Ik heb gisteren de zoneregeling voor de vloerverwarming geïnstalleerd. Het betreft de HCE80 van Honeywell.
Het werkt grotendeels prima op één ding na:
Ik heb vier groepen/lussen in de woonkamer en één in de keuken verdeeld over twee zones op de HCE80.
Drie groepen van de woonkamer op zone één en één groep van de woonkamer plus de groep van de keuken op zone twee.
Deze heb ik beide toegewezen aan zone "woonkamer" op de evohome thermostaat.
Bij warmtevraag in de woonkamer gaan de zones één en twee op de HCE80 soms tegelijk, maar vaker afwisselend aan. Deze worden dus niet synchroon aangestuurd.
Zone één wordt vaker/langer aangestuurd dan zone twee waardoor er twee tot drie graden temperatuurverschil is op de vloer.
Enig idéé wat hier aan de hand is en hoe ik dit op kan lossen?
Situatie:
Ketel: Remeha Calenta 28c, één jaar oud.
Aansturing: Evohome wifi opentherm met de laatste firmware, opentherm module R8810, HCE80, één keer HR92.
Groepen/radiators: Zeven groepen op de verdeler. Vier in de woonkamer. één in de keuken, één in de hal/wc, één in de badkamer.
Één radiator (HR92) in slaapkamer 2. Één radiator (thermostaatkraan) in slaapkamer 1.
Nog te realiseren:
HR92 aansturing in slaapkamer 1, logeerkamer en bijkeuken.
Handdoekradiator in badkamer. Deze zal hoogstwaarschijnlijk als bypass gebruikt gaan worden.
Het werkt grotendeels prima op één ding na:
Ik heb vier groepen/lussen in de woonkamer en één in de keuken verdeeld over twee zones op de HCE80.
Drie groepen van de woonkamer op zone één en één groep van de woonkamer plus de groep van de keuken op zone twee.
Deze heb ik beide toegewezen aan zone "woonkamer" op de evohome thermostaat.
Bij warmtevraag in de woonkamer gaan de zones één en twee op de HCE80 soms tegelijk, maar vaker afwisselend aan. Deze worden dus niet synchroon aangestuurd.
Zone één wordt vaker/langer aangestuurd dan zone twee waardoor er twee tot drie graden temperatuurverschil is op de vloer.
Enig idéé wat hier aan de hand is en hoe ik dit op kan lossen?
Situatie:
Ketel: Remeha Calenta 28c, één jaar oud.
Aansturing: Evohome wifi opentherm met de laatste firmware, opentherm module R8810, HCE80, één keer HR92.
Groepen/radiators: Zeven groepen op de verdeler. Vier in de woonkamer. één in de keuken, één in de hal/wc, één in de badkamer.
Één radiator (HR92) in slaapkamer 2. Één radiator (thermostaatkraan) in slaapkamer 1.
Nog te realiseren:
HR92 aansturing in slaapkamer 1, logeerkamer en bijkeuken.
Handdoekradiator in badkamer. Deze zal hoogstwaarschijnlijk als bypass gebruikt gaan worden.