Hallo Allemaal,

Wij hebben onlangs onze CV ketel en thermostaat vervangen voor een nieuw exemplaar. Dit is een Intergas HRE 36/30 met een Honeywell round modulation geworden. Voordat ik verderga een korte situatieschets:

Type woning: Hoekwoning van type doorzon woning
Woonoppervlak: 119 m2
Bouwjaar woning: 1969
Isolatie: Spouwmuurisolatie, dakisolatie, dubbelglas (wel oud dubbelglas is woonkamer)
Verwarmde ruimtes: Woonkamer (7x3,6m) en keuken (5x2,5m)

De reden dat het een CW5 ketel is geworden heeft te maken met het feit dat er in de toekomst waarschijnlijk een regendouche gaat komen. Nu doet zich het volgende probleem voor: De thermostaat staat op temperatuur X. laten we zeggen 20 graden. De ketel begint te verwarmen en dit gaat allemaal goed. Echter op het moment dat de temperatuur benadert wordt, zeg 19,5 graden, vraagt de thermostaat minimaal vermogen en dus een lage temperatuur. Al vrij snel is de retour temperatuur bij de CV te hoog en schakelt de ketel uit (stand 1 op het display van de ketel). Op het moment dat het water weer genoeg is afgekoeld schakelt de CV weer in en begint weer te verwarmen(stand 5 op de display). Retour water is al snel weer te warm en de ketel schakelt weer uit. Dit proces herhaalt zich continu. Wat weer als gevolg heeft dat de gewenste temperatuur niet wordt gehaald en het oncomfortabel aanvoelt in huis.

Nu hebben we de ketel laten ophangen door een bevriende installateur. Het ophangen is allemaal prima gegaan maar het afstellen/instellen is niet echt zijn tak van sport. Daarom hier mijn vraag: welke instellingen kan ik naar kijken om dit euvel te verhelpen? CV ketel staat nog op de standaard instellingen met uitzondering van het maximale vermogen. Deze is terug geschroefd (heeft volgens mij geen nut bij een modulerende thermostaat?)

Wat nog goed is om te melden is het feit dat onze radiatoren in de woonkamer (1 bij het raam voor en 1 bij het raam achter. Circa 3x0.3m) niet van het type paneelradiator zijn maar meer als een convectorput radiator. Volgens de installateur werken deze beter op een hogere temperatuur en creëren deze meer opstijgende lucht om zo de kou van de grote ramen weg te houden.

Alvast bedankt voor jullie reactie's

Met vriendelijke groet,

Robin

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 09:12
@xray911 zet om te beginnen alles weer op standaard en lees het topic over het inregelen van de radiatoren door (of in ieder geval de startpost). Daarna even de radiatoren inregelen lost wellicht al wat op.
Daarnaast interessante informatie voor verder meedenken:
- wat is de aanvoer en retour temperatuur als de ketel gaat pendelen?
- hoevaak per uur / minuut gaat de ketel aan/uit?
- wat heb je aan vermogen aan radiatoren hangen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Juup
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Welke thermostaat heb je? Honeywell round modulation

[ Voor 39% gewijzigd door Juup op 20-02-2019 23:15 ]

Ben ik nou zo dom of zijn jullie nou zo slim?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12:21
Ik zie eigenlijk niks geks aan het gedrag en de dingen die je meldt. De laatste 0,5 graden zal altijd heel langzaam gaan anders krijg je een overshoot. Stel je stelt de thermostaat in op 20 en hij is aan het moduleren bij 19,5 dan snap ik niet hoe het oncomfortabel kan worden? Oncomfortabel als in te koud zal niet afhangen van een halve graad. Je kan dan beter de thermostaat gewoon op 21 zetten als het onbehaaglijk is.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Supertip
  • Registratie: November 2006
  • Niet online
Tja grote ketel, kan gewoonweg niet ver genoeg terug moduleren.
Of zijn opgebrachte warmte kwijt, tis hoe je het leest.
Meer ruimtes verwarmen, of niet teveel verlagen van je temperatuur.
Of ketel temperatuur naar ongeveer 55 graden of lager.

Een goede programmeerbare thermostaat zou ook nog een oplossing kunnen zijn.

Ohhhh ja, bij de Intergas ketels kun je bij sommige modellen de parameters aanpassen.
Zo zou je de hoogste verwarming parameters kunnen verwijderen, zodat je nog 15/17 kw stookvermogen over hebt.

[ Voor 32% gewijzigd door Supertip op 21-02-2019 10:05 ]

12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Soldaatje
  • Registratie: Juni 2005
  • Niet online
Je kan de anti pendel tijd verlengen naar 15 minuten. Dan koelt het systeem langer af en brandt het ook weer langer.
Verder het maximum vermogen op het minimum zetten van 25% dan kan hij niet harder branden en heel langzaam op opwarmen. Booster uit, start snelheid naar 50%, pomp stand maximaal en alle radiatoren volledig opendraaien. Max aanvoertemperatuur niet te laag, afhankelijk van hoe snel je opwarming nodig hebt.

Je kan ook de ventilator snelheid op het minimum van 40 zetten, maar dat is wel van invloed op de snelheid van het warme water.

[ Voor 13% gewijzigd door Soldaatje op 23-02-2019 09:18 ]