Mijn vraag
...
Hallo ieder1,

Ik wil al mijn halogeenspots (met transfo) vervangen door led GU10.
Dus ik haal, als ik het goed heb, bij elke halogeenspot de transfo ervan tussenuit, sluit een GU10 fitting aan, ledspot erin en klaar.
Nu wil ik op een bestaande Niko dimmer met drie spots (vd halogeenspots) de Philips Hue starterskit GU10 aansluiten.
Kan ik de bestaande dimmer laten zitten?
...
Alvast bedankt!
...

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Typisch heb je 1 trafo voor meerdere spots. Na de trafo is er dan 12v die naar de lampen gaat. Bedrading en stekkers zijn hier op aangepast.

Wil je overschakelen op Hue heb je bij iedere spot 230V nodig. Naast de trafo en fittingen moet in de meeste gevallen dan ook de bedrading en stekkers worden vervangen.

Niet veel werk als je weet wat je doet en je er redelijk bij kunt.

Dimmer heb je niet meer nodig en kan alleen maar storen. Hue heeft continue 230V nodig dus dimmer kan er tussen uit en hoeft niets voor terug. Kan eenvoudig door de dimmer los te halen en kabels die erachter zitten door te verbinden met geschikt lasklem.

[ Voor 25% gewijzigd door Sethro op 11-03-2019 20:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 10-05 20:23
Joekie68 schreef op maandag 11 maart 2019 @ 20:09:
Dus ik haal, als ik het goed heb, bij elke halogeenspot de transfo ervan tussenuit, sluit een GU10 fitting aan, ledspot erin en klaar.
Dat is hem in feite.
- Verwijder transformator.
- Verwijder oude fittingen, maar niet de kabels!
- Gebruik de kabels om nieuwe 230V draden te naar de openingen te trekken.
- Steek de nieuwe draden in een paar lasdoppen op de plek van de transformator.
- Fittingen eraan, lampjes erin.
- Nog even de dimmer vervangen voor normale schakelaar, en voila.

Eventueel zoiets plaatsen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Joekie68
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 06-08-2024
Beste,

Bedankt voor de snelle reactie's!
Dus moet ik enkel nog de dimmer vervangen door schakelaar.
Moeilijk qua bedrading? Ben een leek op dat gebied