Keuken Afzuigkap: Lengte van afvoerslang naar buiten

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mede
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 07-06 10:42
Wij zijn bezig een nieuwe keuken uit te zoeken en hebben inmiddels wat ideeën opgedaan en wat simpele 3d tekeningen ontvangen. Het idee is nu om het kookgedeelte naar de andere kant van de keuken te verplaatsen (parallel keuken).

Dit houdt in dat de lengte van de afzuigslang van de afzuigkap nu ongeveer 4,5 meter wordt om de lucht naar buiten af te voeren. Op dit moment is deze lengte iets minder dan een meter. Ons oog is gevallen op deze afzuigkap van Bauknecht:

https://www.bauknecht.nl/...bhvs-81-lt-k/857966801000

Hij kan ook ingesteld worden als recirculatie afzuigkap maar dat willen we liever niet en geeft ons (denken we) teveel gedoe. Ook horen we bij alle speciaalzaken dat afvoer naar buiten altijd de beste keuze is.

Wij vonden de keuken specialisten tot nu toe echter wat vaag over een mogelijk probleem met de afstand die de vieze lucht moet overbruggen. Hoe denken jullie hierover, is 4,5 meter afvoerslang te doen?

3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 19:24

JvS

Ik heb hem zelf ook

Hey gaat om de weerstand van het kanaal. 4,5m van 150mm heeft amper weerstand. Sommige systemen hebben meters en meters leiding.

Waarom twijfel je eraan?

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mede
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 07-06 10:42
JvS schreef op zondag 23 december 2018 @ 10:49:
Hey gaat om de weerstand van het kanaal. 4,5m van 150mm heeft amper weerstand. Sommige systemen hebben meters en meters leiding.

Waarom twijfel je eraan?
Het is "gewoon" en gevoel, ontstaan uit onervarenheid hiermee. Ik zal het ook nog eens goed navragen tijdens ons volgende adviesgesprek. Bedankt in ieder geval.

3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Piwi_
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
Ik heb een kanaal van 8 meter, niks aan de hand met 150mm zolang je maar niet teveel bochten gebruikt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onbekend
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online

Onbekend

...

Uit mijn hoofd is een afzuigkap berekend op totaal 180 graden aan bochten en een 10 meter lange buis.
Als het meer is, zal hij niet meer de aangegeven airflow behalen. (Let ook op met flexibele buis, want daarvan zijn de zijkanten niet vlak waardoor de luchtweerstand groter wordt.)

Speel ook Balls Connect en Repeat


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
Ik zou wel zorgen dat je een zo groot mogelijke diameter buis neemt (150mm zoals genoemd in de handleiding) en dan het liefste met vaste buis (spirobuis), een flexibele buis heeft meer weerstand en dus minder zuigkracht en meer lawaai. En uiteraard met zo min mogelijk mochten in de leiding ;)

Zorg ook dat je voor de geveldoorvoer een model neemt met weinig weerstand. En een terugslagklep is ook niet onverstandig (als je geveldoorvoer dat niet heeft), scheelt een hoop kou in de winter.

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 24-12-2018 13:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Naar buiten is altijd beter ja. Zeker als op gas kookt. Er ontstaat toch altijd een hoop vocht en dat wil je meestal afvoeren.

De goede koolstoffilters voor een recirculatiekap zijn daarnaast ook niet goedkoop. Als je de optie hebt; gewoon naar buiten.

Qua buis; moet gewoon kunnen. Hier gaat het een meter of 8 omhoog; dat gaat prima. Het is natuurlijk wel; hoe meer weerstand des te minder afvoer voor een gegeven geluidsniveau. Maar je moet ook ergens lucht binnenlaten. Er zijn net wat te veel mensen die alle roosters dichtdoen en dan de afzuiging op 5 zetten; dat werkt natuurlijk niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Patrick_6369
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:05
Maak je niet zo druk over de afstand, maar let wel op het aantal bochten. Hoe minder, hoe beter. En maak eventuele bochten ook zo flauw mogelijk, dan gaat de lucht er het soepelst doorheen.

Hier zou een handtekening kunnen staan.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ET__
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 21-07-2023
@kabeltjekabel, je geeft aan dat je ook lucht moet binnen laten. Zijn hier dan ook systemen/oplossingen voor (zonder een raam open doen)?

Ik betrek over een tijd een nieuwbouwhuis met wtw ventilatie. We gaan zelf een gat boren voor de afzuigkap, maar zitten ook te denken om een buis te installeren die koude lucht van buiten haalt. Deze buis zou dan onder de afzuigkap uitkomen zodat de afzuigkap de koude lucht, samen met de kookdampen, naar buiten kan afvoeren. Het idee is dan dat je geen warmteverlies hebt als je in de winter uitgebreid gaat koken.

Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TereZz
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 07-06 17:16
ET__ schreef op woensdag 26 december 2018 @ 13:11:
@kabeltjekabel, je geeft aan dat je ook lucht moet binnen laten. Zijn hier dan ook systemen/oplossingen voor (zonder een raam open doen)?

Ik betrek over een tijd een nieuwbouwhuis met wtw ventilatie. We gaan zelf een gat boren voor de afzuigkap, maar zitten ook te denken om een buis te installeren die koude lucht van buiten haalt. Deze buis zou dan onder de afzuigkap uitkomen zodat de afzuigkap de koude lucht, samen met de kookdampen, naar buiten kan afvoeren. Het idee is dan dat je geen warmteverlies hebt als je in de winter uitgebreid gaat koken.

Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Je wilt liever een onderdruk creëren in je keuken, zodat eetluchtjes die (direct) ontsnapt zijn aan de afzuigkap je huis niet in komen.
Pagina: 1