-goed...

kwibox schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 01:18:
[...]


Aangezien ik geen glazen bol heb, moet je toch echt nog wat zelf doen:

Stap 1: kijk wat het maximale vermogen van je airco is. Stap 2: kijk wat het maximale vermogen van je kabelhaspel is.
Stap 3: vergelijk

Als je nu al twijfelt (zonder dus uberhaupt naar de vermogens te hebben gekeken...) zou mijn advies zijn: bel de electricien voor dat extra stopcontact. }:O

Mijn gevoel zegt dat het niet kan (meeste h/t/k haspeltjes doen rond de 2-2.5kW; beetje airco gaat daar overheen)
Die gaat daar niet overheen hoor. Hier net zo'n ding gekocht. 9000 BTU volgens het marketing praatje en energieklasse A. Max. 2000 Watt.

Think smart........ Act stupid........


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 13:03
Ja, max 2kW/10A Dat is het maximum van een schuko stekker.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Theo
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 12:46

Theo

moederbord

BazzH schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 06:50:
[...]

Die gaat daar niet overheen hoor. Hier net zo'n ding gekocht. 9000 BTU volgens het marketing praatje en energieklasse A. Max. 2000 Watt.
Dat is 2 kWh thermisch; ofwel; hij verplaatst 2 kW aan warmte. Hiervoor verbruikt hij ongeveer 700 watt aan stroom (elektrische energie)

Fout #1 met airco's; Je hebt het koelvermogen (uitgedrukt in BTU of in watt) dat aangeeft hoeveel koude de airco kan geven. Maar zo'n apparaat heeft ook stroom nodig; dit is NIET het koevermogen maar ongeveer 1/3e hiervan. Bij een vaste airco is dit zelfs nog lager. Dit staat op het typeplaatje.

Fout #1 koelvermogen != electrisch vermogen.

7400 Wp op het dak


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • BazzH
  • Registratie: november 2001
  • Nu online

BazzH

Kei-goed...

Theo schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 07:39:
[...]


Dat is 2 kWh thermisch; ofwel; hij verplaatst 2 kW aan warmte. Hiervoor verbruikt hij ongeveer 700 watt aan stroom (elektrische energie)

Fout #1 met airco's; Je hebt het koelvermogen (uitgedrukt in BTU of in watt) dat aangeeft hoeveel koude de airco kan geven. Maar zo'n apparaat heeft ook stroom nodig; dit is NIET het koevermogen maar ongeveer 1/3e hiervan. Bij een vaste airco is dit zelfs nog lager. Dit staat op het typeplaatje.

Fout #1 koelvermogen != electrisch vermogen.
Nee, dat was een leesfoutje van mijn kant. :) Het is niet 2000 Watt, maar 1000 Watt aan verbruik. Het koelvermogen is 2,64 kW.

1000 Watt, dan komt dus neer op max. een kleine 5 Ampere. Niet zo heel spannend op zich. Maar.... Henk en Ingrid gebruiken geen verlengsnoer, maar een stekkerdoos waar 4 stekkers in kunnen (en noemen dat dan een "verlengkabel"). Daarop sluiten ze dan ook alle apparatuur op en in het TV-meubel op aan en nog wat verlichting. Ingrid gebruikt het overgebleven stopcontact ook om te stofzuigen..... dan wordt het vanzelf wel een probleem. ;)

Think smart........ Act stupid........


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Theo
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 12:46

Theo

moederbord

BazzH schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 07:50:
[...]

Nee, dat was een leesfoutje van mijn kant. :) Het is niet 2000 Watt, maar 1000 Watt aan verbruik. Het koelvermogen is 2,64 kW.

1000 Watt, dan komt dus neer op max. 5 Ampere. Niet zo heel spannend op zich. Maar.... Henk en Ingrid gebruiken geen verlengsnoer, maar een stekkerdoos waar 4 stekkers in kunnen. Daarop sluiten ze dan ook alle apparatuur op en in het TV-meubel op aan en nog wat verlichting. Ingrid gebruikt het overgebleven stopcontact ook om te stofzuigen..... dan wordt het vanzelf wel een probleem. ;)
Exact dat :)

Als jij thuis een grasmaaier (1.500 watt) of een boorhamer (800 watt) gewoon op een verlengsnoer aan kan sluiten dan is een airco van 1.000 watt ook echt geen enkel probleem,
Maar idd, tante Truus heeft nog ergens een oud stekkerdoosje liggen waar nu niet enkel de wasmachine maar ook de airco op is aangesloten 8)7
Maar met een beetje verstand (laten we zeggen, meer dan dat van één doperwt) kun je gewoon verlengsnoeren en stekkerdozen gebruiken. Zolang het maar geen string wordt van tien stekkerdozen, of je meerdere grootverbruikers op één stekkerdoos aansluit.

7400 Wp op het dak


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Jamuraan123
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 03-06 08:18
Harstikke bedankt voor jullie feedback!

Airco is inderdaad 1000 watt en de haspel kan 2300 watt aan, ik heb het al gebruikt maar wilde het zeker voor het onzekere nemen dat het goed zal blijven gaan.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • mauricej
  • Registratie: augustus 2012
  • Laatst online: 08-07 20:20
Jamuraan123 schreef op maandag 1 juni 2020 @ 23:57:
Ik gebruik een ETM Klus Kabelhaspel voor Binnen 10M, er staat niet bij dat het geaard is maar dat het wel een overbelasting beveiliging heeft. Dus vroeg ik me af zou iemand hier weten of dit veilig is of zouden jullie advies geven dat ik het beter via de stopcontact kan doen?
Heeft de airco een stekker met aarde? Dan zou ik toch een verlengsnoer gebruiken dat wel aarde heeft.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Theo
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 12:46

Theo

moederbord

Jamuraan123 schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 08:25:
Harstikke bedankt voor jullie feedback!

Airco is inderdaad 1000 watt en de haspel kan 2300 watt aan, ik heb het al gebruikt maar wilde het zeker voor het onzekere nemen dat het goed zal blijven gaan.
Open deur wellicht maar rol de haspel even voor een groot deel af als je ',langdurig gebruikt; als je een 40 meter haspel hebt met 1.5mm2 draad dan kan deze na een aantal uren aardig warm worden als deze volledig opgerold is.

7400 Wp op het dak


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 12:08
kwibox schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 01:18:
[...]

Stap 1: kijk wat het maximale vermogen van je airco is. Stap 2: kijk wat het maximale vermogen van je kabelhaspel is.
Stap 3: vergelijk
+ Stap 4: kabelhaspel uitrollen, dit moet je echt doen! Een airco trekt een redelijk vermogen en draait continu. Zo'n kabel wordt op den duur behoorlijk warm.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • kwibox
  • Registratie: mei 2015
  • Laatst online: 09:50
BazzH schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 06:50:
[...]

Die gaat daar niet overheen hoor. Hier net zo'n ding gekocht. 9000 BTU volgens het marketing praatje en energieklasse A. Max. 2000 Watt.
ah ik had het vermogen van de gemiddelde airco grof overschat

blijft natuurlijk dat ik geen glazen bol heb en dat vraagsteller toch echt even zelf moet kijken op de haspel en airco typeplaatjes (dat doe je toch vóór je zo'n vraag op een forum dumpt, zodat je vraag wat beter uit de verf komt lijkt me)

[Voor 4% gewijzigd door kwibox op 02-06-2020 09:34]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: april 2018
  • Laatst online: 08-07 22:26
jeroen3 schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 07:31:
Ja, max 2kW/10A Dat is het maximum van een schuko stekker.
Is al heel lang 16A, maar niet echt om blij van te worden.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Blokker_1999
  • Registratie: februari 2003
  • Laatst online: 10:45
kabeltjekabel schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 12:33:
[...]


Is al heel lang 16A, maar niet echt om blij van te worden.
16A (en zelfs 20A) is tijdelijk, ik geloof maximaal 15 minuten. Voor langdurige belasting moet je toch echt onder de 12A blijven om oververhitting te vermijden.