Mijn huis wordt verbouwen. Nu is allen bijna klaar en ben ik bezig met montage van de plinten, WCD's en alle lampen. Nu heb ik een paar LED lampen in de badkamer die knipperen als ze aan staan, andere LED lampen knipperen niet.
Situatie:
De woonkamer, slaapkamer beneden, badkamer, toilet en gang zitten op één elektra groep. Totaal 9 groepen in de meterkast en 3x25A driefasen komt de meter binnen. De groepenkast is nu drie jaar oud. De meter is ouder, maar helaas geen feraris meer: digitaal met dubbel telwerk, kan terugleveren niet meten.
In de woonkamer heb ik 2x een set van 3 (dimbare) LED spotjes gemonteerd (GU10). Een dimmer zit er nog niet tussen, maar dat wordt later een KaKu. Nu dus gewoon op de aan/uit schakelaar. Deze twee sets werken naar behoren.
In de gang heb ik 1x een set van 2 (niet-dimbare) LED spotjes gemonteerd (GU10). Gewoon op de aan/uit schakelaar. Deze twee set werkt naar behoren.
In het toilet (naast de badkamer) is één (niet-dimbare) LED spot aangesloten op een schakelaar, waarbij de zwarte draad is doorgelust als schakeldraad naar de afzuiger. Dit werkt naar behoren.
Op diverse plaatsen in huis zitten "gewone" LED lampjes op E14 / E27 aansluitingen aangesloten en geven zelf geen problemen.
In de badkamer heb ik 2x een set van (niet-dimbare) LED spotjes aangesloten (1x 2 lampen + 1x 3 lampen, niet vervangbaar), dubbele schakelaar in een enkelvoudige wandput . Op de set van 2x LED staat de afzuiging meegeschakeld.
Deze knipperen beiden:
- schakelaar 1 aan = lampen op groep 1 branden maar knipperen, lampen op groep 2 uit.
- schakelaar 2 aan = lampen op groep 2 branden maar knipperen, lampen op groep 1 uit.
- schakelaar 1+2 aan = lampen op groep 1+2 branden maar knipperen
- schakelaar 1+2 uit = lampen op groep 1+2 uit
Wanneer de lampen branden, lijken ze gewoon te branden zoals het hoort, maar eens in de zoveel tijd (zonder regelmaat) lichten ze eventjes ietsjes feller op en zwakken terug naar het oorspronkelijke niveau. Ze gaan allen tegelijk.
De lampen zijn aangesloten zoals het hoort:
- bruine draad van centraaldoos naar schakelaar
- 1x zwarte draad voor groep 1 terug via centraaldoos naar lasdoos voor groep 1
- 1x zwarte draad voor groep 2 terug via centraaldoos naar lasdoos voor groep 2
- verdeeldoos 1 naar lampen groep 1 met tweelingdraad: blauw en zwart correct aangesloten, blauw terug naar centraaldoos
- verdeeldoos 2 naar lampen groep 2 met tweelingdraad: blauw en zwart correct aangesloten, blauw terug naar centraaldoos. Zwart doorgelust naar de afzuiging als schakeldraad
- afzuiger ook weer correct aangesloten op het net met bruin/blauw/geel-groen en zwarte schakeldraad op groep 2.

(ik zie dat ik de blauwe draad tussen lasdoos en centraaldoos vergeet te tekenen, maar die zitten er gewoon)
Ik vraag me nu oprecht af wat hier fout gaat.
De badkamer is nog niet nat geweest: het kan geen vochtprobleem zijn. Bovendien zijn deze lampen IP65 gecertificeerd.
Daardoor zijn de lampen zelf niet vervangbaar. Kapot lijkt me strek: ze doen allemaal hetzelfde, en hebben ook nog maar maximaal 20 branduren inmiddels.
Interferentie van andere apparaten:
- de afzuiger van de badkamer kan het niet zijn, immers knippert groep 1 ook als de afzuiger uit staat.
- op dezelfde groep draaien de pompen op de verdeler van de vloerverwarming. Die geven echter geen storing op de andere lampen. Staan ook aan de andere kant van het huis (in de gang).
- de pomp van de CV ketel maar staat op een andere groep. Lijkt me stug?
- de boiler van de kokendwaterkraan staat aan, maar op een andere groep. Lijkt me stug?
- de "gewone" E14 / E27 LED-lampen zijn de goedkope import uit China. Kunnen deze nog problemen geven hierop? Eerder nooit last mee gehad.
Situatie:
De woonkamer, slaapkamer beneden, badkamer, toilet en gang zitten op één elektra groep. Totaal 9 groepen in de meterkast en 3x25A driefasen komt de meter binnen. De groepenkast is nu drie jaar oud. De meter is ouder, maar helaas geen feraris meer: digitaal met dubbel telwerk, kan terugleveren niet meten.
In de woonkamer heb ik 2x een set van 3 (dimbare) LED spotjes gemonteerd (GU10). Een dimmer zit er nog niet tussen, maar dat wordt later een KaKu. Nu dus gewoon op de aan/uit schakelaar. Deze twee sets werken naar behoren.
In de gang heb ik 1x een set van 2 (niet-dimbare) LED spotjes gemonteerd (GU10). Gewoon op de aan/uit schakelaar. Deze twee set werkt naar behoren.
In het toilet (naast de badkamer) is één (niet-dimbare) LED spot aangesloten op een schakelaar, waarbij de zwarte draad is doorgelust als schakeldraad naar de afzuiger. Dit werkt naar behoren.
Op diverse plaatsen in huis zitten "gewone" LED lampjes op E14 / E27 aansluitingen aangesloten en geven zelf geen problemen.
In de badkamer heb ik 2x een set van (niet-dimbare) LED spotjes aangesloten (1x 2 lampen + 1x 3 lampen, niet vervangbaar), dubbele schakelaar in een enkelvoudige wandput . Op de set van 2x LED staat de afzuiging meegeschakeld.
Deze knipperen beiden:
- schakelaar 1 aan = lampen op groep 1 branden maar knipperen, lampen op groep 2 uit.
- schakelaar 2 aan = lampen op groep 2 branden maar knipperen, lampen op groep 1 uit.
- schakelaar 1+2 aan = lampen op groep 1+2 branden maar knipperen
- schakelaar 1+2 uit = lampen op groep 1+2 uit
Wanneer de lampen branden, lijken ze gewoon te branden zoals het hoort, maar eens in de zoveel tijd (zonder regelmaat) lichten ze eventjes ietsjes feller op en zwakken terug naar het oorspronkelijke niveau. Ze gaan allen tegelijk.
De lampen zijn aangesloten zoals het hoort:
- bruine draad van centraaldoos naar schakelaar
- 1x zwarte draad voor groep 1 terug via centraaldoos naar lasdoos voor groep 1
- 1x zwarte draad voor groep 2 terug via centraaldoos naar lasdoos voor groep 2
- verdeeldoos 1 naar lampen groep 1 met tweelingdraad: blauw en zwart correct aangesloten, blauw terug naar centraaldoos
- verdeeldoos 2 naar lampen groep 2 met tweelingdraad: blauw en zwart correct aangesloten, blauw terug naar centraaldoos. Zwart doorgelust naar de afzuiging als schakeldraad
- afzuiger ook weer correct aangesloten op het net met bruin/blauw/geel-groen en zwarte schakeldraad op groep 2.

(ik zie dat ik de blauwe draad tussen lasdoos en centraaldoos vergeet te tekenen, maar die zitten er gewoon)
Ik vraag me nu oprecht af wat hier fout gaat.
De badkamer is nog niet nat geweest: het kan geen vochtprobleem zijn. Bovendien zijn deze lampen IP65 gecertificeerd.
Daardoor zijn de lampen zelf niet vervangbaar. Kapot lijkt me strek: ze doen allemaal hetzelfde, en hebben ook nog maar maximaal 20 branduren inmiddels.
Interferentie van andere apparaten:
- de afzuiger van de badkamer kan het niet zijn, immers knippert groep 1 ook als de afzuiger uit staat.
- op dezelfde groep draaien de pompen op de verdeler van de vloerverwarming. Die geven echter geen storing op de andere lampen. Staan ook aan de andere kant van het huis (in de gang).
- de pomp van de CV ketel maar staat op een andere groep. Lijkt me stug?
- de boiler van de kokendwaterkraan staat aan, maar op een andere groep. Lijkt me stug?
- de "gewone" E14 / E27 LED-lampen zijn de goedkope import uit China. Kunnen deze nog problemen geven hierop? Eerder nooit last mee gehad.