In onze nieuwbouw woning, oplevering medio mei worden laag temperatuur radiatoren geplaatst welke verwarmd worden met een intergas HRE 28/24 A ketel.
Het project is van 2012, dus vandaar nog gewoon verwarming op gas. Wel hebben we koken op gas eruit gedaan en komt er inductie
Nu worden er de volgende type radiatoren geplaatst:
Radson CLD paneelradiatoren. Dit zijn normale radiatoren (75/65/20) welke, volgens de fabrikant, ook als LTV kunnen dienen.
(https://www.purmo.com/pub...20-%20NL.pdf&locale=nl-NL)
Voor de woonkamer wordt een kamertemperatuur van 20 graden gegarandeerd.
Inhoud woonkamer is: 137 m3.
Afgaande van wat ik op internet kan vinden wat je aan watt nodig hebt om een woonkamer op 20 graden te krijgen/houden vind ik op meerdere sites een 85 watt per m3. Dit komt dus voor onze woonkamer op: 11.645 watt.
Als we met de radiatoren, op lage temperatuur (45/35/20), gaan stoken, kunnen de 3 radiatoren (afgaande op de bouwtekeningen heb ik de afmetingen van de radiatoren), maximaal +/- 2300 watt opbrengen.
Afgaande op wat er benodigd is aan watt volgens de berekening kom ik dus flink wat vermogen te kort.
Ik zie vast het een en ander over het hoofd
Kan het wel, aanvoer temperatuur 45 graden en dan met 'normale' radiatoren, die gedimensioneerd zijn alsof er met 75 graden aanvoer temperatuur gevoed wordt of is dit onbegonnen werk?
Het project is van 2012, dus vandaar nog gewoon verwarming op gas. Wel hebben we koken op gas eruit gedaan en komt er inductie
Nu worden er de volgende type radiatoren geplaatst:
Radson CLD paneelradiatoren. Dit zijn normale radiatoren (75/65/20) welke, volgens de fabrikant, ook als LTV kunnen dienen.
(https://www.purmo.com/pub...20-%20NL.pdf&locale=nl-NL)
Voor de woonkamer wordt een kamertemperatuur van 20 graden gegarandeerd.
Inhoud woonkamer is: 137 m3.
Afgaande van wat ik op internet kan vinden wat je aan watt nodig hebt om een woonkamer op 20 graden te krijgen/houden vind ik op meerdere sites een 85 watt per m3. Dit komt dus voor onze woonkamer op: 11.645 watt.
Als we met de radiatoren, op lage temperatuur (45/35/20), gaan stoken, kunnen de 3 radiatoren (afgaande op de bouwtekeningen heb ik de afmetingen van de radiatoren), maximaal +/- 2300 watt opbrengen.
Afgaande op wat er benodigd is aan watt volgens de berekening kom ik dus flink wat vermogen te kort.
Ik zie vast het een en ander over het hoofd

Kan het wel, aanvoer temperatuur 45 graden en dan met 'normale' radiatoren, die gedimensioneerd zijn alsof er met 75 graden aanvoer temperatuur gevoed wordt of is dit onbegonnen werk?