Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Vraag


  • nielzzzz
  • Registratie: november 2009
  • Laatst online: 11:01
Wij zijn hier ook nu maar aangestoken met het zonne-energie virus.
Hierbij heb ik wat vragen nog.

Situatie:
Om te beginnen wij hebben 3x25A hoofdstoppen.
Dit komt binnen aan de voorkant van het huis, en daar zitten 5 groepen.
Omdat het een ouder huis betreft, is er met de verbouwing van de keuken een grondkabel naar de achterkant gelegd.

Deze is gezekerd met 3x20A smelt.
Deze gaat naar de onderverdeler, hier zit ook ver weg het meeste gevraagde vermogen
Daar is de hoofdschakelaar 40A, op het moment 8 groepen en een c16 alamat.

Daar wil ik een kast bij plaatsen met een 4p aardlek 300ma en een 4p B16a groep.
Vanuit de onderverdeler wil ik met een kabel naar de schuur (4x2,5mm2), waar de zonnepanelen op komen.

- Is dit een goede aanpak of is het verstandig om vanaf de voorkant een kabel te trekken? De laatste optie is niet heel erg handig aangezien het pad +- 1,5 meter dik puin is.

De schuur heeft een bruikbare oppervlakte van 10x3m op het zuiden, geen schaduw en helling is 35graden.
Daar wil ik dan 1618 panelen (zwart) plaatsen.

Nu is ons eigen verbruik 6000kWh, nu wil ik 300wp panelen van Ja solar op het oog.

- Is dit een goede keus of is er meer uit te halen? Met andere panelen bv?
De nok moet er toch af, er is nog wat speelruimte mogelijk qua grootte.

Nu is de andere grote vraag: Wat voor omvormer, dit wordt een 3 fase omvormer.

nu heb ik gezien:
- Omnik 3-fase omvormer 6.0k
- Goodwe 3-fase omvormer 6K-DT
- SMA Tripower 6000TL
- SolarEdge 3 Fase E-serie SE7k

Welke zou het meest geschikt zijn?

Het leggen doen we zelf, alsmede het aansluiten.

Alvast bedankt!

Alle reacties


  • prein2
  • Registratie: februari 2007
  • Nu online

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

Kan prima op de bestaande onder verdeler.

16 panelen is net aan voor een 3 fase systeem. Waarom geen enkel fase?

PVoutput


  • nielzzzz
  • Registratie: november 2009
  • Laatst online: 11:01
prein2 schreef op donderdag 14 februari 2019 @ 11:48:
Kan prima op de bestaande onder verdeler.

16 panelen is net aan voor een 3 fase systeem. Waarom geen enkel fase?
Sorry moeten 18 zijn! Met passen en meten zouden het er 20 kunnen worden. Alleen wordt de wind belasting iets wat hoger op het dak.
Dan wordt de 3 fase wat makkelijker met de bestaande zekeringen.

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 12:47
@nielzzzz
eehh, ik ga niks zeggen over je elektra aansluiting, daar brand ik mijn vingers niet aan, lol.
je omschrijving is niet al te best (of mischien heb je echt die situatie, kan ook).
daar moet je wel even goed nog naar kijken. ;)

maar een idee voor je PV heb ik wel.
je kunt gewoon 2x10x300Wp op een 3000W 1fase omvormer hangen met 2x mpp.
ja 6kWp op een 3kW omvormer, het kan.
dit topt wel flink af, maar dat is geen ramp.
het heeft meer met je bloeddruk te maken als dat het echt verlies is. ;)

dit hang je met gemak aan een 1x16A groep.
(heeft de schuur al een 16A groep? die kun je soms ook splitsen als een wasmachine aansluiting. ;) )

hier draai je lekker een jaartje mee.
en als er dan meer duidelijk is over het salderen.
dan scoor je nog een 3kW omvormer bij die je dan op fase nummer 2 hangt.
(en marktplaats in de gaten houden voor koopjes.)

je hebt vast nog wel een ander hoekje, waar je straks dan fase nummer 3 mee kunt vullen. ;)

edit:
je wil trouwens een zo laag mogelijke mA voor de ALS, een 300mA is onveiliger als een 30mA.
net zo als de groep zelf, daar heb je ook liever een 16A als een 20A.

ik zelf gebruik een power-one PVI 3.6.
die levert 4000VA (dat is niet het zelfde als 4000W, maar lijkt er wel op.).
dus daar komt een 17,8A max uit, dit gaat gewoon door een 16A groep, zonder problemen.
ook kan deze omvormer werken met een 30mA ALS en heb je geen hogere ALS nodig.
dus de juiste keuzes maakt het wel simpeler en veiliger zonder dat je vreemde grenzen moet over steken.
(niet dat ik bedoel dat je het zelfde moet doen als wat ik doe.
het is maar een voorbeeld dat vast met meer omvormers mogenlijk is.)

jammer dat soort omvormers slecht te krijgen zijn. :-(

migjes wijzigde deze reactie 14-02-2019 12:31 (31%)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • prein2
  • Registratie: februari 2007
  • Nu online

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

@migjes, als je de opmerking over 40a zekering (is gewoon een hoofdschakelaar) weglaat, dan is het gewoon een onderverdeler. Wat is daar zo spannend aan?

PVoutput


  • Lardman
  • Registratie: april 2011
  • Laatst online: 12:43
4x 2,5 mm kwadraat naar de schuur zou ik niet doen. Ga als je toch een nieuwe kabel trekt voor 4 mm kwadraat. De stroom zal wel meevallen, maar het geeft een enorme spanningsdip

2280+1425(O)+1380(plat)+880(N)+1280Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos