Al sinds de release van de Nest Therm in Nederland deze in het bezig. Sinds ons nieuwe woning welke we in 2017 zijn ingetrokken, welke is voorzien van vloerverwarming, constateren we problemen
Daar het een nieuwe woning betrof (2015 bouw) en onze oude woning uit 1960 kwam en geen VV, heb ik de nest gereset en alleen het schema ingesteld wanneer ik temperatuur X in huis wel.
Echter het lijkt nu zo te zijn dat de thermostaat pas start als wij weer in huis zijn (zeg 18u00); het gevolg:
- huis koud (19 graden)
- gewenst is 21,5 graden
- vloerverwarming heeft tijd nodig, dus tegen de tijd dat de avond al half voorbij is begint de warmte eens uit de vloer te komen.
- De Thuis/Afwezig-functie staat uitgeschakeld
- Tijd tot temperatuur (Gereed)
- True Radiant (actief)
- Maximale tijdsduur kiezen (staat op 5 uur, maximaal)
Helaas gisteren weer: om 17u00 keek ik, binnen temperatuur 19 graden, verwarming uit
gewenst om 17u30 21,5 graden. Weer niet gestart
Ik neig om weer een nieuwe reset uit te voeren, maar misschien dat ik toch iets verkeerd heb staan.
Daar het een nieuwe woning betrof (2015 bouw) en onze oude woning uit 1960 kwam en geen VV, heb ik de nest gereset en alleen het schema ingesteld wanneer ik temperatuur X in huis wel.
Echter het lijkt nu zo te zijn dat de thermostaat pas start als wij weer in huis zijn (zeg 18u00); het gevolg:
- huis koud (19 graden)
- gewenst is 21,5 graden
- vloerverwarming heeft tijd nodig, dus tegen de tijd dat de avond al half voorbij is begint de warmte eens uit de vloer te komen.
- De Thuis/Afwezig-functie staat uitgeschakeld
- Tijd tot temperatuur (Gereed)
- True Radiant (actief)
- Maximale tijdsduur kiezen (staat op 5 uur, maximaal)
Helaas gisteren weer: om 17u00 keek ik, binnen temperatuur 19 graden, verwarming uit
gewenst om 17u30 21,5 graden. Weer niet gestart
Ik neig om weer een nieuwe reset uit te voeren, maar misschien dat ik toch iets verkeerd heb staan.
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu