Sinds kort heb ik de monitoring app van de omvormer geïnstalleerd om de opbrengst te kunnen volgen. Het gaat om een solax mix x3-7.0t, drie fase 7kW. Hieraan hangen twee strings, van 13 en 15 panelen (280Wp), 390 en 450 volt per string. Het is niet optimaal dat weet ik, maar nu zag ik in de app dat de panelen o.a vandaag op momenten 60-70W leverden maar het uitgaande vermogen 0W was. Op de piek vandaag was het PV 169W en grid 138W, dat is al wat minder verlies maar dan zit ik nog op een rendement van rond de 80%. Komt dit door de te lage spanning per string of is dit normaal bij zulke lage vermogens? Bij hogere vermogens gaat het rendement wel naar 95+%.
Een 6kW omvormer lijkt me geen oplossing omdat in september nog de 7kW is aangetikt, dus al een het aftoppen.