Hallo ik heb een vijverpomp deze wilde ik via een verlengsnoer aan zetten toen spring steeds de aaddlekschakelaar uit.
Rechtstreeks in dat zelfde stopcontact en het gaat goed.
Stroom aangelegt met buitenkabel vanuit dat zelfde stopcontact, netjes alles aangesloten en nieuwe wcd gemoneert.
Doe de stekkers Erin en de aardlek gaat weer uit.
Stekker in het gewone stopcontact en hij doet het wel.
Wat kan dit zijn?

Verwijderd

Het verlengsnoer?

  • Eagle Creek
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:16

Eagle Creek

Breathing security

Kortsluiting in je verlengsnoer? Van binnen beschadigd waardoor aders blootliggen en zoef?

[ Voor 47% gewijzigd door Eagle Creek op 14-04-2019 19:01 ]

~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~


  • armageddon_2k1
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 27-07-2025
Klinkt alsof je het probleem al aardig geisoleerd hebt, denk je ook niet?

Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.


  • Mereco
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18:54
Bij het gebruik van een buitenstopcontact sprong bij mij ook de aardlekschakelaar. Bij nadere inspectie bleek er een slak geplet te zijn tussen stekker en stopcontact, waarbij de smurrie voor sluiting zorgde 😁