Na een middagje google kom ik niet meer uit onderstaand issue (helaas)
Case: Drie domaincontrollers waarbij de tijd regelmatig niet goed loopt. In de event viewer zie ik:
1 fysieke DC (master)
2 virtueel met Hyper-v time sync uitgeschakeld
Soms komen ze dagen niet voor soms komen ze een paar x per dag voor. Je zou zeggen he als je het niet doet dan doe je het niet toch?
Onze primaire DC heeft ook de PDC Emulator bij zich en als ik een w32tm / doe in CMD krijg ik onderstaand:
w32tm /query /status
w32tm /query /configuration
Als ik in het register kijk zie ik op de DC met de PDC Emulator heeft hij als type NTP. De andere DC's hebben NT5DS waarmee ze kijken naar de PDC Emulator (dacht ik)
Tevens hebben we uit het verleden een NTP policy die de NTP op 0.nl.pool.ntp.org zet. Ik vraag mij af of deze roet in het eten aan het gooien is.... Ik heb tevens de re-registering van de windows time uitgevoerd maar dat was hem niet.
De firewall op de DC's staat momenteel uit, ik kan de NTP server 0.nl.pool.ntp.org ook pingen dus ik zoek het issue waarom hij soms niet wilt syncen.
Iemand die mij een zetje in de juiste richting kan geven
Case: Drie domaincontrollers waarbij de tijd regelmatig niet goed loopt. In de event viewer zie ik:
1 fysieke DC (master)
2 virtueel met Hyper-v time sync uitgeschakeld
code:
1
| The time service detected a time difference of greater than 5000 milliseconds for 900 seconds. The time difference might be caused by synchronization with low-accuracy time sources or by suboptimal network conditions. The time service is no longer synchronized and cannot provide the time to other clients or update the system clock. When a valid time stamp is received from a time service provider, the time service will correct itself. |
code:
1
| The time service has stopped advertising as a time source because the local clock is not synchronized. |
Soms komen ze dagen niet voor soms komen ze een paar x per dag voor. Je zou zeggen he als je het niet doet dan doe je het niet toch?
Onze primaire DC heeft ook de PDC Emulator bij zich en als ik een w32tm / doe in CMD krijg ik onderstaand:
w32tm /query /status
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Leap Indicator: 0(no warning) Stratum: 3 (secondary reference - syncd by (S)NTP) Precision: -6 (15.625ms per tick) Root Delay: 0.1258388s Root Dispersion: 69.9330485s ReferenceId: 0x81FA23FA (source IP: 129.250.35.250) Last Successful Sync Time: 10-12-2018 16:27:34 Source: 0.nl.pool.ntp.org,0x9 Poll Interval: 8 (256s) |
w32tm /query /configuration
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| NtpClient (Local) DllName: C:\Windows\SYSTEM32\w32time.DLL (Local) Enabled: 1 (Local) InputProvider: 1 (Local) AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Local) ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Policy) ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Policy) CompatibilityFlags: 2147483648 (Local) EventLogFlags: 0 (Policy) LargeSampleSkew: 3 (Local) SpecialPollInterval: 3600 (Policy) Type: NTP (Policy) NtpServer: 0.nl.pool.ntp.org,0x9 (Policy) NtpServer (Local) DllName: C:\Windows\SYSTEM32\w32time.DLL (Local) Enabled: 1 (Local) InputProvider: 0 (Local) AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Local) |
Als ik in het register kijk zie ik op de DC met de PDC Emulator heeft hij als type NTP. De andere DC's hebben NT5DS waarmee ze kijken naar de PDC Emulator (dacht ik)
Tevens hebben we uit het verleden een NTP policy die de NTP op 0.nl.pool.ntp.org zet. Ik vraag mij af of deze roet in het eten aan het gooien is.... Ik heb tevens de re-registering van de windows time uitgevoerd maar dat was hem niet.
De firewall op de DC's staat momenteel uit, ik kan de NTP server 0.nl.pool.ntp.org ook pingen dus ik zoek het issue waarom hij soms niet wilt syncen.
Iemand die mij een zetje in de juiste richting kan geven
[ Voor 3% gewijzigd door HKLM_ op 10-12-2018 16:41 ]