Iemand de ervaring met de Vaillant Multimatic VRC700 i.c.m. met Geotherm (36/4 3Kw mono) dat de gewenste aanvoertemperatuur voor CV circuit hoger is dan de actuele aanvoertemperatuur en dat tóch de warmtepomp uitgeschakeld wordt? Er zijn nul storingen of redenen te vinden waarom, maar op de warmtepomp is gewoon af te lezen dat de Multimatic 0gr. C (= geen = standby) aanvoertemperatuur verlangd van het apparaat. Dit terwijl deze net zo lekker aan het pruttelen was voor bijvoorbeeld een half uurtje al.
In de multimatic zelf staat voor het CV circuit dan nog gewoon doodleuk 43 gr. C als gewenste aanvoertemperatuur. Ook registreert deze de steeds verder wegzakkende actuele aanvoertemperatuur van de warmtepomp omdat deze dus niet meer draait. Er is dus nog gewoon communicatie. Ook aan de warmtepomp zijde worden wijzigende parameters in de multimatic nog gewoon onmiddelijk ontvangen. Toch blijft de gewenste aanvoertemperatuur op 0gr. C staan.
Voor de duidelijkheid. 'CV circuit' is het complete circuit. De warmtepomp maakt hier onderdeel van uit. (Vaillant Multimatic systeemschema 6 (0020185684 12) https://www.vaillant.be/d...atic-vrc700-4-1124296.pdf ).
Hier zou ook een CV ketel in moeten zitten maar deze ontbreekt omdat ik geen Vaillant (Ebus) ketel heb. Mijn enige hypothese is dat de Multimatic tóch zo nu en dan deze CV ketel wil uitdagen en derhalve de warmtepomp op 0grC zet en de aanvoerwaarde doorgeeft aan de CV ketel (die er dus niet is).
De warmtepomp start uit zichzelf na zo'n uitschakeling helemaal niet meer of pas na enkele kieteltjes (systeemschema wijzigen, reset WP, testrunnetje uit testmenu doen; geen pijl op te trekken dus frustrerend)
Het is extra raar omdat je zou verwachten dat het streven altijd is de warmtepomp zo lang mogelijk (door) te laten draaien dus deze zou je, zelfs al wil je de CV ketel 'proben' niet uit willen schakelen. Want zelfs bij behalen van de gewenste aanvoertemperatuur draait een warmtepomp normaal nog door om beetje extra te bufferen (evt. zelfs in buffervat) en pendelen zoveel mogelijk te voorkomen. Het reduceren van het aantal starts is nl. de heilige graal onder warmtepomp levensduur verlenging. Inherent het reduceren van het aantal stops dus ook.
edit:
"1.1.5 Gebruik van de bedradingsschema's.
Bij elk systeemschema hoort een bindend bedradingsschema. Bij gebruik van een ander bedradingsschema kan er uitval van het systeem ontstaan." (Bron systeemschema's overzicht)
Maar als ik bewust een niet passend schema kies krijg ik alarmen "verkeerd systeemschema gekozen" . Bij dit systeemschema krijg ik dat absoluut niet. Als ik een verkeerde inbouwpositie kies (bv. inbouw Multimatic in warmtepomp i.p.v. in woontuimte) krijg ik alarmen "verkeerde inbouwpositie". Ik heb geen enkel alarm en toch gebeurt bovenstaande.
Edit 2:
Mmm, nog eens door de mogelijke systeemschema's gelopen. (had eerder al naast 6 ook 7 en 4 geprobeerd maar hopelijk bied 8 nu soelaas)
Edit 3:
Inderdaad. Systeemschema 8 lost dit probleem op mits 'aanv. CV ketel voor' op 'inactief' staat. Want iig. bij gebruik van 'alternatiefpunt' (overschakelen naar CV-ketel only) dan verwacht hij ook reactie van een CV ketel (die er niet is) en geen reactie betekent nooit meer een stap verder zetten dus WP start na stijgen temp boven alternatiefpunt ook niet meer. Maar problem solved dus. Systeemschema 8
Edit 4:
Systeemschema 8 heeft als nadeel wel dat de passieve koelfunctie niet meer automatisch start.
In de multimatic zelf staat voor het CV circuit dan nog gewoon doodleuk 43 gr. C als gewenste aanvoertemperatuur. Ook registreert deze de steeds verder wegzakkende actuele aanvoertemperatuur van de warmtepomp omdat deze dus niet meer draait. Er is dus nog gewoon communicatie. Ook aan de warmtepomp zijde worden wijzigende parameters in de multimatic nog gewoon onmiddelijk ontvangen. Toch blijft de gewenste aanvoertemperatuur op 0gr. C staan.
Voor de duidelijkheid. 'CV circuit' is het complete circuit. De warmtepomp maakt hier onderdeel van uit. (Vaillant Multimatic systeemschema 6 (0020185684 12) https://www.vaillant.be/d...atic-vrc700-4-1124296.pdf ).
Hier zou ook een CV ketel in moeten zitten maar deze ontbreekt omdat ik geen Vaillant (Ebus) ketel heb. Mijn enige hypothese is dat de Multimatic tóch zo nu en dan deze CV ketel wil uitdagen en derhalve de warmtepomp op 0grC zet en de aanvoerwaarde doorgeeft aan de CV ketel (die er dus niet is).
De warmtepomp start uit zichzelf na zo'n uitschakeling helemaal niet meer of pas na enkele kieteltjes (systeemschema wijzigen, reset WP, testrunnetje uit testmenu doen; geen pijl op te trekken dus frustrerend)
Het is extra raar omdat je zou verwachten dat het streven altijd is de warmtepomp zo lang mogelijk (door) te laten draaien dus deze zou je, zelfs al wil je de CV ketel 'proben' niet uit willen schakelen. Want zelfs bij behalen van de gewenste aanvoertemperatuur draait een warmtepomp normaal nog door om beetje extra te bufferen (evt. zelfs in buffervat) en pendelen zoveel mogelijk te voorkomen. Het reduceren van het aantal starts is nl. de heilige graal onder warmtepomp levensduur verlenging. Inherent het reduceren van het aantal stops dus ook.
edit:
"1.1.5 Gebruik van de bedradingsschema's.
Bij elk systeemschema hoort een bindend bedradingsschema. Bij gebruik van een ander bedradingsschema kan er uitval van het systeem ontstaan." (Bron systeemschema's overzicht)
Maar als ik bewust een niet passend schema kies krijg ik alarmen "verkeerd systeemschema gekozen" . Bij dit systeemschema krijg ik dat absoluut niet. Als ik een verkeerde inbouwpositie kies (bv. inbouw Multimatic in warmtepomp i.p.v. in woontuimte) krijg ik alarmen "verkeerde inbouwpositie". Ik heb geen enkel alarm en toch gebeurt bovenstaande.

Edit 2:
Mmm, nog eens door de mogelijke systeemschema's gelopen. (had eerder al naast 6 ook 7 en 4 geprobeerd maar hopelijk bied 8 nu soelaas)
Edit 3:
Inderdaad. Systeemschema 8 lost dit probleem op mits 'aanv. CV ketel voor' op 'inactief' staat. Want iig. bij gebruik van 'alternatiefpunt' (overschakelen naar CV-ketel only) dan verwacht hij ook reactie van een CV ketel (die er niet is) en geen reactie betekent nooit meer een stap verder zetten dus WP start na stijgen temp boven alternatiefpunt ook niet meer. Maar problem solved dus. Systeemschema 8
Edit 4:
Systeemschema 8 heeft als nadeel wel dat de passieve koelfunctie niet meer automatisch start.
[ Voor 20% gewijzigd door Supergrover767 op 27-04-2019 13:47 ]