Op dit moment hebben we een 1 x 40A Aansluiting. Deze is in huis uitgesplitst naar 10 x 16A groepen. Op twee groepen staat een oven met een aansluitwaarde van 3,5KW. In de afgelopen vijftien jaar is de hoofdzekering er nog nooit uitgeklapt. So far so good.

Nu verwacht ik dat we over enige tijd gaan koken op een inductiekookplaat. Mijn liefhebbende echtgenoot kennende wordt dat groot, dus 11KW. Geen probleem: dan veranderen we de aansluiting naar een 3 x 25A aansluiting. Waar ik me wel enigszins zorgen over maak is de combinatie van een oven en één van de drie fasen van de inductieplaat op een 25A hoofdzekering: die kan boven de 25A uit komen.

Mijn vraag is: is deze angst terecht? Of zit er in de inductieplaat "iets" dat rekening houdt met dat er al vermogen wordt afgenomen van een groep, en dat de plaat daarom de twee andere fases zwaarder belast?

[ Voor 1% gewijzigd door noostenb op 27-01-2019 10:25 . Reden: Verduidelijking dat we het over de hoofdzekering hebben in plaats van een groep. ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • .Maarten
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 23:17
Nee een inductieplaat kijkt daar niet naar.

Maar de hoofdzekering klapt er niet meteen uit bij 25A en een oven zal niet constant die 3.5KW trekken. Net als dat die inductiekookplaat niet constant de max trekt.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • _Dune_
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 21:48

_Dune_

Moderator Harde Waren

RAID is geen BACKUP

Hoort een inductieplaat niet gewoon zijn eigen groep(en) te krijgen? Zeker niet samen met een oven op één groep.

Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • noostenb
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 05-05 22:49
Uiteraard krijgt de inductieplaat zijn eigen groep. Alleen "aan de buitenkant van de groep" zit op twee hoofdzekeringen een combinatie van één fase van de inductieplaat en een oven.

[ Voor 4% gewijzigd door noostenb op 26-01-2019 22:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nieknikey
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 06-05 15:37
_Dune_ schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 17:05:
Hoort een inductieplaat niet gewoon zijn eigen groep(en) te krijgen? Zeker niet samen met een oven op één groep.
Dat klopt, maar dat heeft niet zozeer met de vraag van TS te maken. TS vraagt zich af of, door de combinatie van 3f kookplaat en 1f oven van 3,5KW, de hoofdzekering op een van de 3 fasen die op 25A gezekerd zijn, niet eruit klapt.

Achter de hoofdzekering worden de groepen in de meterkast gecreërd, die doorgaans op 16A gezekerd worden.

[ Voor 10% gewijzigd door Nieknikey op 26-01-2019 18:15 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Als je nu 1x40A hebt heb je dus al een automaat van de netbeheerder. Dus zelfs al klapt die er uit, dan kun je die zelf terugzetten en kost het je verder niks.

Dan om terug te komen op de inhoudelijke vraag; nee, praktisch gebeurd dat nagenoeg nooit.

Ga maar na; die inductiekookplaat trekt alleen 16A uit een bepaalde fase als je precies het goede bepaald deel maximaal gebruikt. Dat doe je altijd maar heel kort, omdat na een paar minuten het water al kookt / de biefstuk aanbrand / ...

Die oven gebruikt ook alleen maar 16A tijdens het "Turbo voorverwarmen".

Dan nog zit je maar aan 32A
Die 25A hoofdzekering mag pas afslaan bij 1,13x In, ofwel 28A. Dat is de ondergrens van de marge, bovengrens is 1,45x ofwel 36A

Kortstondig kun je daar nog een heel stuk overheen gaan. Zoek op "Uitschakelkarakteristiek"

Verder gewoon de boel goed verdelen. Dus oven op L1, waterkoker op L2, airco op L3, dat soort dingen. Dusdanig verdelen dat je apparaten die je tegelijk gebruikt over de fasen verdeeld.
_Dune_ schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 17:05:
Hoort een inductieplaat niet gewoon zijn eigen groep(en) te krijgen? Zeker niet samen met een oven op één groep.
Staat hier volkomen los van. Een 16A krachtgroep levert nominaal maximaal 16 Ampere per fase. De oven zal ook met eigen groep op een van die drie fasen zitten en bij gelijktijdig vol gebruik krijg je dan dus een belasting van 32A op één van de drie fasen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 20:34
Als je hoofdschakelaar er uit knalt kun je nog altijd over naar 3x35A.
Kost wel €500/jaar extra. Voor dat geld kun je misschien beter even opletten dat je niet alle kookzones en de oven tegelijk op vol vermogen aanzet.

TheS4ndm4n#1919


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 03-05 17:46
@kabeltjekabel was het maar zo'n feest. Veel huizen hebben nog een verzegeld netbeheerdeel met smeltzekeringen waar je niet bij kan.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • franssnarf
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 21:23
Señor Sjon schreef op zondag 27 januari 2019 @ 20:49:
@kabeltjekabel was het maar zo'n feest. Veel huizen hebben nog een verzegeld netbeheerdeel met smeltzekeringen waar je niet bij kan.
Maar een 40a smeltzekering bestaat niet dus is het automatisch een automaat. En een automaat is altijd bereikbaar (is ook verplicht tegenwoordig)

Daarbij wat al aangegeven is hierboven fase verdelen is het beste, zou dan alleen andere zware groepen op fase 2/3 houden en de algemene op 1.
Waarom vraagje af de meeste kookplaten trekken het meest op fase 1/2 en fase 3 wordt meestal minder belast.(is meestal kleine pitten of ingebouwde ventilator).

En daarbij is nooit alles tegelijk aanzetten maar je mag best meerdere dingen tegelijk aanhebben.
Automaten kunnen heel wat aan tegenwoordig zoals ook hierboven staat is de uitschakelfactor behoorlijk hoog bij zwaar gebruik.
Zo kan een 16a automaat best 80a aan voor enkele miliseconden en 24a voor enkele minuten (maximaal 1 uur dan moet ie wel uitvallen )

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Señor Sjon schreef op zondag 27 januari 2019 @ 20:49:
@kabeltjekabel was het maar zo'n feest. Veel huizen hebben nog een verzegeld netbeheerdeel met smeltzekeringen waar je niet bij kan.
Het is al een beetje verklapt door @franssnarf hierboven, maar 40A = automaat, 35A = smeltzekering. De kastjes met automaten zijn ook verzegeld, maar de automaten zelf kun je gewoon bedienen.

En mocht je wel smeltzekeringen in een verzegeld kastje hebben kun je voor de meerprijs van ~700 euro per jaar voor 3x35A vs 3x25A ook overwegen eenmalig te dokken om ze het zekeringenkastje te laten vervangen door een kastje met automaten. Vervolgens bedien je die dan zelf als hij er uit klapt.

Overigens worden automaten gecertificeerd op maar -als ik het goed onthouden heb- vijf keer correct uitschakelen op kortsluiting. Maar overbelasting is geen kortsluiting. :P