Wat is de netste manier om een 5000 Watt omvormer op een 3 x 25A aansluiting te plaatsen?
Lange vraag:
Ook wij gaan aan de zonnepanelen. We hebben een offerte liggen voor 16 panelen en een 5000 watt omvormer. Onze huidige aansluiting is 1 x 40 A, dus appeltje eitje zou je denken: 25 A installatieautomaat en klaar. Ware het niet dat we op termijn waarschijnlijk deze aansluiting gaan wijzigen naar een 3 x 25 A aansluiting, als we gaan inductiekoken.
De monteur geeft aan dat dat geen probleem is, zolang we de zonnepanelen maar eerst plaatsen en daarna de aansluiting aanpassen. Als we eerst de aansluiting aanpassen mag hij echter de omvormer niet aansluiten. Dit klinkt mij als "na ons de zondvloed" in de oren.
Nu heb ik op Internet lopen rondstruinen en daar kom ik twee gedachten tegen:
1. Aangezien er in een normale situatie nooit meer dan 23 A uit de omvormer kan komen zal de aansluiting nooit voor de volle 25 A worden belast. 5000 watt op één fase van een 3 x 25 A aansluiting is dus geen probleem.
2. Bij kortsluiting bestaat echter de mogelijkheid dat de hoofdautomaat eerder klapt dan de installatieautomaat. Dat wil je niet. Daarom: houd je aan het selectiviteitsprincipe.
Op dit moment hebben we nog de mogelijkheid om (uiteraard tegen meerprijs) een 3-fase omvormer aan te schaffen. Is dit beter?
Wat is de netste manier om een 5000 Watt omvormer op een 3 x 25A aansluiting te plaatsen?
Lange vraag:
Ook wij gaan aan de zonnepanelen. We hebben een offerte liggen voor 16 panelen en een 5000 watt omvormer. Onze huidige aansluiting is 1 x 40 A, dus appeltje eitje zou je denken: 25 A installatieautomaat en klaar. Ware het niet dat we op termijn waarschijnlijk deze aansluiting gaan wijzigen naar een 3 x 25 A aansluiting, als we gaan inductiekoken.
De monteur geeft aan dat dat geen probleem is, zolang we de zonnepanelen maar eerst plaatsen en daarna de aansluiting aanpassen. Als we eerst de aansluiting aanpassen mag hij echter de omvormer niet aansluiten. Dit klinkt mij als "na ons de zondvloed" in de oren.
Nu heb ik op Internet lopen rondstruinen en daar kom ik twee gedachten tegen:
1. Aangezien er in een normale situatie nooit meer dan 23 A uit de omvormer kan komen zal de aansluiting nooit voor de volle 25 A worden belast. 5000 watt op één fase van een 3 x 25 A aansluiting is dus geen probleem.
2. Bij kortsluiting bestaat echter de mogelijkheid dat de hoofdautomaat eerder klapt dan de installatieautomaat. Dat wil je niet. Daarom: houd je aan het selectiviteitsprincipe.
Op dit moment hebben we nog de mogelijkheid om (uiteraard tegen meerprijs) een 3-fase omvormer aan te schaffen. Is dit beter?