Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KaleK
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 26-06 10:10
Met de draadloze oplossing van KlikAanKlikUit (KAKU) wil ik graag onze ledlamp kunnen bedienen. Nu heb ik al eerder berichten gelezen waaruit blijkt dat de werking van LED lampen niet met elke (inbouw)schakelaar gegarandeerd is. Volgens mij zijn er twee oplossingen in het KAKU spectrum. Hieronder staan mijn gevonden oplossingen, waarbij ik voor elke oplossing enkele vragen heb. Zouden jullie ons hiermee kunnen helpen? Alvast bedankt.

Oplossing 1:
ACM-1000 schakelaar in centraaldoos (https://www.klikaanklikui...ngebouwde-schakelaar.html), (eventueel met Busch-Jaeger compensator bij lekstroom?), in combinatie met een zender.
Vragen:
1) Deze constructie zou moeten werken voor een LED lamp, toch?
2) Ik heb eerder een ACM-1000 schakelaar gehad, en irriteerde me aan het ‘klik’-geluid op het moment van in-en uitschakelen met de zender. Is dit normaal, of waarom is dit? Is er een alternatief dat geen geluid maakt?

Oplossing 2:
AWMR-300 inbouwschakelaar (https://www.klikaanklikui...ni-inbouw-schakelaar.html). Deze oplossing vereist wel een nuldraad in de wanddoos.
1) Gegeven dat er een nuldraad in de wanddoos aanwezig is, dan zou dit moeten werken voor een LED lamp, toch?
2) In onze situatie loopt er een nuldraad en aardedraad door de wanddoos naar de wandcontactdoos/stopcontact onder de schakelaar. Hieronder een foto. Kan ik deze blauwe draad doorknippen, een lasklem ertussen plaatsen en een blauwe draad trekken naar de inbouwschakelaar? Gaat dit werken?

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ohR1VBw.jpg

Bedankt allemaal!

Beste antwoord (via KaleK op 31-03-2019 14:39)


  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 23:32

de Peer

under peer review

Ik gebruik beide kaku producten. hele huis vol met LED. werkt probleemloos, Product is voor led bedoeld dus ik zie het probleem niet.
De ACM100 (niet dimbaar) klikt inderdaad maar heb me daar zelf nooit aan gestoord.
ACM1000 klikt in mijn ervaring niet.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Erwin_83
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 07:53
Wat voor LED lamp wil je gebruiken, er zijn zoveel soorten tegenwoordig. Bij (goedkopere) LED lampen komt het wel eens voor dat ze knipperen en/of brommen bij dimmen. Niet elke LED lamp is dimbaar.

De klik is dacht ik bij de oudere types KaKu met een relais, de nieuwe/dimbare types zijn stil.

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 23:32

de Peer

under peer review

Ik gebruik beide kaku producten. hele huis vol met LED. werkt probleemloos, Product is voor led bedoeld dus ik zie het probleem niet.
De ACM100 (niet dimbaar) klikt inderdaad maar heb me daar zelf nooit aan gestoord.
ACM1000 klikt in mijn ervaring niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KaleK
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 26-06 10:10
Bedankt voor de antwoorden! De lamp die ik wil gebruiken heeft deze ledlampen (https://www.gamma.be/nl/a...anna-en-giorgia/p/B526620).

Ik ben in eerste instantie niet geinteresseerd in dimmen, maar als dat geklik daarmee achterwege blijft, dan zal ik het wel overwegen. Overigens, tenzij KAKU website het verkeerd aangeeft, is ACM1000 niet dimbaar en ACM100 wel. Het staat nu net andersom in jouw bericht T-Infinity.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 23:32

de Peer

under peer review

KaleK schreef op woensdag 27 maart 2019 @ 20:13:
Bedankt voor de antwoorden! De lamp die ik wil gebruiken heeft deze ledlampen (https://www.gamma.be/nl/a...anna-en-giorgia/p/B526620).

Ik ben in eerste instantie niet geinteresseerd in dimmen, maar als dat geklik daarmee achterwege blijft, dan zal ik het wel overwegen. Overigens, tenzij KAKU website het verkeerd aangeeft, is ACM1000 niet dimbaar en ACM100 wel. Het staat nu net andersom in jouw bericht T-Infinity.
Oeps klopt ik heb ze omgedraaid. Kaku website is correct!