Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Vraag


  • Corrrr
  • Registratie: november 2018
  • Laatst online: 25-11-2018
Ik heb gisteren de zoneregeling voor de vloerverwarming geïnstalleerd. Het betreft de HCE80 van Honeywell.

Het werkt grotendeels prima op één ding na:

Ik heb vier groepen/lussen in de woonkamer en één in de keuken verdeeld over twee zones op de HCE80.
Drie groepen van de woonkamer op zone één en één groep van de woonkamer plus de groep van de keuken op zone twee.

Deze heb ik beide toegewezen aan zone "woonkamer" op de evohome thermostaat.

Bij warmtevraag in de woonkamer gaan de zones één en twee op de HCE80 soms tegelijk, maar vaker afwisselend aan. Deze worden dus niet synchroon aangestuurd.
Zone één wordt vaker/langer aangestuurd dan zone twee waardoor er twee tot drie graden temperatuurverschil is op de vloer.

Enig idéé wat hier aan de hand is en hoe ik dit op kan lossen?


Situatie:

Ketel: Remeha Calenta 28c, één jaar oud.

Aansturing: Evohome wifi opentherm met de laatste firmware, opentherm module R8810, HCE80, één keer HR92.

Groepen/radiators: Zeven groepen op de verdeler. Vier in de woonkamer. één in de keuken, één in de hal/wc, één in de badkamer.
Één radiator (HR92) in slaapkamer 2. Één radiator (thermostaatkraan) in slaapkamer 1.

Nog te realiseren:
HR92 aansturing in slaapkamer 1, logeerkamer en bijkeuken.
Handdoekradiator in badkamer. Deze zal hoogstwaarschijnlijk als bypass gebruikt gaan worden.

Alle reacties


  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 17:26
De HCE80 is een aan/uit module. Als je gaat stoken op opentherm, kun je diverse problemen verwachten. Dus, vervang je R8810 door een BDR91 en je aansturing verbetert.

Let op, er kunnen natuurlijk meer zaken scheef zitten, daarnaast moet het systeem zichzelf een paar dagen inleren.

NB. mij is door meerdere specialisten verteld dat de calenta moeite heeft met het opentherm protocol van Evohome. Heb ik zelf nog nooit getest overigens.