Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Intergas blijft aanslaan zonder warmtevraag

Pagina: 1
Acties:

  • Dreadramon
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 12:09
Sinds ik Home Assistant heb geinstalleerd en hiermee mijn slimme meter en thermostaat monitor, viel mij op dat er veel gasverbruik (~0,5 m3/u) was in perioden dat er geen warmtevraag was. De tapwater warmhoudfunctie heb ik via Tado uitgeschakeld (behalve in de ochtend), dus dat kan het niet zijn.

Na dit gezien te hebben, heb ik de ketel (intergas HRE 36/30a) in de gaten gehouden en het viel op dat hij continue aanslaat en vervolgens een paar seconden code 7 aangeeft (opwarmen ketel). Dit zou volgens de handleiding duiden op de vorstbeveiliging. De zolder is wel onverwarmd, maar vorst is aardig overdreven. Bij vorstbeveiliging zou ik overigens ook verwachten dat hij langer dan een paar seconden opwarmt. Na die paar seconden 'opwarmen' slaat de ketel weer af en na een minuut tot enkele minuten doet hij weer dezelfde 'cycle'.

Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Zo niet, wordt het volgend jaar een servicemonteur bellen.

  • XiaomiGlobal
  • Registratie: mei 2018
  • Laatst online: 11:49
Ik heb de ketel gewoon op zomerstand gezet: die bij mij slaat ook aan, terwijl ik de verwarming niet aan hoef te zetten. Dat is gewoon verspilling van energie :(

Zal niet weten hoe je dit verder op kunt lossen.

  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Nu online
Code 7 is ook comfortstand tapwater. Leuk dat je dat kunt regelen met je thermostaat, maar respecteert je ketel dat ook? Voor de HRE moet je daarvoor een draadbrug verwijderen, en dan is het nog maar de vraag of de ketel doet wat de thermostaat opdraagt.

  • Dreadramon
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 12:09
Mocht de ketel de thermostaat niet accepteren, dan staat de ketel zelf ingesteld op Eco. Ik zal kijken als ik de comfortstand op uit zet (dit kan gewoon op het bedieningspaneel overigens) of dit het probleem oplost.

  • ybos
  • Registratie: juni 2013
  • Laatst online: 13:21
Ik heb hetzelfde. Niet heel vaak, dat is het vreemde. Heb het "voordeel" dat onze gasmeter een klein beetje piept dus ik hoor het wanneer de ketel aanslaat zonder warmtevraag.
Ook hier de ketel ingesteld op eco dus zou zonder warmtevraag niet aan mogen slaan.

  • Erik15678
  • Registratie: juli 2018
  • Laatst online: 24-04 20:45
Dreadramon schreef op zondag 30 december 2018 @ 07:20:
Mocht de ketel de thermostaat niet accepteren, dan staat de ketel zelf ingesteld op Eco. Ik zal kijken als ik de comfortstand op uit zet (dit kan gewoon op het bedieningspaneel overigens) of dit het probleem oplost.
Als je de Intergas op eco hebt staan, is je comfort ww niet uitgeschakeld, maar activeer je een "slimme" warmhoudfunctie, welke leert wanneer die de ketel op temp moet houden.
De comfortstand heeft 3 mogelijkheden nl.:
  1. - Eco (Slimme stand die leert van jouw gebruik)
  2. - Aan (24 uur per dag warmhouden)
  3. - Uit
Enige manier om die 7 weg te krijgen is om de comfortstand helemaal uit te zetten (geen lampjes aan boven het kraantje)
En wat _JCG_ al zegt, de tado heeft geen invloed op de comfortfunctie.
Houd er wel rekening mee dat als je de comfortstand helemaal uitzet, dat het zeker in de ochtenden lang kan duren voor je goed warm water hebt.

  • mikerosauer
  • Registratie: november 2008
  • Laatst online: 09:53
Erik15678 schreef op zondag 30 december 2018 @ 10:52:
[...]


Als je de Intergas op eco hebt staan, is je comfort ww niet uitgeschakeld, maar activeer je een "slimme" warmhoudfunctie, welke leert wanneer die de ketel op temp moet houden.
De comfortstand heeft 3 mogelijkheden nl.:
  1. - Eco (Slimme stand die leert van jouw gebruik)
  2. - Aan (24 uur per dag warmhouden)
  3. - Uit
Enige manier om die 7 weg te krijgen is om de comfortstand helemaal uit te zetten (geen lampjes aan boven het kraantje)
En wat _JCG_ al zegt, de tado heeft geen invloed op de comfortfunctie.
Houd er wel rekening mee dat als je de comfortstand helemaal uitzet, dat het zeker in de ochtenden lang kan duren voor je goed warm water hebt.
En dat wil je dus eigenlijk ook niet

leef vandaag,want niemand heeft je de morgen belooft.....


  • MartijnAbel
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 23-04 21:44
mikerosauer schreef op zondag 30 december 2018 @ 11:25:
[...]


En dat wil je dus eigenlijk ook niet
Dat is een aanname ;)
Ik heb de comfortstand op mijn ketel rap uitgezet. Niks anders dan om de haverklap aanslaan... Nu is het vanaf zolder naar beneden een seconde of 10 a 15 voordat er warm water komt ipv een seconde of 3. Iets met first world problems. Tuurlijk is het comfortabel, maar ik vind persoonlijk dat het extra gasverbruik niet opweegt tegen het comfort

Volvo V50 T5 - Do88.se FMIC - Custom 3" DP - ECU Spacer --- DTC/RICA TUNE @ 250PK & 390nm


  • ASW1
  • Registratie: juni 2013
  • Laatst online: 24-04 22:40
mikerosauer schreef op zondag 30 december 2018 @ 11:25:
[...]


En dat wil je dus eigenlijk ook niet
Dat hangt er vanaf, wanneer de kraan niet te ver van de ketel zit duurt het niet lang. In het stookseizoen duurt het sowieso al niet lang omdat de warmtewisselaar dan meestal al redelijk warm is en je dus eigenlijk al een klein voorraadje warm water hebt. Buiten het stookseizoen zal het wel iets langer duren.
Ieder moet er zelf mee experimenteren aan/uit en of het verschil acceptabel is, dat moet je om bovenstaande reden dan wel doen buiten het stookseizoen anders zegt het nog niets. Ik heb het zelf altijd uit.
Altijd aan is een stukje comfort, en dat kost energie/geld. De "slimme" tussenstand is een compromis.

  • Dreadramon
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 12:09
Erik15678 schreef op zondag 30 december 2018 @ 10:52:
[...]


Als je de Intergas op eco hebt staan, is je comfort ww niet uitgeschakeld, maar activeer je een "slimme" warmhoudfunctie, welke leert wanneer die de ketel op temp moet houden.
De comfortstand heeft 3 mogelijkheden nl.:
  1. - Eco (Slimme stand die leert van jouw gebruik)
  2. - Aan (24 uur per dag warmhouden)
  3. - Uit
Enige manier om die 7 weg te krijgen is om de comfortstand helemaal uit te zetten (geen lampjes aan boven het kraantje)
En wat _JCG_ al zegt, de tado heeft geen invloed op de comfortfunctie.
Houd er wel rekening mee dat als je de comfortstand helemaal uitzet, dat het zeker in de ochtenden lang kan duren voor je goed warm water hebt.
Volgens de handleiding kan je de warmwaterfunctie weldegelijk extern aansturen via opentherm en dient de ketel daarvoor in Eco stand te staan. Maar zoals gezegd, zal ik straks testen of het daaraan ligt en de functie op uit zetten.

  • ASS-Ware
  • Registratie: februari 2007
  • Laatst online: 24-04 16:57
Dreadramon schreef op zaterdag 29 december 2018 @ 19:58:
Sinds ik Home Assistant heb geinstalleerd en hiermee mijn slimme meter en thermostaat monitor, viel mij op dat er veel gasverbruik (~0,5 m3/u) was in perioden dat er geen warmtevraag was. De tapwater warmhoudfunctie heb ik via Tado uitgeschakeld (behalve in de ochtend), dus dat kan het niet zijn.

Na dit gezien te hebben, heb ik de ketel (intergas HRE 36/30a) in de gaten gehouden en het viel op dat hij continue aanslaat en vervolgens een paar seconden code 7 aangeeft (opwarmen ketel). Dit zou volgens de handleiding duiden op de vorstbeveiliging. De zolder is wel onverwarmd, maar vorst is aardig overdreven. Bij vorstbeveiliging zou ik overigens ook verwachten dat hij langer dan een paar seconden opwarmt. Na die paar seconden 'opwarmen' slaat de ketel weer af en na een minuut tot enkele minuten doet hij weer dezelfde 'cycle'.

Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Zo niet, wordt het volgend jaar een servicemonteur bellen.
Ik heb exact hetzelfde gehad toen een monteur mijn modulerende thermostaat verving door mijn aan/uit Nest.
Hij pakte andere aansluitingen, maar vergat een lus terug te plaatsen die voor de modulerende thermostaat was verwijderd.