Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraag


  • Afcwil
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-03-2021
Mijn vraag
...Ik heb een huis met vloerverwarming, mijn thermostaatknop geeft 1-10 aan en geen graden. Iemand een idee wat de getallen voor graden inhouden?
Nu staat hij op 9 wat me vrij hoog lijkt, de pompsnelheid staat op stand 2

Alle reacties


  • Knielen
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 28-11 20:14
Helemaal afhankelijk van je aanvoertemperatuur, hier 45 graden vanuit de ketel, stand 8 is 37 graden water in de vloer.

  • Afcwil
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-03-2021
Ik zie nu op de vloerverwarming nog een voeler zitten waaronder ook een instelbare knop zit? Iemand een idee wat dat is en waar die op moet staan?
Ik kan alleen geen foto plaatsen?

[ Voor 10% gewijzigd door Afcwil op 29-03-2019 10:40 ]


  • Sander
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online
Afcwil schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 10:40:
Ik zie nu op de vloerverwarming nog een voeler zitten waaronder ook een instelbare knop zit? Iemand een idee wat dat is en waar die op moet staan?
Dat is de beveiliging om te zorgen dat er geen water van 80 graden je vloer in gaat. Vaak zit er op de verdeler ergens een druk en temperatuur meter, heb je die ook?

  • Afcwil
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-03-2021
Ik kan geen foto’s plaatsen?