Vandaag ging ineens onze CV-ketel in storing. Er bleek geen ontbranding te zijn;
Type ketel: Bosch 30HRC uit +/- 2008
Storingscode: EA
De storingsdienst is langs geweest en er is gebleken dat de pakking van de verbrandingskamer niet goed afsloot. Daardoor is er heet rookgas ontsnapt in het gesloten deel van het toestel en is er een gat gesmolten in de warmtewisselaar. Resultaat: Einde CV-ketel.
Volgens de monteur moest de oorzaak van het lek gezocht worden doordat de verbrandingskamer een keer te heet is geworden, waardoor het deksel van de verbrandingskamer krom is gaan trekken. Mogelijke oorzaak: te veel stof/vervuiling in de verbrandingskamer.
Nu is er half januari onderhoud gepleegd (door dezelfde partij als de storingsdienst). Destijds is oa deze pakking vervangen, is de verbrandingskamer gereinigd en is de electrodenset vervangen. Dit was de 1e keer onderhoud sinds wij er wonen (iets minder dan 2 jaar).
Mijn vriendin en ik vinden het zeer opvallend dat kort na het onderhoud de ketel op deze manier kapot gaat, terwijl deze net nog in orde is bevonden.
Mijn vragen:
- Als het deksel al krom was ten tijde van het onderhoud, had de onderhoudsmonteur dit moeten zien? Of sporen van lekkage moeten zien?
- Als het deksel nog niet krom was ten tijde van het onderhoud, is het onderhoud dan wel goed uitgevoerd?
Kortom, is dit gewoon een klassiek geval van pech gehad (we zijn laks geweest met onderhoud), of heeft de monteur hier gefaald?
Foto's:


Type ketel: Bosch 30HRC uit +/- 2008
Storingscode: EA
De storingsdienst is langs geweest en er is gebleken dat de pakking van de verbrandingskamer niet goed afsloot. Daardoor is er heet rookgas ontsnapt in het gesloten deel van het toestel en is er een gat gesmolten in de warmtewisselaar. Resultaat: Einde CV-ketel.
Volgens de monteur moest de oorzaak van het lek gezocht worden doordat de verbrandingskamer een keer te heet is geworden, waardoor het deksel van de verbrandingskamer krom is gaan trekken. Mogelijke oorzaak: te veel stof/vervuiling in de verbrandingskamer.
Nu is er half januari onderhoud gepleegd (door dezelfde partij als de storingsdienst). Destijds is oa deze pakking vervangen, is de verbrandingskamer gereinigd en is de electrodenset vervangen. Dit was de 1e keer onderhoud sinds wij er wonen (iets minder dan 2 jaar).
Mijn vriendin en ik vinden het zeer opvallend dat kort na het onderhoud de ketel op deze manier kapot gaat, terwijl deze net nog in orde is bevonden.
Mijn vragen:
- Als het deksel al krom was ten tijde van het onderhoud, had de onderhoudsmonteur dit moeten zien? Of sporen van lekkage moeten zien?
- Als het deksel nog niet krom was ten tijde van het onderhoud, is het onderhoud dan wel goed uitgevoerd?
Kortom, is dit gewoon een klassiek geval van pech gehad (we zijn laks geweest met onderhoud), of heeft de monteur hier gefaald?