Op dit moment hebben we een 1 x 40A Aansluiting. Deze is in huis uitgesplitst naar 10 x 16A groepen. Op twee groepen staat een oven met een aansluitwaarde van 3,5KW. In de afgelopen vijftien jaar is de hoofdzekering er nog nooit uitgeklapt. So far so good.
Nu verwacht ik dat we over enige tijd gaan koken op een inductiekookplaat. Mijn liefhebbende echtgenoot kennende wordt dat groot, dus 11KW. Geen probleem: dan veranderen we de aansluiting naar een 3 x 25A aansluiting. Waar ik me wel enigszins zorgen over maak is de combinatie van een oven en één van de drie fasen van de inductieplaat op een 25A hoofdzekering: die kan boven de 25A uit komen.
Mijn vraag is: is deze angst terecht? Of zit er in de inductieplaat "iets" dat rekening houdt met dat er al vermogen wordt afgenomen van een groep, en dat de plaat daarom de twee andere fases zwaarder belast?
Nu verwacht ik dat we over enige tijd gaan koken op een inductiekookplaat. Mijn liefhebbende echtgenoot kennende wordt dat groot, dus 11KW. Geen probleem: dan veranderen we de aansluiting naar een 3 x 25A aansluiting. Waar ik me wel enigszins zorgen over maak is de combinatie van een oven en één van de drie fasen van de inductieplaat op een 25A hoofdzekering: die kan boven de 25A uit komen.
Mijn vraag is: is deze angst terecht? Of zit er in de inductieplaat "iets" dat rekening houdt met dat er al vermogen wordt afgenomen van een groep, en dat de plaat daarom de twee andere fases zwaarder belast?