Beste mede-tweakers,
Onlangs heb ik een inductiekookplaat besteld.
Bij de meterkast welke 3-fase (3x25A) heeft, krijgt hij zijn eigen fase, aardlekschakelaar en een kookgroep.
Ik heb 2 vragen:
1. Ik wil de kookplaat direct aansluiten op de draden, hierdoor is er meer contact en (theoretisch) minder kans op brand door slechte wandcontactdozen, is dit waar en mag dit?
2. Als installatiedraad wil ik 5x2.5mm2 buitenkabel gebruiken, alleen bij het product staat dat het geschikt is voor maximaal 4600w. terwijl de kookplaat de 7400w verbruikt. de lengte wat hij moet overbruggen is rond de 6 meter. 2.5mm is ruim voldoende voor 16A naar mijn weten, dus dan zou 2x16A door 2x2.5mm2 fasedraden ook genoeg moeten zijn? Of is het echt niet aan te raden om het te gebruiken?
Dank jullie wel!
Onlangs heb ik een inductiekookplaat besteld.
Bij de meterkast welke 3-fase (3x25A) heeft, krijgt hij zijn eigen fase, aardlekschakelaar en een kookgroep.
Ik heb 2 vragen:
1. Ik wil de kookplaat direct aansluiten op de draden, hierdoor is er meer contact en (theoretisch) minder kans op brand door slechte wandcontactdozen, is dit waar en mag dit?
2. Als installatiedraad wil ik 5x2.5mm2 buitenkabel gebruiken, alleen bij het product staat dat het geschikt is voor maximaal 4600w. terwijl de kookplaat de 7400w verbruikt. de lengte wat hij moet overbruggen is rond de 6 meter. 2.5mm is ruim voldoende voor 16A naar mijn weten, dus dan zou 2x16A door 2x2.5mm2 fasedraden ook genoeg moeten zijn? Of is het echt niet aan te raden om het te gebruiken?