Mijn huis wordt momenteel flink verbouwen, grotendeels door een aannemer (laat ik even naamloos op het forum, overigens prima werk geleverd). We zitten nu in de afrondende fase. Het huis is nu geïsoleerd naar schatting energieklasse C (vloer Rd van 4, muren Rd van 3,5 en dak 4,5). De CV staat nog niet te verwarmen en de temperatuur binnen is ~ 15 °C. Nu wil ik de temperatuur in huis opschroeven, maar dat wilt niet.
De situatie:
Op de benedenverdieping is de volledige vloer volledig vervangen door een geïsoleerde vloer met vloerverwarming. De leidingen vanuit de vloer zijn aangesloten door de aannemer op twee verdelers van het tpe "Magnum Premium RVS Flow", ieders met zes groepen (10 gebruikt in totaal, later in 2020 of zo wordt nog één groep aangesloten). Dit is door de aannemer uitgevoerd.
Op de bovenverdieping hangen een paar bescheiden radiators om de vorst uit huis te kunnen houden bij vorst buiten. Deze hebben altijd goed gewerkt sinds ze zijn opgehangen, ook nadat de bovenverdieping is geïsoleerd een aar jaar geleden geen enkel probleem mee.
De pompen van de verdelers staan al een week of acht à negen aan om de lucht uit de leidingen te kunnen halen (automatische ontluchting). Dit lijkt nu nagenoeg te zijn gebeurd, want ik hoor de pompen al een tijdje niet meer "ratelen" van de luchtbelletjes (systeem is hier dus nog koud). De flowmeters vertellen dat er in alle groepen doorstroom is, behalve de afgesloten groepen. De afsluiters van de groepen zijn uiteraard allemaal helemaal opengezet.
In mijn woonkamer hangt mijn "oude" Nefit Easy thermostaat, deze heb ik voor de vorm een reset gegeven.
Op mijn bovenverdieping hangt een Nefit Proline NxT CW4 ketel, welke altijd goed heeft gewerkt. De thermostaat werkt middels een EasyControl adapter.
De CV ketel staat al anderhalve maand aan voor warm tapwater, met de thermostaat nog niet aangesloten. Zo is er geen vraag voor warm CV water en blijfven de leidingen van het systeem koud.
Wat ik heb gedaan:
Nu heb ik van de aannemer groen licht gekregen om de verwarming langzaam aan te gaan zetten, en ben daar deze week mee bezig geweest.
Het systeem is de afgelopen twee weken meermaals ontlucht op meerdere plaatsen: De radiatoren allemaal, de verdelers van de vv, het expansievat naast de cv ketel en de ketel ontlucht zichzelf. Dit is deze periode zeker 10 keer gebeurd.
De ketel ook regelmatig uitgezet en na een minuut weer aangezet, dan gaat de pomp even draaien en ontlucht de ketel zichzelf weer.
De eerste periode moest ik veel lucht uit het systeem halen en aardig wat bijvullen. Nu is de druk in het systeem al een week stabiel op 1,8 bar, en ontluchten doet niets meer.
Op de verdeler heb ik de thermostaatknoppen op maximaal gezet om te zorgen dat de doorstroom verzekerd is.
De CV ketel heb ik ingesteld op maximale aanvoertemperatuur van 50°C (meer dan genoeg om de vloer op 27 °C te kunnen krijgen).
De thermostaat heb ik aangesloten en ingesteld op 21 °C (gemeten omgevingstemperatuur c.a. 15 °C ). Deze geeft aan dat de ketel gaat branden.
Op de ketel lees ik een en ander uit:
- Statuscode "-H" wat vertelt dat de ketel brandt (warmtebedrijf). (aanvoerleiding wordt warm)
- De brander gaat op 25% branden.
- Berekende temperatuur is 50 °C wat het ingestelde maximum is.
- Aanvoertemperatuur is 37 °C.
- Retourtemperatuur is c.a. 20 °C.
Na een of twee minuten krijg ik de statuscode "0Y" wat zegt dat de gemeten retourtemperatuur hoger is dan de aanvoertemperatuur. De ketel slaat af (aanvoerleiding koelt af, retourleiding is niet warm geweest).
Deze code verspringt snel naar "0A (202)" wat vertelt dat de ketel vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag heeft gekregen.
Na een paar minuten verspringt deze naar "0H" wat vertelt dat de ketel wacht. Het ritueel herhaalt zich iedere 10 minuten.
Zodra ik op een slaapkamer een radiator open draai, geeft deze vrij snel warmte af aan de radiator zodra de ketel werkt. En de ketel stopt ook dan weer net zo snel.
De betrokken aannemer heeft me een paar handvatten gegeven om dit op te lossen:
- ontlucht het systeem nog een paar keer extra
- stel de pompen op de verdeler nog wat krachtiger in om eventueel lucht uit de leidingen te "persen"
- de aannemer kan binnenkort tijd vrijmaken om hier naar te kijken
Mijn eigen idee om nog te doen:
- pomp op de ketel zelf opschroeven tot 50% of naar 70%
- eventueel een goedkope opentherm thermostaat aansluiten op maximaal 1m naast de ketel om te kijken of het signaal van de thermostaat wel goed doorkomt
Dus medetweakers: Hebben jullie nog goede tips?
De situatie:
Op de benedenverdieping is de volledige vloer volledig vervangen door een geïsoleerde vloer met vloerverwarming. De leidingen vanuit de vloer zijn aangesloten door de aannemer op twee verdelers van het tpe "Magnum Premium RVS Flow", ieders met zes groepen (10 gebruikt in totaal, later in 2020 of zo wordt nog één groep aangesloten). Dit is door de aannemer uitgevoerd.
Op de bovenverdieping hangen een paar bescheiden radiators om de vorst uit huis te kunnen houden bij vorst buiten. Deze hebben altijd goed gewerkt sinds ze zijn opgehangen, ook nadat de bovenverdieping is geïsoleerd een aar jaar geleden geen enkel probleem mee.
De pompen van de verdelers staan al een week of acht à negen aan om de lucht uit de leidingen te kunnen halen (automatische ontluchting). Dit lijkt nu nagenoeg te zijn gebeurd, want ik hoor de pompen al een tijdje niet meer "ratelen" van de luchtbelletjes (systeem is hier dus nog koud). De flowmeters vertellen dat er in alle groepen doorstroom is, behalve de afgesloten groepen. De afsluiters van de groepen zijn uiteraard allemaal helemaal opengezet.
In mijn woonkamer hangt mijn "oude" Nefit Easy thermostaat, deze heb ik voor de vorm een reset gegeven.
Op mijn bovenverdieping hangt een Nefit Proline NxT CW4 ketel, welke altijd goed heeft gewerkt. De thermostaat werkt middels een EasyControl adapter.
De CV ketel staat al anderhalve maand aan voor warm tapwater, met de thermostaat nog niet aangesloten. Zo is er geen vraag voor warm CV water en blijfven de leidingen van het systeem koud.
Wat ik heb gedaan:
Nu heb ik van de aannemer groen licht gekregen om de verwarming langzaam aan te gaan zetten, en ben daar deze week mee bezig geweest.
Het systeem is de afgelopen twee weken meermaals ontlucht op meerdere plaatsen: De radiatoren allemaal, de verdelers van de vv, het expansievat naast de cv ketel en de ketel ontlucht zichzelf. Dit is deze periode zeker 10 keer gebeurd.
De ketel ook regelmatig uitgezet en na een minuut weer aangezet, dan gaat de pomp even draaien en ontlucht de ketel zichzelf weer.
De eerste periode moest ik veel lucht uit het systeem halen en aardig wat bijvullen. Nu is de druk in het systeem al een week stabiel op 1,8 bar, en ontluchten doet niets meer.
Op de verdeler heb ik de thermostaatknoppen op maximaal gezet om te zorgen dat de doorstroom verzekerd is.
De CV ketel heb ik ingesteld op maximale aanvoertemperatuur van 50°C (meer dan genoeg om de vloer op 27 °C te kunnen krijgen).
De thermostaat heb ik aangesloten en ingesteld op 21 °C (gemeten omgevingstemperatuur c.a. 15 °C ). Deze geeft aan dat de ketel gaat branden.
Op de ketel lees ik een en ander uit:
- Statuscode "-H" wat vertelt dat de ketel brandt (warmtebedrijf). (aanvoerleiding wordt warm)
- De brander gaat op 25% branden.
- Berekende temperatuur is 50 °C wat het ingestelde maximum is.
- Aanvoertemperatuur is 37 °C.
- Retourtemperatuur is c.a. 20 °C.
Na een of twee minuten krijg ik de statuscode "0Y" wat zegt dat de gemeten retourtemperatuur hoger is dan de aanvoertemperatuur. De ketel slaat af (aanvoerleiding koelt af, retourleiding is niet warm geweest).
Deze code verspringt snel naar "0A (202)" wat vertelt dat de ketel vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag heeft gekregen.
Na een paar minuten verspringt deze naar "0H" wat vertelt dat de ketel wacht. Het ritueel herhaalt zich iedere 10 minuten.
Zodra ik op een slaapkamer een radiator open draai, geeft deze vrij snel warmte af aan de radiator zodra de ketel werkt. En de ketel stopt ook dan weer net zo snel.
De betrokken aannemer heeft me een paar handvatten gegeven om dit op te lossen:
- ontlucht het systeem nog een paar keer extra
- stel de pompen op de verdeler nog wat krachtiger in om eventueel lucht uit de leidingen te "persen"
- de aannemer kan binnenkort tijd vrijmaken om hier naar te kijken
Mijn eigen idee om nog te doen:
- pomp op de ketel zelf opschroeven tot 50% of naar 70%
- eventueel een goedkope opentherm thermostaat aansluiten op maximaal 1m naast de ketel om te kijken of het signaal van de thermostaat wel goed doorkomt
Dus medetweakers: Hebben jullie nog goede tips?