GEZOCHT: instelbare inblaasventiel/ rooster wtw!

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frisianstar
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 24-04-2022
In mijn bouwplannen voor een woonhuis komt een wtw systeem, verse lucht wordt door 2 of 3 roosters of ventielen in het plafond van de woonkamer in geblazen en geheel aan de andere kant van de ruimte boven de keukenkastjes weer afgezogen.
Er is een grote keuze aan afzuigventielen of roosters, maar de 'keuze' aan inblaas ventielen met de volgende eigenschappen is nihil:

1) het debiet is ruim (3 ventielen of roosters op één 300 m3/ uur WTW).
2) inblaas hoek is instelbaar (lucht mag niet tegen zijmuur of plafond blazen)
3) passend design voor in de woonkamer.
4) de uitgeblazen lucht mag niet tot voelbare tocht en/ of neven-geluiden leiden.

Ik heb welgeteld één verstelbare inblaasventiel gevonden die veel te klein is voor het gewenste debiet (luchtsnelheid wordt dan veel te groot wat ook tot neven geluiden kan leiden) daarbij is dit ventiel een uitloop artikel; namelijk één van J.E. Stork.

Heb ik nu onmogelijke ideeën/ eisen dat er nagenoeg niets wordt aangeboden?

Roosters in de zijmuren is geen optie; dan komt er dus aanvoer buizen in de spouw wat al niet handig is,
en bij gesloten gordijnen blokkeert dit de luchtstroom...

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
En itho qualityflow, waarbij je "minimaal" ventileert en niet meer dan noodzakelijk?
Is ook nog eens zuiniger in de stookkosten.
Enkel woonkamer? In de slaapkamers komt niets?

300 m3/h wervelwind continu in je huis lijkt me ook inderdaad niet prettig.

[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-11-2018 11:48 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 04-07 23:38
Inderdaad, 300m3/h gaat altijd wel tot voelbare luchtverplaatsing leiden. Tenzij je achter een voorzetwand inblaast welke aan de onderkant over de gehele lengte open is o.i.d. maar dat is niet de bedoeling lijkt me. Kun je een paar voorbeelden geven van passend design? De enige die ik ken zijn namelijk model schotel met gat in het midden met daarop een wit kunststof dun deksel. Ziet er niet uit natuurlijk.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frisianstar
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 24-04-2022
Die 300 kuub is uiteraard het maximum wat de WTW kan leveren, zal normaal lager worden ingesteld, maar bij eten koken bijvoorbeeld wel weer meer.
Ik zal nu naar inblaas roosters zoeken in de Engelse vertaling, mogelijk dat er in het buitenland veel meer met luchtverwarming wordt gewerkt en dus veel meer instelbare inblaasroosters worden aangeboden...
En met instelbaar bedoel ik dus blaas richting, niet debiet.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Zowiezo moet je bij het eten koken de vieze luchten niet af laten zuigen door de WTW, maar door een recirculatiekap of "normale" afzuigkap.

En er zijn genoeg WTW's die werken op basis van CO2 en RV.
Dus aan de 300 m3/h kom je nooit....
Bovendien is dat ook niet uitstaanbaar vanwege het lawaai van zowel roosters/buizen/wtw

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frisianstar
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 24-04-2022
Wasemkap krijgt eigen aanvoer en afvoer van lucht...deels zelfbouw; door inblaas roosters direct naast de kookplaat en afzuigkap schuin boven kookplaat.

Ik eis voor mijzelf extra schone/ verse lucht in de woonkamer/ open keuken, als het bouwbesluit bijvoorbeeld 10 kuub verversing eist komt er 20 in...
Ook beide toiletten krijgen de mogelijkheid van extra luchtverversing via extra WTW ventilator, boven op de verplichte afzuiging volgens bouwbesluit.

Uit eigen ervaring weet ik dat flink aangebrande aardappelen de volgende nog te ruiken is...in zo'n geval zet ik de WTW vol open..., normaal / overdag -als er niemand- is kan 10% capaciteit al genoeg zijn.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
frisianstar schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 10:44:
1) het debiet is ruim (3 ventielen of roosters op één 300 m3/ uur WTW).
2) inblaas hoek is instelbaar (lucht mag niet tegen zijmuur of plafond blazen)
3) passend design voor in de woonkamer.
4) de uitgeblazen lucht mag niet tot voelbare tocht en/ of neven-geluiden leiden.
1: 300m3/uur verdeeld over 3 toevoerventielen betekent maximaal 100m3/uur per ventiel. Daarvoor heb je minimaal rond 100 voor nodig. Neem je een rond 125 dan maakt die in ieder geval al minder lawaai en komt de lucht ook minder ver. Neem je een rond 160 dan kukelt de lucht bijna uit het rooster recht naar beneden, zeker wanneer er een flink temperatuurverschil is.1

2: Inblaashoek instellen is bij de meeste toevoerventielen niet mogelijk, het is een conus die in een rond manchet zit en meer niet. Door het in- of uitdraaien van de conus kun je de hoeveelheid lucht knijpen maar niet de richting bepalen. Aan dit punt voldoen wordt dus zeer lastig voor een toevoerventiel.

3: Tja, wat is passend? RVS, RAL9010, rechthoekig, rond, met een kraaltje? Voor dit soort dingen is het meestal functie boven vorm.

4: Om het geluid te verminderen zorg je er in ieder geval voor dat tussen de WTW en je kanaalwerk een meter flexibele geluiddempende slang zit. Mocht je wat meer geld en ruimte hebben om het een en ander te monteren dan kies je voor een aparte geluiddemper. Verder moet je dan een groot toevoerventiel gaan toepassen zodat de geluidsdruk afneemt, zie de link hieronder naar een productblad van een toevoerventiel. Rond 160 is al stiller op 100m3/uur dan een rond 125. De worp wordt ook minder, wat je vaak ervaart als tocht.

EDIT: Gegevens hierboven op basis van dit toevoerventiel: Solidair RTSV https://solid-air.nl/_fil.../rtsv-documentatie-nl.pdf

[ Voor 4% gewijzigd door sypie op 24-11-2018 16:27 ]