Zoals iedereen aan geeft, wanneer iets dergelijks gebeurt bij een hoge vermogensvraag is er over het algemeen ergens een weerstand die er niet moet zijn. Dat kan een loszittende lasdop in een plafonddoos zijn, maar ook een kabelbreuk, of slechte schakelingen. Je zou wat stopcontacten kunnen doormeten naar de meterkast (weet niet precies wat de weerstand van 2.5mm koper per strekkende meter is).
Zorg dat je spanningsvrij werkt en gebruik je verstand.
1. Wanneer je binnen een groep gaat kijken/meten/etc. Schakel de groep(pen) uit in de meterkast.
2. Wanneer je in de meterkast wilt meten, schakel de hoofdschakelaar uit.
3. Wanneer je een deel waar je wilt werken niet spanningsvrij kunt maken (bijvoorbeeld je weet niet hoe), haal er een specialist bij.
4. Checken of ergens spanning op staat lukt over het algemeen beter met een spanningzoeker of multimeter dan met je vingers.
Succes!
Mocht je er zelf niet aan druven? Geen probleem. Je hebt een heel erg duidelijk scenario welke je kunt reproduceren en aan een specialist kunt laten zien. Die zal, net als veel tweakers hier, snel een duidelijk beeld hebben van waar hij moet gaan zoeken.