Vloerverwarming badkamer werkt slecht

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10:01
Hoi,

we zitten nu een tijdje in onze nieuwbouwwoning met overal vloerverwarming. Zo ook in de badkamer. Alleen wordt de vloer hier een stuk minder warm dan in de rest van de woning. Hierdoor draait de vloerverwarming meestal alleen voor de badkamer terwijl de rest van het huis wel op temperatuur is. Dit is natuurlijk zonde van de stroom.

In totaal met ligt er op de buis (10cm h.o.h 15x1,5) ongeveer 5cm aan dekvloer + 2 cm lijm i.v.m afschot + tegels. De gebruikte lijm is Sopro FKM XL, welke geschikt zou moeten zijn voor vloerverwarming. Maar omdat het niet goed werkt vraag ik me af wat er aan de hand kan zijn? Is de laagdikte te groot? Totale dikte van de buis tot aan de bovenkant van de vloer is tops een cm of 8, wat helemaal niet te veel is, zeker met 10cm h.o.h. Zitten er luchtbellen tussen die de warmteoverdracht benadelen? Op de verdeler staan de aanvoer en retour helemaal open, dus meer dan 3l/min water voor de badkamer. Het enige is dat van de badkamergroep de lus eerst een paar keer door de overloop gaat, een meter of 15-20, voordat deze de badkamer in gaat. De badkamer is dus een beetje de retour geworden, hoewel dit met meer dan 3l/min niet heel veel moet uitmaken? Moeten de aanvoer en retour op de verdeler omgedraaid worden zodat het water eerst door de badkamer gaat en de retour door de overloop? Kan het nog iets anders zijn?

Ik ben door ideeen heen wat hier aan gedaan kan worden, misschien heeft iemand dit eerder meegemaakt.

Gr

https://imgur.com/a/XyMTf5k
edit: plaatje werkt niet...en nog steeds niet.

Alle reacties


  • jvanhambelgium
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 03-06 20:18
De eigenlijke vloer van een vloerverwarming hoort niet echt "warm" te zijn. Op je blote voeten kan je inderdaad duidelijk het verschil waarnemen tussen zones met buisjes en zones zonder, maar "warm" zijn is hier toch geleden van toen het buiten -10°C tot -15°C was enkele jaren terug.

Heb je voldoende m² in de badkamer in functie van de warmteverliezen ? Bij ons bijvoorbeeld heb ik ook 1 muur meegenomen (aka "wandverwarming") omdat de vloer niet voldoende m² heeft.

Wie heeft de installatie in dienst gezet ?


Debiet wordt bepaald door nodige afgifte volgens warmteverliesberekening:

kW=kJ/s= m³/h x 1/3600 (debiet pomp in m³/s) x Dt (temp toevoer-retour) x 4,18 kJ/kg.K x 1000 kg/m³ (water)

Vb voor 2,5liter/minuut zou dit iets van 1742 Watt op de kring zijn (bij delta-T=10°) ... maar die loopt nog eerst even wat af te geven op de overloop en gaat dan pas de badkamer in.
Hoe lang is de volledige kring ?


Heb je al eerder "winters" meegemaakt in deze woning ? Of is het de eerste aankomende winter ?

  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10:01
Bedankt voor de reactie.

Benodigd vermogen om de badkamer op 22 graden te krijgen bij huidige temperaturen van 0 graden zou zijn:
Rc wand=5
U glas=1,1
delta T 22 graden
Snel gerekend: 100W straling. Pakken we er nog ventilatie bij, raam staat wel dicht, dus ongecontroleerde ventilatie pak m beet nog maar eens 100W. Mechanische afzuiging zuigt lucht aan van binnentemperatuur, die op het moment gelijk is aan de badkamertemperatuur. Zou het wat minder zijn dan is het nog niet veel vanwege een delta T van 1-2 graden, maar we doen nog eens 100W dan.
Totaal verlies 300W, heel ruim genomen.

Oppervlakte vvw badkamer: 5m2
60W/m2 nodig <--makkelijk haalbaar met vvw
Q=m*c*deltaT. Delta t is nu 3 want weinig warmteafgifte door de vloer (hoge Rc vanwege dikte? toch verkeerde lijm? Iets anders?)
Bij 300W is dat dan 1,5l/m. Met nu meer dan 3l/min gaat er dus iets niet goed. Of de delta T is over de vloer daar veel lager (weer hogere Rc? Lucht? Lijm?)
Of de isolatie klopt van geen kant. Morgen maar even temperatuur van de tegels meten, en van de rest van de vloer.

Maar nog steeds, de rest van de woning piepen we zo op tot 23 graden zonder probleem, alleen de badkamer blijft koud.

  • Draecko
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 24-03 09:56
Heb je het leidingwerk gezien voordat je vloer is gestort? Het is mogelijk dat er misschien een knik is ontstaan in een van de buizen. Er hoef maar net even een bouwvakker verkeerd gestapt te hebben waardoor je flow weg is. Kun je dat meten? Heb je al geprobeerd alle andere leidingen (een stukje) dicht te draaien?

Ryzen 5950X | Aorus Ultra X570 | Gigabyte RTX 3080 Gaming OC | 32GB 3600mhz


  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10:01
Flow is goed, op de verdeler zit een meter en op de warmtepomp ook.
Mij lijkt als eerste de aansluitingen op de verdeler om te draaien en dan moet de vloer de schuldige zijn als het dan nog niet goed is.
Met een warmtecamera moet ik misschien ook wel wat kunnen zien.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 10:26
Als de overloop wel warm wordt is omdraaien geen gek idee.
Je kan ook even je aanvoer en retour temperatuur uit die lus kunnen meten, stel je dT over die lus is maar 2 graden bij 35 graden aanvoer (Ta) dan weet je dat het in de vloer zit.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10:01
Gaan we eerst de leidingen omdraaien en daarna kijken we wat er gebeurt. Als het dan nog niet goed is, komt het dan door een te dikke vloer (8cm) of door te weinig verwarmend oppervlak?

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 13:07
Omdraaien is simpel, dus dat zou ik toch eerst proberen.
Ik vermoed ook dat je badkamer op de 1ste verdieping zit, dus die vloer 'verliest' zijn warmte aan 2 kanten, dat maakt ook wel iets.

Verder is het zo dat je meestal minder kleren aan hebt in de badkamer, en het dus makkelijker koud aan voelt.
Als je dan nog een paar badmatten op de vloer legt, dan isoleer je weer je warmtebron.
Meet de temperatuur van de muren eens met een infrarood thermometer (kost 15€), die zijn niet 100% nauwkeurig, maar als je op gelijke oppervlakken meet heb je wel een heel goede vergelijkingsbasis.

Omdraaien zou ik sowieso doen.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee