Wie kan mij helpen bij mijn probleem met mijn Remeha Calenta

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1154511

Topicstarter
Hoi allemaal,

Wij zitten al een aantal weken met problemen met onze Remeha Calenta 40C cv ketel.
De ketel is uit 2012 en er is 2 jaar geleden al een nieuwe driewegklep vervangen.

Nu merkten we al een tijdje dat als wij veel warm sanitair water vroegen van de ketel (Douchen/bad) dat de radiatoren beneden ook warm werden ook in de zomer met 30 graden.
De Qsense thermostaat gaf dan ook aan dat er warm water vraag was terwijl er geen warm water kraan open stond.
Nu is sinds drie weken ook telkens de waterdruk weg binnen een halve dag.
Ik vulde hem bij tot 2 bar (22:00 uur) en de volgende ochtend om 06:00 uur zat er nog maar 0,6 bar in.

Nu heb ik dus het expansievat gecontroleerd deze leek lek omdat hij vol water stond en onder en boven dof klonk.
Deze heb ik dus vervangen en ook gelijk de driewegklep vervangen. wat opzich allemaal goed zelf te doen is.
De radiatoren worden gelukkig niet meer warm na gebruik sanitair warm water.
De hele boel ontlucht zonder resultaat.
Nu bleef de druk maar wegvallen in het systeem, Ik heb in de kruipruimte en alle zichtbare leidingen en koppelingen gecontroleerd op lekkages maar nergens een lek te vinden.
In de ketel zelf zit een overstortventiel (Flamco OSV31) die continu water lekt in de afvoer.
Ik heb het overdrukventiel voor exact dezelfde vervangen, en het pijpje waar hij ingestoken wordt schoongemaakt hierin zat wat vuil.
De sifon zat ook vol vuil en heb ik ook schoongemaakt, afgevuld en de rubberring bovenop vervangen.

Nu blijft de nieuwe overstortventiel nog steeds lekken/druppelen en blijft de druk afnemen in +/- 12 uur van 2 bar naar 0.

Ik hoop dat iemand voor mij een tip heeft wat ik verder nog kan doen of kan controleren?

Ik hoor het heel graag. _/-\o_

[ Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 1154511 op 14-12-2018 12:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • De Rikster
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 02-05 08:52
Heel lullig maar een CV-monteur gespecialiseerd in Remeha bellen voor een afspraak?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Thijs8472
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 10-05 15:36
Is de bodem van je ketel nat? Bij bij mijn Calenta zijn beide hydroblokken al vervangen omdat de originele scheuren

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PKHS
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 23:21
Thijs8472 schreef op zaterdag 15 december 2018 @ 16:50:
Is de bodem van je ketel nat? Bij bij mijn Calenta zijn beide hydroblokken al vervangen omdat de originele scheuren
Hier ook beide hydroblokken van Calenta uit 2013 en een regelklep dinges onder garantie vervangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PVG555
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 13-05 14:16
Het overstort ventiel gaat pas open bij 3 bar, er gaat iets dus niet helemaal goed.
Druksensor defect?

Kan anders niet verklaren waarom het nieuwe ventiel blijft lekken...dus in deze theorie vul je de ketel nu dus boven de 3 bar af in werkelijkheid terwijl de druksensor maar 2 bar aangeeft.

[ Voor 50% gewijzigd door PVG555 op 15-12-2018 21:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 13-05 18:34
de knop van de nieuwe overstort even een paar keer rond draaien.zodat hij water loost en klik zegt. er staat een pijl op welke kant je hem op moet draaien. zodat al het vuil er tussen uit is. (normaal niet doen maar als hij toch al lekt maakt het niet meer uit.) en anders gewoon een nieuwe overstort plaatsen misschien heb je net een kapotte te pakken.

[ Voor 20% gewijzigd door miciel op 16-12-2018 17:55 ]