brand- en pauzetijden instellen voor hoger rendement hr-ketel onmogelijk.
Zoals Thinkpad in zijn topic aangeeft zijn hr-ketels schrikbarend slecht afgesteld waardoor er vrijwel geen hoger rendement is. Een hr-ketel (rookgascondenserende ketel) werkt immers alleen als het rookgas (dat ontstaat door verbranding van aardgas waarbij CO2 én waterdamp ontstaat) zover af kan koelen dat er überhaupt wel condensatie van de waterdamp en dus benutting van de condensatiewarmte optreedt. Maar waterdamp gaat echt niet condenseren als het retourwater boven de 55 graden is (laat staan de 80 graden waarop nu de meeste "hr"-ketels zijn afgesteld). Benutting van de condensatiewarmte is afhankelijk van de temperatuur van het retourwater vanaf de radiatoren. Deze condensatiewarmte bedraagt 11 % van de verbrandingswarmte van aardgas.
60 graden en hoger 87 %
50 graden 90 % (+ 3 % )
40 graden 95 % ( + 6 % )
30 graden 97 % (+ 9 % )
20 graden 99 % (+ 10 % )
10 graden 100 % (+ 11 % )
[Afbeelding]
Condensatiewarmte is het omgekeerde van de verdampingswarmte. Niemand die elke dag op zijn gasfornuis een ketel met 15 liter water gaat verdampen. Maar dat zelfde doe je wel als je per dag 10 m3 aardgas verbruikt met je hr-ketel terwijl er geen condensatie optreedt van de bij de verbranding van aardgas ontstane waterdamp. In beide gevallen ben je per dag 1 m3 aardgas extra kwijt !
Verlaging van de cv-temperatuur is dus geboden. Dat kan op het menu van de cv-ketel (die met het radiatortje, niet te verwarren met het tekentje voor de tapwatertemperatuur i.v.m. legionella).
Meestal voldoet een cv-temperatuur van 55 graden. Anders wordt 1. de capaciteit van warmteafgifte van de radiatoren te laag en 2. de behaaglijkheidstemperatuur a.g.v. de directe warmtestraling van de radiator waarvoor men meestal verblijft te laag.
Betreffende punt 2 heb ik toch de cv-temperatuur op 55 graden staan (terwijl die wel 10 graden lager kan). Dan wil ik dus wanneer de radiatoren heet zijn geworden en voordat het eerste opgewarmde retourwater terug naar de ketel gaat de cv even uit hebben om de radiatoren voor ongeveer 10 minuten af te laten koelen. (Technisch gesproken ik verhoog de delta-T).
Maar dat lukt niet. Niet via een instelling op de HR-ketel (Nefit Topline) want als die de ingestelde cv-temperatuur aan gaat geven gaat de brander wel uit maar …. blijft de cv-pomp gewoon doordraaien (ook na het bereiken van de ingestelde doordraaitijd van, ingesteld 2 minuten. Schijnbaar de cv-pomp alleen maar automatisch uit als de huiskamertemperatuur hoger is dan de daar ingestelde temperatuur). Daardoor raak ik alsnog de warmte in mijn radiatoren vroegtijdig kwijt en gaat er dus alsnog warm water terug naar de hr-ketel.
De tweede mogelijkheid is het instellen van maximale brandtijden en van een pauzetijd in het menu van de thermostaat die in mijn huiskamer hangt. Die heeft namelijk geen instelling voor een maximale brandertijd laat staan een instelbare pauzetijd. Al zou ik een klokthermostaat aanschaffen dan heb ik een nog te beperkt aantal in te stellen brandtijden.
Ik ben dus opzoek naar (een mogelijke fabrikant van) een huiskamerthermostaat waarbij de maximale brandtijd en pauzetijd wel in te stellen is. Ook zouden hr-ketelfabrikanten het menu van hun geleverde hr-ketels zo aan moeten passen dat na het bereiken van de ingestelde maximum cv-temperatuur de cv pomp niet langer doordraait dan de ingestelde doordraaitijd van de cv-pomp.
Zoals Thinkpad in zijn topic aangeeft zijn hr-ketels schrikbarend slecht afgesteld waardoor er vrijwel geen hoger rendement is. Een hr-ketel (rookgascondenserende ketel) werkt immers alleen als het rookgas (dat ontstaat door verbranding van aardgas waarbij CO2 én waterdamp ontstaat) zover af kan koelen dat er überhaupt wel condensatie van de waterdamp en dus benutting van de condensatiewarmte optreedt. Maar waterdamp gaat echt niet condenseren als het retourwater boven de 55 graden is (laat staan de 80 graden waarop nu de meeste "hr"-ketels zijn afgesteld). Benutting van de condensatiewarmte is afhankelijk van de temperatuur van het retourwater vanaf de radiatoren. Deze condensatiewarmte bedraagt 11 % van de verbrandingswarmte van aardgas.
60 graden en hoger 87 %
50 graden 90 % (+ 3 % )
40 graden 95 % ( + 6 % )
30 graden 97 % (+ 9 % )
20 graden 99 % (+ 10 % )
10 graden 100 % (+ 11 % )
[Afbeelding]
Condensatiewarmte is het omgekeerde van de verdampingswarmte. Niemand die elke dag op zijn gasfornuis een ketel met 15 liter water gaat verdampen. Maar dat zelfde doe je wel als je per dag 10 m3 aardgas verbruikt met je hr-ketel terwijl er geen condensatie optreedt van de bij de verbranding van aardgas ontstane waterdamp. In beide gevallen ben je per dag 1 m3 aardgas extra kwijt !
Verlaging van de cv-temperatuur is dus geboden. Dat kan op het menu van de cv-ketel (die met het radiatortje, niet te verwarren met het tekentje voor de tapwatertemperatuur i.v.m. legionella).
Meestal voldoet een cv-temperatuur van 55 graden. Anders wordt 1. de capaciteit van warmteafgifte van de radiatoren te laag en 2. de behaaglijkheidstemperatuur a.g.v. de directe warmtestraling van de radiator waarvoor men meestal verblijft te laag.
Betreffende punt 2 heb ik toch de cv-temperatuur op 55 graden staan (terwijl die wel 10 graden lager kan). Dan wil ik dus wanneer de radiatoren heet zijn geworden en voordat het eerste opgewarmde retourwater terug naar de ketel gaat de cv even uit hebben om de radiatoren voor ongeveer 10 minuten af te laten koelen. (Technisch gesproken ik verhoog de delta-T).
Maar dat lukt niet. Niet via een instelling op de HR-ketel (Nefit Topline) want als die de ingestelde cv-temperatuur aan gaat geven gaat de brander wel uit maar …. blijft de cv-pomp gewoon doordraaien (ook na het bereiken van de ingestelde doordraaitijd van, ingesteld 2 minuten. Schijnbaar de cv-pomp alleen maar automatisch uit als de huiskamertemperatuur hoger is dan de daar ingestelde temperatuur). Daardoor raak ik alsnog de warmte in mijn radiatoren vroegtijdig kwijt en gaat er dus alsnog warm water terug naar de hr-ketel.
De tweede mogelijkheid is het instellen van maximale brandtijden en van een pauzetijd in het menu van de thermostaat die in mijn huiskamer hangt. Die heeft namelijk geen instelling voor een maximale brandertijd laat staan een instelbare pauzetijd. Al zou ik een klokthermostaat aanschaffen dan heb ik een nog te beperkt aantal in te stellen brandtijden.
Ik ben dus opzoek naar (een mogelijke fabrikant van) een huiskamerthermostaat waarbij de maximale brandtijd en pauzetijd wel in te stellen is. Ook zouden hr-ketelfabrikanten het menu van hun geleverde hr-ketels zo aan moeten passen dat na het bereiken van de ingestelde maximum cv-temperatuur de cv pomp niet langer doordraait dan de ingestelde doordraaitijd van de cv-pomp.