Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1144711

Topicstarter
Ik heb gisteren de zoneregeling voor de vloerverwarming geïnstalleerd. Het betreft de HCE80 van Honeywell.

Het werkt grotendeels prima op één ding na:

Ik heb vier groepen/lussen in de woonkamer en één in de keuken verdeeld over twee zones op de HCE80.
Drie groepen van de woonkamer op zone één en één groep van de woonkamer plus de groep van de keuken op zone twee.

Deze heb ik beide toegewezen aan zone "woonkamer" op de evohome thermostaat.

Bij warmtevraag in de woonkamer gaan de zones één en twee op de HCE80 soms tegelijk, maar vaker afwisselend aan. Deze worden dus niet synchroon aangestuurd.
Zone één wordt vaker/langer aangestuurd dan zone twee waardoor er twee tot drie graden temperatuurverschil is op de vloer.

Enig idéé wat hier aan de hand is en hoe ik dit op kan lossen?


Situatie:

Ketel: Remeha Calenta 28c, één jaar oud.

Aansturing: Evohome wifi opentherm met de laatste firmware, opentherm module R8810, HCE80, één keer HR92.

Groepen/radiators: Zeven groepen op de verdeler. Vier in de woonkamer. één in de keuken, één in de hal/wc, één in de badkamer.
Één radiator (HR92) in slaapkamer 2. Één radiator (thermostaatkraan) in slaapkamer 1.

Nog te realiseren:
HR92 aansturing in slaapkamer 1, logeerkamer en bijkeuken.
Handdoekradiator in badkamer. Deze zal hoogstwaarschijnlijk als bypass gebruikt gaan worden.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 16:38

bert pit

asdasd

De HCE80 is een aan/uit module. Als je gaat stoken op opentherm, kun je diverse problemen verwachten. Dus, vervang je R8810 door een BDR91 en je aansturing verbetert.

Let op, er kunnen natuurlijk meer zaken scheef zitten, daarnaast moet het systeem zichzelf een paar dagen inleren.

NB. mij is door meerdere specialisten verteld dat de calenta moeite heeft met het opentherm protocol van Evohome. Heb ik zelf nog nooit getest overigens.

Nokia 6110, Sony Walkman, Commodore 64, steenkoolvrij sinds 1962


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HansBdorp
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21-02 16:42
Ik heb een Calenta 28c die momenteel gestuurd wordt door een chromotherm III. Ik heb twee weken lang tevergeefs geprobeerd de ketel aan te sturen met een OpenTherm bedraad evohome systeem. De module gaat na het veranderen van de gewenste temperatuur rood knipperen, wat zou betekenen dat de module niet met de ketel communiceert. Uiteindelijk heeft Honeywell mij gezegd dat ik mijn OpenTherm module moet vervangen door een bedraade Aan/Uit module. Helaas.

Heeft iemand ervaringen (goed of slecht) met de combinatie OpenTherm evohome en een Calenta 28c?