230V schakelbedrading via samengesteld ster/conventioneel

Pagina: 1
Acties:

  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
Ik heb mijn huis op het moment nog voorzien van een conventioneel bedradingsschema waarbij de VD draden vanuit de meterkast naar een centraaldoos lopen en vandaar uit naar andere centraaldozen in dezelfde groep en naar WCD/Schakelaars.

Vanuit elke centraaldoos loopt er echter ook een loze buis naar mijn domoticakast in aanbouw.

Mijn idee is dat ik alleen maar schakeldraden vanuit de domoticakast naar een centraaldoos hoef te trekken om lampen en WCD's die via die betreffende centraaldoos lopen aan te sturen. De N (nul) en RA (randaard) heb ik er al namelijk liggen.
Waar ik goed voor moet oppassen is dat ik deze alleen maar voed vanuit dezelfde groep (dus ik moet alle lichtgroepen beschikbaar maken in mijn domotica kast)

Mag dit? Of moeten de L1 (fase) en N (nul) altijd via dezelfde weg lopen (heen en retour)

Het scheelt mij nogal wat extra draden en ik kan op die manier tot 5 items schakelen, uitgaande van 5 x 1,5 mm2 VD draad door de PVC buis richting centraaldoos. Ook het afmonteren scheelt geld omdat ik ook minder (meer -etage) rijgklemmen nodig heb?

Zou ik ook een soepele kabel met meerdere aders van minimaal 1,5 mm2 mogen gebruiken om door die PVC buis te trekken? Dan kan ik in de centraaldoos eventueel weer overgaan naar standaard VD ?

  • Herbiek616
  • Registratie: Juli 2001
  • Nu online
Mag ik mijn eigen topic nog een keer omhoog trappen? Heb er helaas geen reactie op gekregen...

  • pickboy
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 14:16
Zolang de fase en de 0 bij dezelfde groep uitkomen is er elektrisch gezien geen probleem.

Hoewel 1.5 mm2 draad als schakeldraad goed is (er hangt normaal maar 1 lamp op) zou ik WCD's toch altijd aansluiten met 2.5 mm2 draad.

Volgens mij is het niet eens toegestaan om WCD's aan te sluiten met 1.5 mm2 (maar ik ben geen allesweter, dus je moet dat even nagaan)

  • teaser
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 16:01
Ik weet niet hoe het met de regelgeving in NL zit, maar in België is dit in ieder geval niet toegestaan. Hier moeten WCD's ook verplicht met 2,5mm² aangesloten worden.
Zolang de fase en de 0 bij dezelfde groep uitkomen is er elektrisch gezien geen probleem.
Maar hoe garandeer je dat in een dergelijke setup?

  • pickboy
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 14:16
teaser schreef op maandag 25 februari 2019 @ 07:25:
Ik weet niet hoe het met de regelgeving in NL zit, maar in België is dit in ieder geval niet toegestaan. Hier moeten WCD's ook verplicht met 2,5mm² aangesloten worden.

[...]

Maar hoe garandeer je dat in een dergelijke setup?
Dat is opletten bij het aansluiten natuurlijk. Alles in een centraaldoos zit op dezelfde groep (vaak doorgelust naar andere centraaldozen die dus ook op dezelfde groep zitten).
Als ik het goed lees gaat er naar iedere centraaldoos een 2e leiding voor de schakeldraden, dus kun je eenvoudig markeren welke leiding waarbij hoort en zo de boel uit elkaar houden.