Honeywell Evohome en radiatoren met oude thermostaat knop

Pagina: 1
Acties:

  • Peter Honda
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 21-11-2024
Hallo,

Wij hebben de Honeywell Evohome geïnstalleerd en daarbij de zones "woonkamer, keuken, kantoor en 1 slaapkamer"
De overige vertrekken zoals gang, toilet hebben niet de bekende radiatorregelaar HR92 op de radiator zitten maar de oude bekende knop. Deze radiatoren mogen wat ons betreft namelijk altijd aan gaan wanneer er 1 zone in werking wordt gezet.
Echter worden deze radiatoren nu loeiheet, veel warmer dan voorheen op de ouderwetse manier.

Iemand hier ervaring mee?
Dank alvast.

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 14:21

bert pit

asdasd

Voorheen stond waarschijnlijk zo'n beetje alles open. De CV kon dan veel meer warmte kwijt, waardoor de aanvoertemperatuur snel lager werd. Normaalgesproken zou de ketel de aanvoertemperatuur terug moeten moduleren, tenzij het een oude ketel is.

Nu staan er slechts een paar radiatoren open en blijft de aanvoertemperatuur hoger dan voorheen. De aanvoertemperatuur kan omlaag gezet worden. Wat voor type CV heb je?

Tijdens het lezen van deze zin, wordt wereldwijd circa 1.000.000 liter olie verstookt. Dus niet 2X lezen hè.


  • Peter Honda
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 21-11-2024
We hebben een Remeha Quinta 35 C

En inderdaad hadden we voorheen alles open behalve de slaapkamers, deze zo nu en dan.
Wat je zegt klinkt logisch, toen werd alle warmte verdeeld dus b.v. 100% over 10 radiatoren is 10% per radiator. Nu zou dat b.v. 30% zijn per radiator omdat ik b.v. maar 4 aanstaan.

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:09
Eenvoudiger en logischer is om de CV waterzijdig in te regelen. Waarschijnlijk heb je daar kranen en geen thermostatische-kranen.

Pas andere kranen toe die eenvoudig zijn in te regelen zoals heimeier eclipse of de variant van danfoss of de comap autosar.

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 14:21

bert pit

asdasd

Normaalgesproken is waterzijdig inregelen een goede stap en het kan natuurlijk altijd, alleen bij Evohome is dat niet strikt noodzakelijk. De flow en warmteverdeling over de zones heen, wordt door het systeem perfect geregeld door middel van de knoppen. Eigenlijk heeft waterzijdig inregelen het grootste voordeel als alles open staat.

Waar je bij de quinta 35C tegen aan loopt is dat deze in de nieuwe situatie een maatje te groot kan zijn. Daarom kun je het beste het vermogen van de CV naar beneden stellen. In dit document staan alle details. http://documentatie.remeh...entatie/nl/57997-0404.pdf

Blijf wel van de ventilator instellingen af!!! Zet ook altijd voldoende radiatoren open, zodat de CV zijn minimale vermogen kwijt kan. Dit is met name van belang in het voor en najaar als de buitentemperatuur matigt.

Ik zou de pompsnelheid naar beneden stellen bijvoorbeeld op stand 1. Daarnaast de maximale aanvoer temperatuur naar beneden bijstellen, bijvoorbeeld van 80 naar 65. Geef het na het veranderen van de instellingen een paar dagen de tijd, daar leert het systeem van.

Gaat het vriezen, dan zit je de pomp weer hoger en de aanvoer wat hoger.

Heb je een aan uit regeling?

[ Voor 6% gewijzigd door bert pit op 30-12-2018 22:55 ]

Tijdens het lezen van deze zin, wordt wereldwijd circa 1.000.000 liter olie verstookt. Dus niet 2X lezen hè.


  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:09
Als waterzijdig inregeld hoef je het vermogen van de ketel niet te knijpen.

Je moet het debiet over de radiators die niet in de zoenregeling zitten knijpen.
Voorbeeld van huidig
De Evohome radiatoren staan half open door de HR92.
Gevolg het debiet over de overige niet geregelde radiatoren wordt heel groot en dus heel heet.


Als je nu en Heimeier Eclipse toepast wordt het debiet over de normale radiatoren niet hoger als de zone ventielen sluiten.
Gevolg een normale temperatuur van de radiator.

Het vermogen van de ketel knijpen is mij optiek een lapoplossing in plaats van oplossing van het echte probleem het wisselen van debiet over normale radiatoren.

[ Voor 79% gewijzigd door leonbong op 31-12-2018 12:21 ]


  • Craven
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 00:11
@leonbong wat zou waterzijdig inregelen oplossen op het moment dat het evohome systeem regelt welke radiator wanneer aangaat d.m.v. de thermostatische knoppen?

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 22:09
@Craven
YouTube: AutoSar, de zelfregulerende thermostaatkraan van COMAP

Feitelijk gebeurt er wat je als voorbeeld ziet in bovenstaand filmpje.
Evohome stuurt enkele radiatoren gedeeltelijk of helemaal dicht, gevolg de radiatoren met oude gewone knop krijgen opeens veel meer water/uur dus een hetere radiator.

Het toepassen van dynamsiche (heimeier eclipse/ Comap Autosar / Danfoss Dynamic) valve op deze radiatoren voorkomt dat daar het debiet heel hoog wordt.

Let op een thermosatische kraan met een instelbare Kv heeft hier ook gedeelte last van. De dynamische modellen zijn hier ongevoelig voor.

[ Voor 14% gewijzigd door leonbong op 31-12-2018 13:05 ]


  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 14:21

bert pit

asdasd

Het beste zet je gewoon op alle radiatoren een HR92, probleem opgelost. Wel uiteraard wel een bypass in het systeem zetten.

Dan nog kan gemakkelijk het minimale vermogen te hoog zijn. Dus: terugregelen.