Goedemorgen Tweakerts,
Een paar weken geleden is er in ons huis, wat we recentelijk gekocht hebben (6 maanden geleden), een stuk stucwerk van het plafond naar beneden gekomen. Schade expert heeft gekeken en concludeerde een lekkage in de badkamer die erboven zit. Veel haarscheurtjes in de voegen van de tegels, lucht achter sommige tegels en kit op moeilijk zichtbare/bereikbare plekken slecht of niet gezet. De vochtmeter zat constant op het maximale en hij zei dat dit niet een probleem was van de laatste maanden, maar van de laatste jaren. Geen stromende lekkage dus, maar doordat langzaam de stenen verzadigd zijn geraakt achter het tegelwerk.
6 maanden geleden een bouwtechnische keuring laten doen en die complimenteerde de badkamer en zei dat het bijzonder goed was en dat alleen de kit randen binnen 0-12 maanden vervangen zou moeten worden. Nergens vocht pieken gemeten.
De schade expert zei dat keurmeester dit onmogelijk gezegd zou kunnen hebben als hij zijn werk goed gedaan zou hebben en dat de tegelzetter overnieuw mocht beginnen als hij bij hem zelf in dienst zou zijn. Natuurlijk erg cru gezegd, maar nu we goed kijken naar het tegelwerk is het inderdaad nergens helemaal recht uitgelijnd in de details, maar op het eerste gezicht ziet het er heel netjes uit.
De woonverzekering dekt het niet, omdat het achterstallig onderhoud is (kit randen, voegen = achterstallig en dan een dikke punt).
Nu zijn wij vooral teleurgesteld in de bouwtechnische keuring, want wij zien een advies 0-12 maanden kit randen vervangen niet als ‘na 6 maanden anders lekkage schade door een al bestaande lekkage’ en vinden dit dus eigenlijk slecht gedaan. Bouwtechnische keuringsdienst op aanraden van de verkopende makelaar, maar ook recensies bekeken en die leken allemaal dik in orde.
We zijn al voorbereid op het ergste, alleen zijn we nu wel benieuwd naar onze opties en zitten we met de volgende vragen:
Jullie advies of nieuwe inzichten? Alvast bedankt!
Een paar weken geleden is er in ons huis, wat we recentelijk gekocht hebben (6 maanden geleden), een stuk stucwerk van het plafond naar beneden gekomen. Schade expert heeft gekeken en concludeerde een lekkage in de badkamer die erboven zit. Veel haarscheurtjes in de voegen van de tegels, lucht achter sommige tegels en kit op moeilijk zichtbare/bereikbare plekken slecht of niet gezet. De vochtmeter zat constant op het maximale en hij zei dat dit niet een probleem was van de laatste maanden, maar van de laatste jaren. Geen stromende lekkage dus, maar doordat langzaam de stenen verzadigd zijn geraakt achter het tegelwerk.
6 maanden geleden een bouwtechnische keuring laten doen en die complimenteerde de badkamer en zei dat het bijzonder goed was en dat alleen de kit randen binnen 0-12 maanden vervangen zou moeten worden. Nergens vocht pieken gemeten.
De schade expert zei dat keurmeester dit onmogelijk gezegd zou kunnen hebben als hij zijn werk goed gedaan zou hebben en dat de tegelzetter overnieuw mocht beginnen als hij bij hem zelf in dienst zou zijn. Natuurlijk erg cru gezegd, maar nu we goed kijken naar het tegelwerk is het inderdaad nergens helemaal recht uitgelijnd in de details, maar op het eerste gezicht ziet het er heel netjes uit.
De woonverzekering dekt het niet, omdat het achterstallig onderhoud is (kit randen, voegen = achterstallig en dan een dikke punt).
Nu zijn wij vooral teleurgesteld in de bouwtechnische keuring, want wij zien een advies 0-12 maanden kit randen vervangen niet als ‘na 6 maanden anders lekkage schade door een al bestaande lekkage’ en vinden dit dus eigenlijk slecht gedaan. Bouwtechnische keuringsdienst op aanraden van de verkopende makelaar, maar ook recensies bekeken en die leken allemaal dik in orde.
We zijn al voorbereid op het ergste, alleen zijn we nu wel benieuwd naar onze opties en zitten we met de volgende vragen:
- De vorige eigenaar heeft heel veel zelf gedaan en ik denk stiekem dat hij ook de badkamer zelf heeft gedaan. Verborgen gebreken is alleen als je kunt bewijzen dat de vorige eigenaar hier van af wist, maar volgens mij gaat deze vlieger, ondanks dat hij een doe-het-zelver zou zijn, niet op toch?
- Voor hoeverre is een bouwtechnische keuringsdienst aansprakelijk voor deze situatie?
Jullie advies of nieuwe inzichten? Alvast bedankt!